Witam

 Mam problem z ustawieniem parametrów na sterowniku – kupiłam w tym roku piec SKAM-P Premium  12 KW z Pleszewa ze sterownikiem TATAREK RT-09/PID . Przy temperaturach jakie w tej chwili panują piec zjada mi ok 40 kg groszku na dobę. Myślę ze to trochę dużo i boje się bo jak przyjdą większe mrozy to strach pomyśleć ile wtedy spalę. Dom ma nowy i ocieplony dach ,szczelne okna i drzwi , ogrzewam około 120 m2 , kaloryferów mam 10 szt. I większość z nich jest przykręcona na niższe grzanie . Na piecu zamontowana jest tylko jedna pompa na CO i bojler . Nie posiadam termostatu pokojowego ale może uda mi się jeszcze do końca roku zamontować , dlatego mam wyłączony PID  . Groszek mam dobry bo wypala się na popiół ( Pieklosz  z kopalni Piekary ) . Piec przy tych ustawieniach co mam bardzo często przechodzi w prace i często podaje paliwo.

Panowie poradźcie jak dobrać dobrze parametry sterownika , bo ja się nie znam gdyż jestem kobietą, siedzę w kotłowni i zmieniam ustawienia to na większe , to mniejsze , ale jak nie rozumiem , który parametr ma ze sobą ma współpracować to nic mi z tego nie wychodzi .

Podaję parametry jakie są  zadane na sterowniku tj. nazwę parametru , zakres , wartość fabryczną i moje ustawienia. Bardzo proszę o szybką opodpowiedź .

NR            NAZWA                                                            ZAKRES                WART. FABRYCZ.           MOJE  USTAW

10   Max nastawa temp ……………………………..50 - 90°C………………..90°C…………………… 90°C

11   Min nastawa temp……………………………...25 - 55°C………………..43°C……………………...50°C

12   Temp stopu kotła………………………………20 - 40°C………………...35°C………………………35°C

12b  Czas stopu kotła……………………………….0 – 120 min……………  20 min……………………..60 min

13   Histereza……………………………………….0,5 - 5°C…………………..1°C……………………….1°C

14   Temp termost.pokoj. ………………………….25 - 85°C………………….43°C……………………,. 47°C

15   PID……………………………………………..wył – zał………………….zał…………………………wył

20   Sterowanie dmuchawy………………………..płynne…………………….płynne……………..……..płynne

21   Obroty dmuchawy w czasie pracy podajnika…..3 – 100%..........................44%.....................................75%

22   Max obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika…..3 – 100%..............................37%.................................... 35 %

22a Min  obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika …. 3 – 100%..........................  10%.......................................10%

