spartan1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 WitamNurtuje mnie jedno pytanie odnośnie instalacjii N.P. Czy to musi być koniecznie w pionie jak , gdyz mam taką sytuacje ja k na zdjęciu i tu byłoby najlepiej podłączyć sie do zbiorniczka wstawiając trójnik do zasilania ( zielone kółko) i dalej krótkim odcinkiem poziomym i dalej już krótka droga do N.P.Gdzieś tam czytałem iż po zagotowaniu kotła odprowadza także pare więc ten kawałek poziomo by w tym przeszkadzał Para by poleciałaby w góre w po rurze zasilania mijając droge do zbiorniczka ? Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Tu sam sobie odpowiadasz na pytanie. Jak nie możesz zamienić tych wyprowadzeń to bedzie problem z zapowietrzaniem się pompy, ew całej instalacji. Trochę można problem zmniejszyć montując zamiast kolanka na zasilaniu trójnik i w nim pionowo odpowietrznik automatyczny. Przemyśl to , pompę można dać bardziej z boku a podpięcie NP powinno jednak być na samej górze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spartan1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Nie za bardzo rozumie to dlaczego w tej opcji wyżej bedzie się zapowietrzało. Czy przez to że piec podczas pracy przy temp. 70 C produkuje pęcheżyki powietrza które się dostaja do instalacji zamiast do naczynia wzbiorczego? Narysowałem poniżej drugą opcje na kolankach 45 stopni . Tutaj najmniej kombinacji z przeginaniem rur by było praktycznie tylko od zasilania delikatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 W kotle dochodzi do lokalnych podgotowań wody i stąd ew para wodna w obiegu wody. A dodatkowo zakładasz możliwość zagotowania kotła czyli wytworzenie dużej ilości pary wodnej w instalacji. To drugie rozwiązanie jest jak najbardziej OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 4 Grudnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Rura bezpieczeństwa ma "odprowadzić" ciśnienie z kotła. Ciśnienie "rozchodzi się" równomiernie w każdym kierunku, czyli także w rurze poziomej. Ciśnienia "wychodzi" z układu drogą która ma najmniejszy opór czyli np. dziurą którą jest otwarte do atmosfery naczynie.Reasumując możesz poprowadzić rurę bezpieczeństwa poziomo, a potem pionowo do góry do naczynia. Aby zwiększyć ogólne bezpieczeństwo instalacji zamontuj przy kotle zawór bezpieczeństwa nastawiony na np. 1,5 bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Ale oprócz ciśnienia odprowadzenia ciśnienia rura bezpieczeństwa , oczywiście ta prawidłowo wykonana odpowietrza instalację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spartan1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Czyli rozumiem,że kocioł chodząc na 60 czy 70 stopniach celcjusza wytworzy w ciągu doby powiedzmy 1 decymetr szescienny powietrza. Dzieki temu kolanku 45 stopni powietrze ucieka do zbiorniczka przelewowego.( choc z drugiej strony pompka zasysa wodę więc trochę powietrza może wtłoczyć do instalacji?) Mozna więc śmiało powiedzieć że zbiornik przelewowy spełnia dwie podstawowe funkcje 1 (oczywista) zbiera nadmiar objętości 2( trochę o tym czytałem ale sie nie natknąłem) odpowietrza instalację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 2 x TAK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spartan1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Dziekuje bardzo za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spartan1 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Jeszcze nasuneła mi się jedna myśł odnośnie ostatniego rysynku. Piec jest w piwnicy, ogrzewanie pomieszczenia są na jednym poziomie nad piwnicą. Zbiorniczek przy samym suficie. I teraz takie pytanie pewnie głupie so do umiejscowienia pompki, ale zadam. Pompka w tym rozkładzie "wciąga" wodę czy to nie bedzie przypadkiem tak że bedzie próbowała wessać wodę ze zbiorniczka przecież teoretycznie tam jest jej najlżej pociągnąć wodę z rury która idzie do zbiorniczka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 4 Grudnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Nie będzie zasysać poniewarz nie ma gdzie jej wtłoczyć ,skoro instalacja jest pełna.Będzie uzupełniać ze zbiornika w razie nieszczelności i ubytków wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 4 Grudnia 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 2( trochę o tym czytałem ale sie nie natknąłem) odpowietrza instalację Całej instalacji nie odpowietrzy. Trzeba zrobić tak lub tak lub kombinację tych dwóch schematów, czyli część pionów zasilających jest podłączona do naczynia, a reszta jest zakończona odpowietrznikami automatycznymi. U mnie w domu jeden pion jest podłączony do naczynia, reszta pionów jest zakończona odpowietrznikami automatycznymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...