september Opublikowano 15 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Panowie , czy mógłby mi ktoś wyliczyć jaki grzejnik , tzn o jakiej mocy powinienem mieć w dużym pokoju przy założeniu ; - powierzchnia 20,76 m kw -dwie ściany zewnętrzne - mocno przeszklone ; okno i dwuskrzydlowe drzwi balkonowe -ostatnie piętro wiec kolejna strop stanowi niejako trzecia zewnetrzna ścianę -strefa klimartyczna II czyli 18 st. -temperatura pracy układu wg planów 80/60 st -blok wybudowany z silki , ocieplony 10 cm styropianem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 16 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 a jaka wys. pomieszczenia?? 2,7 m ? i jak docieplony dach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
september Opublikowano 16 Grudnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 wysokosć pomieszczenia jest chyba standardowa czyli 245 cm ale jeżeli chodzi o cieplenie dachu to pod Bogiem , nie mam pojęćia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 17 Grudnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 zakładając cegła silikatowa 25 cm pełna + 10 cm styro - 0,338 W/m2K, dach założymy 0,3 W/m2K, wys. pomieszczenia 2,6m, powierzchnia 21 m2, dla 20 stopni mi wychodzi ok. 1400-1500 W. Czyli np. grzejnik purmo CV22 600x900 ( dla 80/60 ma 1522W), lub cieńszy grzejnik CV21s 600x1100 (dla 80/60 ma 1459 W). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoKrak Opublikowano 17 Grudnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 1500- 1800w będzie ok, zawsze lepiej wziąść wiekszy a głowicą termostatyczną ustawić temperature Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.