23   Załączenie dmuchawy…………………….…..1- 600 sek………………...20 sek…………...…………25 sek

30   Załączenie podajnika…………………………1- 600 sek…………………10 sek……………………16 sek

31   Wyłączenie podajnika Min…………………...1- 1200 sek ……………….40 sek…………………….80 sek 

32   Wyłączenie podajnika Max………………… 1- 1200 sek……………….300 sek…………………...300 sek

32a  Wyłączenie podajnika podtrz…………………60- 1200 sek……………600 sek…………………….360 sek

33  Cykle podajnika…………………………………..0 -10…………………….1……………………………1

34   Kontrola temp. podajnika……………………….wył –zał………………..zał…………………………..zał

35  Alarm.wypych.paliwa………………………….1 300 sek……………….450 sek……………………180 sek

40  Temp.załączenia  pompy CO…………………40- 60°C…………………40°C……………………….55°C

41  Czas odłączenia  pompy CO………………….1- 30 min………………….4 min……………………..4 min.

50   Zasobnik CWU………………………………wył- zał…………………….zał………………………...wył

51  Temp.załączenia  pompy CWU……………….20 80 °C…………………..42°C………………………41°C

52   Delta CWU……………………………………1- 10 °C……………………3°C………………………3°C

53   Temp. Min. CWU……………………………30 - 100°C…………………50°C………………………43°C

54   Temp. Max. CWU  ……………………………2- 15 °C…………………….5°C……………………….3°C

55   Cz.wybiegu pompy CWU……………………...0-10 min………………….4 min…………………….3min

58   Priorytet CWU…………………………………wył……………………..wył…………………………wył

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230

Czytajac ten opis to temperatura zadana na kotle (pozycja 10)90°C? Moim zdaniem  za wysoko- Opusc na jakies 70 do 75 max. Zwieksz histereze na dwa do czterech stopni  ( pozycja 13). Ten parametr sprawi, ze kociol dojdzie do temp zadanej (np 70°C), przechodzi w podtrzymanie a ponownie wejdzie w tryb pracy po spadku do 66. Na temat PID czy nplynnych nadmuchow sie nie wypowiadam. Ale te dwie rzeczy powinny na dzien dobry pomoc przy sterowaniu recznym.

 

Nic nie piszesz o instalacji co. Czy sa tam jakies zawory mieszajace trzy czy czterodrogowe

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czytajac ten opis to temperatura zadana na kotle (pozycja 10)90°C?

pozycja 10 to nie jest zadana temperatura (jeśli się mylę to przepraszam) tylko maksymalna możliwa do ustawienia temperatura po przekroczeniu której sterownik może zacząć awaryjne wygaszanie kotła (poprzez przesypanie palnika i możliwe ze przez uruchomienie wszystkich pomp oraz odłączenie dmuchawy)

E: w kwestii dużego spalania, to pozwól się wygrzać budynkowi (bo zrozumiałem ze dom jest nowy) z czasem spalanie powinno sie unormowac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czytajac ten opis to temperatura zadana na kotle (pozycja 10)90°C? Moim zdaniem  za wysoko- Opusc na jakies 70 do 75 max. Zwieksz histereze na dwa do czterech stopni  ( pozycja 13). Ten parametr sprawi, ze kociol dojdzie do temp zadanej (np 70°C), przechodzi w podtrzymanie a ponownie wejdzie w tryb pracy po spadku do 66. Na temat PID czy nplynnych nadmuchow sie nie wypowiadam. Ale te dwie rzeczy powinny na dzien dobry pomoc przy sterowaniu recznym.

 

Nic nie piszesz o instalacji co. Czy sa tam jakies zawory mieszajace trzy czy czterodrogowe

Pozycja 10 to nie jest zadana temperatura  tylko maksymalna możliwa do ustawienia , temperatura zadana na piecu to 50 °C , na tema grzejników to jest prosta instalacja bez żadnych zaworów - tylko pompa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Węgiel typu pieklorz ma tendencje do tworzenia spieków, jak podawany jest często i dmucha się w niego mocno, to tworzy wielgaśne twory

To węgiel o wyższym czynniku RI.....

 

Niemożliwe, aby przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop wypalił się na pył, bo wówczas albo parametry są źle podane, albo to nie leżało koło pieklorza...... Dlaczego aż 75%nadmuchu?

 

Dmucha z parametru 21 siłą 75% przy podawaniu paliwa (parametr 30- 16sekund czas pracy podajnika,w  tym czasie zaczyna podnosić obroty do 75%.) plus nastawione 25sekund wybiegu po zatrzymaniu podawania (parametr 23)

 

W docieplonym domu 120m2 jak instalacja jest prosta i nie ma zaworów w gaciach można latać przy nastawie 44-45st.C - w domu powinno być wówczas 24-25st.C.... - zrobić nastawę temp. c.o. na 45st.C

 

Jak to pieklorz, to powinien mieć 28-30MJ, jak się takiego węgla spala w pył 40kg/24h to jest to średniodobowo jakieś 11kW wykorzystania mocy kotła.... albo ten dom ma mega mostki cieplne, albo jest coś w instalacji zamieszane albo ten węgiel jest oszukany

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Węgiel typu pieklorz ma tendencje do tworzenia spieków, jak podawany jest często i dmucha się w niego mocno, to tworzy wielgaśne twory

To węgiel o wyższym czynniku RI.....

