Napisano 04 grudzień 2013 - 19:31

Kolego andix zobacz rysunki

Całej instalacji nie odpowietrzy.

Trzeba zrobić tak
attachicon.gifCO1.jpg

lub tak
attachicon.gifCO.jpg

lub
kombinację tych dwóch schematów, czyli część pionów zasilających jest podłączona do naczynia, a reszta jest zakończona odpowietrznikami automatycznymi.
U mnie w domu jeden pion jest podłączony do naczynia, reszta pionów jest zakończona odpowietrznikami automatycznymi


  • 0



#22 OFFLINE   staran

staran

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 332 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 04 grudzień 2013 - 19:44

Filtr chroni pompe,potrafi się zabrac sporo syfu zwłaszcza po remontach i zalaniu świeżą wodą ,zawory pozwalają go wyczyścic i ewentualnie wymienic pompe  bez spuszczania wody Umnie po wymianie kotła i częsci wody pompa chodziła 2 dni i filtr był pełny gdyby nie on prawdopodobnie pompa do czyszczenia albo wymiany. Cała uwaga była skupiona na bezpieczeństwie i naczyniu a pompa umknęła


Użytkownik staran edytował ten post 04 grudzień 2013 - 19:51

  • 0

#23 OFFLINE   andix

andix

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 11 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Łążyn k. Torunia
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 04 grudzień 2013 - 21:24

@emus

 

Pierwsza wersja odpada, bo bym musiał ciągnąć rury po całej chałupie (wszystko mam puszczone dołem), co do drugiej jest ona trochę bardzie optymistyczna, aczkolwiek ja mam wszędzie rury pp, więc wszystko by trzeba ciąć i wklejać trójniki zamiast kolanek, a te odpowietrzniki jakby były automatyczne kątowe i by wystawały nad grzejnik ale były założone na końcach grzejników w miejsca gdzie teraz są takie ręczne, to by to coś pomogło? Jak do tego ma się fakt że grzejniki z jednego obiegu są na różnych wysokościach?

 

Swoją drogą jak można robić instalację c.o. i popełniać takie błędy jakie są u mnie... w głowie mi się to nie mieści.

 

@staran

 

Trudno, pomyślę o tych zaworach i filtrze na wiosnę, Jakieś płukanie całości instalacji by się pewnie przydało, jak rozkręcałem złączki, to pełno kamienia wszędzie. Są do tego jakieś środki i metody? Grzejniki to można zawsze zdjąć ze ścian, a cały układ rur?


  • 0

#24 OFFLINE   emus

emus

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1372 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 04 grudzień 2013 - 21:59

a te odpowietrzniki jakby były automatyczne kątowe i by wystawały nad grzejnik ale były założone na końcach grzejników w miejsca gdzie teraz są takie ręczne, to by to coś pomogło? Jak do tego ma się fakt że grzejniki z jednego obiegu są na różnych wysokościach?


Na rysunku masz ideę podłączenia
attachicon.gifIstniejący grzejnik.JPG

Na rysunku masz ideę zakończenia pionów nie podłączonych do naczynia.
attachicon.gifZakończenie pionu.JPG


1. Postaraj się tak przerobić instalację aby jak najwięcej pionów było podłączone do naczynia. Na pozostałych pionach zamontuj odpowietrzniki automatyczne.
2. Jak grzejnik jest poprawnie zainstalowany to jego tył jest niżej niż przód. W takim grzejniku jak zamontujesz z tyłu grzejnika odpowietrznik to przodu grzejnika i pionu nie odpowietrzysz.
3. Odpowietrznik automatyczny musi być zamontowany wyżej niż najwyższy punkt grzejnika.
4. Nic nie przeszkadza aby na końcach grzejników dalej były zamontowane odpowietrzniki ręczne

Użytkownik emus edytował ten post 04 grudzień 2013 - 22:21

  • 0

#25 OFFLINE   staran

staran

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 332 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 05 grudzień 2013 - 07:37

Piszesz ze poprzednia pompa chodziła kilka lat bez filtra ,to loteria może miesiąc ,może kilka lat ,pionów bym na razie nie ruszał niech pochodzi kilka dni poodpowietrzać kilka razy i zobaczyć . Czasami teoria swoje a praktyka swoje.


  • 0

#26 OFFLINE   andix

andix

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 11 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Łążyn k. Torunia
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 05 grudzień 2013 - 09:53

@emus

 

Tak by to miało wyglądać?

 

schemat.jpg


  • 0

#27 OFFLINE   emus

emus

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1372 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 05 grudzień 2013 - 11:14

Dokładnie tak to ma wyglądać.

 

Sprawdź jeszcze poziomicą czy tylne części grzejników są niżej niż przednie (tam gdzie są podłączone rurki) części grzejników.


  • 0