Witam wszystkich .

 

Proszę o pomoc w zaprogramowaniu sterownika firmy TECH model ST 84 .

Sterownik steruję wentylatorem w zakresie od 1 do 20 oraz pompką ma funkcje PRACA PRZEDMUCHU oraz PRZERWA PRZEDMUCHU .

 

W tym momencie mam zadaną temperaturę 45 st ale kocioł osiąga nawet 80 st .

 

Pytania mogą wydawać się trochę głupie ale piszę :

 

1 . Jaki mam ustawić czas ( w sek ) na funkcję PRACA PRZEDMUCHU ?

2 . Jaki mam ustawić czas ( w min ) na funkcję PRZERWA PRZEDMUCHU ?

3 . Jaką mam ustawić siłę wentylatora ?

Oraz jak to wszystko zrobić? Czy grzebać w funkcjach serwisowych ? Czy ustawiać histerezę kotła ? 

 

Będę bardzo wdzięczny za informację .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podnieś zadaną na ok. 60 bo zasmolisz kocioł. Przeciąga bo jest może za mały odbiór ciepła, albo masz zawory termostatyczne, albo za mały bieg pompy, albo brudny kocioł i długo się nagrzewa. Mnie też przeciąga, zadana 60 dobija do 70 - 73. Praca w podtrzymaniu mam 10 sekund, przerwa 4 minuty. Siła nadmuchu to kwestia indywidualna, ja mam w skali 1 - 10 ustawione na 1 bieg, najwolniejszy i wystarcza. Histereza kotła u siebie mam 1 stopień, mniej się nie da, histereza cwu 5 stopni. Mój sterownik to Tech st 32, steruje 2 pompami i nadmuchem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Otwórz albo nawet całkiem wytnij tę klapkę. O ile pamiętam to początkowe ustawienia sterownika to przerwa 5 minut praca 10 sek, a temp. 45 to najniższa możliwa, lepiej ją zmień bo szkoda kotła. Jak pompka nowa to nie musi chodzić na maks biegu, moja po kilku latach chodzi na 1 bo na 3 hałasuje woda w instalacji, nocą to jest uciążliwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

juz wiem co sie dzieje ze temp mi skacze do góry tak bardzo . Mój wentylator nie ma kryzy zamykającej i mimo tego ze był wylaczony dostawalo sie przez niego powietrze do kotla dlatego temp rosla na razie zakrylem go folia aluminiowa i zrobilem mala dziurke na powietrze pomoglo :) czy orentujesz gdzie i czy wogole mozna kupic taka kryze zamykajaca z mozliwoscia regulacji ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moja dmuchawa już ma taką klapkę pod spodem, model WPA 120.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.