 

Niemożliwe, aby przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop wypalił się na pył, bo wówczas albo parametry są źle podane, albo to nie leżało koło pieklorza...... Dlaczego aż 75%nadmuchu?

 

Dmucha z parametru 21 siłą 75% przy podawaniu paliwa (parametr 30- 16sekund czas pracy podajnika,w  tym czasie zaczyna podnosić obroty do 75%.) plus nastawione 25sekund wybiegu po zatrzymaniu podawania (parametr 23)

 

W docieplonym domu 120m2 jak instalacja jest prosta i nie ma zaworów w gaciach można latać przy nastawie 44-45st.C - w domu powinno być wówczas 24-25st.C.... - zrobić nastawę temp. c.o. na 45st.C

 

Jak to pieklorz, to powinien mieć 28-30MJ, jak się takiego węgla spala w pył 40kg/24h to jest to średniodobowo jakieś 11kW wykorzystania mocy kotła.... albo ten dom ma mega mostki cieplne, albo jest coś w instalacji zamieszane albo ten węgiel jest oszukany

 Przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop rzeczywiście wypala się na pył,  tylko według mnie parametry są źle zadane na sterowniku ,

proszę o sprawdezenie parametrów w poz.22, 23, 30,31,32,32a

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Przy nadmuchu 75% i podawaniu niemal non-stop rzeczywiście wypala się na pył,  tylko według mnie parametry są źle zadane na sterowniku ,

proszę o sprawdezenie parametrów w poz.22, 23, 30,31,32,32a

22   Max obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika…..3 – 100%..............................37%.................................... 35 %

To siła nadmuchu, do jakiej schodzi po tym podbiciu na 75% i dokończeniu wybiegu dmuchawy przez 25sekund (czas podawania 16sekund+wybieg 25sek = 41sekund, czyli u Pani jakieś 41sekund dmucha na 75% i jakieś 39sekund na 35%)

 

23   Załączenie dmuchawy…………………….…..1- 600 sek………………...20 sek…………...…………25 sek

To właśnie czas wybiegu po zatrzymaniu podajnika, przez który jeszcze dmucha 75%

 

30   Załączenie podajnika…………………………1- 600 sek…………………10 sek……………………16 sek

31   Wyłączenie podajnika Min…………………...1- 1200 sek ……………….40 sek…………………….80 sek 

Te dwa parametry oznaczają stosunek 1:5, za diabły mi to do węgla pieklorz nie pasuje, przy pieklorzu to 1:8 pod 1:10...

1:5 to jakieś retopale, jarety plus.... okolicy 24-25MJ

 

32   Wyłączenie podajnika Max………………… 1- 1200 sek……………….300 sek…………………...300 sek

Ten parametr jest nieczynny, bo wyłączyła Pani PID-a, to jest ślepe

 

32a  Wyłączenie podajnika podtrz…………………60- 1200 sek……………600 sek…………………….360 sek

33  Cykle podajnika…………………………………..0 -10…………………….1……………………………1

Te parametry są ze sobą powiązane, pierwszy mówi, że po osiągnięciu temp. zadanej przedmuch ma się załączyć co 360sekund

Cykle 1 mówią natomiast,że co każdy przedmuch ma zostac dokręcona porcja paliwa, będzie dokręcana przez czas pracy podajnika a dmuchac będzie jeszcze plus ten wybieg 25sekund

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22a Min  obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika …. 3 – 100%..........................  10%.......................................10%

To też nie działa i jest ślepe, bo wyłączyła Pani PID-a

 

Grzebanie w sterowniku to będzie +,- 2-3kg/24h przyczyny nalezy szukac w węglu, instalacji lub izolacji budynku

 

W nowym, docieplonym budynku ten kocioł powinien sie mieścić przy obecnej pogodzie od min. jakiś 12 do max.20kg/24h

 

Tutaj użytkownik ma model 17kW, instalacje i paliwo opisał tak:

 

"Skam - P 17 KW z palnikiem obrotowym Ardeo, 200 m2 o średniej wysokości 3,4 metra, Thermomur 25 cm + styropian 15 cm, dach jak dotąd udało się 20 wełny między krokwiami - wisi na sznurkach i czeka aż będę miał czas skończyć i obrobić okna dachowe. Na razie pali się Janka ( 22 MJ ).

