Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Usprawnienie Działającej Instalacji


sybiga

Rekomendowane odpowiedzi

Witam :)

Chciałbym zapytać czy w takiej instalacji jak na schemacie poniżej:

Połączenie zasilania za pompą, z powrotem z grzejników.

ma jakiś sens?

chodzi mi tutaj o ochronę kotła przed zbyt zimnym powrotem.

czyli część wody z zasilania wraca bezpośrednio do kotła pomijając grzejniki.

Przepływ regulowany jest przez grzybkowy zawór mosiężny1 cal.

Ps. schemat jest dosyć uproszczony.

post-50116-0-20865900-1388601992_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja tak mam i jest ok, zawór grzybkowy wodny 3/4 '' odkręcony ok 2-3 obroty dodatkowo elektrozawór zamykający przepływ powyżej 55 stopni

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W takim układzie lepiej jest przenieść pompę na powrót bezpośrednio przed kotłem i w miejscu zaworu grzejnikowego wstawić zawór termostatyczny z kapilarą na 55 stopni. Kapilarę przymocować do powrotu kotła. Dzięki temu mamy prostą i skuteczną ochronę powrotu kotła jak i pompy w przypadku zagotowania wody. Jest to także tańsze niż montaż TZM (termostatyczny zawór mieszający).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O przeniesieniu pompy raczej nie ma mowy..

wszystko jest już poskręcane i zamontowane na ścianie..

tj.

pompa co

pompa cwu

pompa mieszająca.

do tego wszystkie zawory odcinające jak i zwrotne...,oraz filtry przed każdą z pomp.

w tej instalacji nie ma jednak zaworu mieszającego.

teoretycznie powrót ochrania pompa mieszająca.

Ale zastanawiam się czy takie rozwiązanie nie usprawni nieco układu.

chodzi mi o nadmiar ciepła produkowany przez kocioł.

żeby nie szedł w instalację tylko z powrotem do kotła możliwie jak najkrótszą drogą..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W takim układzie lepiej jest przenieść pompę na powrót bezpośrednio przed kotłem i w miejscu zaworu grzejnikowego wstawić zawór termostatyczny z kapilarą na 55 stopni. Kapilarę przymocować do powrotu kotła. Dzięki temu mamy prostą i skuteczną ochronę powrotu kotła jak i pompy w przypadku zagotowania wody. Jest to także tańsze niż montaż TZM (termostatyczny zawór mieszający).

składałem z tego co miałem, pompa na zasilaniu ładuje bufor 1000 l, niema mowy o zagotowaniu wody, dopiero z bufora rozprowadzane jest ciepło na dom z wykorzystaniem zaworów 3d

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do zagotowania wody to raczej nie ma takiej możliwości...

Schemat całości wygląda tak:

Nie są na nim zaznaczone zawory odcinające...

post-50116-0-45519500-1388608481_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór nadmiarowo upustowy. Jest tym bardziej otwarty, im większe ciśnienie panuje za pompą.

Czyli jeżeli np. wszystkie termostaty są otwarte to jest przymykany?

I analogicznie na odwrót?

Bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak. Zawór ten utrzymuje stałe ciśnienie za pompą. Gdy zamkną się termostaty na grzejnikach to on umożliwi większy przepływ w kierunku powrotu. Dzięki temu zawory w grzejnikach nie będą szumieć a pompa nie będzie "mielić w miejscu".

Nie myślałeś by zainstalować zawór 3D przed pompą CO w celu regulacji temperatury grzejników ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz żałuje że zanim robiłem instalację nie zamontowałem  zaworu 3d lub 4d :unsure:

Teraz to już nie takie łatwe...

Ale nie jest nie do zrobienia...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja myślałem, że to ma być jakoś tanio ale żeby działało.

 

Fajny patent wychodzi gdy połączymy wypowiedzi #2 i #3 tego tematu:

 

Po prostu trzeba na tej dodatkowej nitce zamontować normalny zawór grzejnikowy 3/4 cala (z nastawą wstępną i głowica z kapilarą).

Kapilarę umieścić na powrocie kotła, głowicą ustawić żądaną temperaturę powrotu i jeszcze jak ktoś chce to nastawą wstępną go kryzować.

Do tego PEX20 ;)

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli, tak to miało by wyglądać?

post-50116-0-80508000-1388683565_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak i wtedy pompa kotłowa wraz z zaworem zwrotnym jest zbędna.

Zawór zwrotny na powrocie z grzejników także jest zbędny i może przeszkadzać podczas napełniania obiegu wodą.

Wystarczy, że masz zawór zwrotny za pompą CO.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.