Kjuku

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. W jednej z łazienek posiadam grzejnik stalowy z 5 żebrami widok na zdięciach, rostaw przyłonczy to 50 cm szerokość żeber 15 cm a odstepy 4,5cm grzejnik współpracuje z pompą CO ale nie jest wstanie ogrzać tego pomieszczenia, grzejnik nie jest zapowietrzony bo jest cały ciepły, po prostu za mały. Jak obliczyć jego moc?? aby wymienic go na nowszy panelowy bąć aluminowy.

post-23694-0-55482100-1388161885_thumb.jpg

post-23694-0-81582100-1388161911_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

   Pewnie jest za zimna woda w układzie - moc takiego pojedynczego żeberka to ok 110-130W/szt przy zasilaniu temp 75/65C

Poniżej przelicznik na inne temp 

Nie jest za zimna poniewarz pozostałe kaloryfery w innych pomieszczeniach jadą na 1/3 mocy wiec wynika z tego że grzejniczek za mały., Dziękuje za dane.