Jego aktualne spalanie dobowe z ostatniego dnia to 15,4kg"

https://ekotlownia.pl/sterownik/19

 

Ja ogrzewam prawie 280m2 starego domu, bez izolacji ścian, gdzie docieplony jest tylko dach, gdzie sa stare okna, pierwsze na rynku plastiki z lat 90-ych, gdzie w tej powierzchni ok. 70-80m2 stanowi garaż-magazyn o wysokości ok.4metrów, także bez izolacji i u mnie obecnie spalanie wynosi w takim budynku 31-34kg/24h

 

 

Jak ktoś na ocieplonym budynku 120m2 spala ok.35-40kg, to cos jest nie tak z instalacją lub ociepleniem budynku, kocioł uzupełnia straty ciepła, które są generowane przez budynek i jego instalację - to tam trzeba cos poprawić, aby spalanie było normalne..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...

Witam ,

Problem z ustawieniem sterownika na piecu trwa do dziś. Opał sprawdziłam , jest dobry. Dodam że kpiłam w grudniu  termostat pokojowy tego samego producenta co sterownik na piecu-  TATAREK RT- 09  .  Było kilku speców . którzy próbowali ustawić parametry na sterowniku , każdy dobierał inne . Ja się nie znam na porównywaniu parametrów jakie napisał mi Pan PIEKLORZ . BARDZO PROSZĘ JEŚLI KTOŚ SIĘ NA TYM ZNA I  MOŻE MI W TYM POMÓC NIECH WSTAWI PARAMETRY DO PONIŻSZEJ TABELI- dane te są ze sterownika na piecu

NR            NAZWA                                                            ZAKRES                USTAW. FABRYCZ.           MOJE  USTAW         PROPOZYCJA USTAW.

 

10   Max nastawa temp ……………………………..50 - 90°C………………..90°C…………………… 90°C......................

 

11   Min nastawa temp……………………………...25 - 55°C………………..43°C……………………...50°C....................

 

12   Temp stopu kotła………………………………20 - 40°C………………...35°C………………………35°C

 

12b  Czas stopu kotła……………………………….0 – 120 min……………  20 min……………………..60 min

 

13   Histereza……………………………………….0,5 - 5°C…………………..1°C……………………….1°C

 

14   Temp termost.pokoj. ………………………….25 - 85°C………………….43°C……………………,. 47°C

 

15   PID……………………………………………..wył – zał………………….zał…………………………wył

 

20   Sterowanie dmuchawy………………………..płynne…………………….płynne……………..……..płynne

 

21   Obroty dmuchawy w czasie pracy podajnika…..3 – 100%..........................44%.....................................75%

 

22   Max obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika…..3 – 100%..............................37%.................................... 35 %

 

22a Min  obr.dmuch.w czasie pauzy podajnika …. 3 – 100%..........................  10%.......................................10%

 

23   Załączenie dmuchawy…………………….…..1- 600 sek………………...20 sek…………...…………25 sek

 

30   Załączenie podajnika…………………………1- 600 sek…………………10 sek……………………16 sek

 

31   Wyłączenie podajnika Min…………………...1- 1200 sek ……………….40 sek…………………….80 sek

 

32   Wyłączenie podajnika Max………………… 1- 1200 sek……………….300 sek…………………...300 sek

 

32a  Wyłączenie podajnika podtrz…………………60- 1200 sek……………600 sek…………………….360 sek

 

33  Cykle podajnika…………………………………..0 -10…………………….1……………………………1

 

34   Kontrola temp. podajnika……………………….wył –zał………………..zał…………………………..zał

 

35  Alarm.wypych.paliwa………………………….1 300 sek……………….450 sek……………………180 sek

 

40  Temp.załączenia  pompy CO…………………40- 60°C…………………40°C……………………….55°C

 

41  Czas odłączenia  pompy CO………………….1- 30 min………………….4 min……………………..4 min.

 

50   Zasobnik CWU………………………………wył- zał…………………….zał………………………...wył

 

51  Temp.załączenia  pompy CWU……………….20 80 °C…………………..42°C………………………41°C

 

52   Delta CWU……………………………………1- 10 °C……………………3°C………………………3°C

 

53   Temp. Min. CWU……………………………30 - 100°C…………………50°C………………………43°C

 

54   Temp. Max. CWU  ……………………………2- 15 °C…………………….5°C……………………….3°C

 

55   Cz.wybiegu pompy CWU……………………...0-10 min………………….4 min…………………….3min

 

58   Priorytet CWU…………………………………wył……………………..wył…………………………wył

BARDZO PROSZĘ POMÓŻCIE !!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam
Mam problem z ustawieniem parametrów na mikroprocesowym regulatorze temperatury TATAREK RT-09/PID w połączeniu ze sterownikiem pokojowym TATAREK . Posiadam piec SKAM-P Premium 12 KW z podajnikiem z Pleszewa . Budowa domu 1945 r. , dach nowy i ocieplony , okna plastikowe - szczelne , drzwi wyjściowe nowe również szczelne . Ogrzewam około 120 m2 10-cioma sztukami kaloryferów panelowych .Na piecu zamontowana jest ; pompa CO , pomca CWU , zawór 4 drożny , termometr , który wskazuje temperaturę jaką mają osiągnąć grzejniki ( ustawienie na 40 stopni ) . Termost pokojowy ma zadaną temperaturę 21 stopni , strefy czasowe nie są ustawiane . Groszek mam dobry- Pieklorz z kopalni Piekary ( sprawdzony z fakturą zakupu przez firmę) wypala się na popiół . Piec przy tych ustawieniach co mam bardzo często przechodzi w pracę i często podaje groszek .Kociołoł uzyskuje temperaturę do 56 ° i jest w podtrzymaniu około 40 min. , następnie zchodzi do pracy przy temperaturze 48 ° i wówczas temperatura kotła spada do 45 ° , w tedy piec ładuje się co 1 min przez 17 min. Przy temperaturach jakie w tej chwili panują piec pali ok 30 kg groszku na dobę. według mnie to jest bardzo dużo , jak przyjdą większe mrozy to strach myśleć ile wtedy spalę. Proszę jeśli ktoś zna się na ustawieniach tak skomplikowanego regulatora niech mi pomomoże ! Miałam już mnóstwo ustawiaczy , ale nikt nie podołał , nawt dzwoniłam do Firmy Tatarek , też nie uzyskałam konkretnej odpowiedzi .
Podaję parametry jakie mam obecnie zadane na regulatorze Maksymalna możliwa do nastawienia temperatuta zadana kotła - 90° Min możliwa do nastawienia temperatuta zadana kotła - 50 ° Temperatura bazowa ustawiona przez użytkownika - 55 ° Temp stopu kotła - 35° Czas stopu kotła - 60 min. Histereza - 5 ° Temperatura termostatu pokojowego - 53° PID - wyłączony ( brak czujnka pomiaru dymu, odczyt ma z temperatury pieca ) Sterowanie dmu7chawy - płynne Obroty dmuchawy w czasie pacy podajnika 40% Max. obroty dmuchawy w czasie pauzy podajnika 35 % Min. obroty dmuchawy w czasie pauzy podajnika 10 % Załączenie dmuchawy 20 sek. Załączenie podajnika 10 sek Wyłączenie podajnika min. 60 sek. Wyłączenie podajnika max. 300 sek. Wyłączenie podajnika podtrzymującego 1200 sek. Temperatura załączenia pompy CO 40° Czas odłączenia pompy CO 10 min Temperatura załączenia pompy CWU 40° Delta CWU 4° Temperatura min. CWU 40° Delta temperatury max. CWU 2° Czas wybiegu pompy CWU 3 min.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach