Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak Ustawić Piec Osiek Ii


smolec

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, od trzech miesięcy posiadam piec z osieka tzn. OSIEK II z podajnikiem tłokowym.

Do tej pory miałem ustawiony na 42st. iraz żeby podawał jak najmniej opału. I wszystko by było ok tylko rozmawiałem z kolegą który też ma piec z podajnikiem (inny niż mój) i on w zeszym zezonie spalił 3,5-4 tony miału a ja już spaliłem 2tony, a domy mam mniej więcej te same. Chodzi mi o to żebyście mi powiedzieli jak się ustawia takie piece na co trzeba zwracać uwagę przy ustawianiu. Jak się ma ilość podawanego materiału do zużycia, jak ma być klapka przy wentylatorze itd. 

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli to nowy dom nie wygrzany i nie wysuszony to spalanie będzie większe. spadnie w kolejnych sezonach.

poza tym kolega ma inny kocioł i inny dom

na wielkość zużycia wpływ mają zapotrzebowanie budynku oraz dobór mocy kotła

jesli jego dom ma mniejsze potrzeby a kocioł bardziej dopasowany to będzie spalał mniej i nic z tym nie zrobisz.

jeśli w kotle czysto bez sadzy i nic się nie leje po ścianach a popiół jest dopalony lub ewentualnie zawiera niewielką ilośc spieków to jest dobrze

gorzej jesli niedopala, wymiennik zarasta syfem, kopci i dymi

wtedy trzeba poprawiać

napisz więcej o domu i kotle

jaki metraż izolacja, instalacja

jaka moc kotła i jakie ustawienia

jak wygląda wymiennik i popiół

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam dom ma jakies 100 lat okna plastikowe, nie ocieplony dach też. Mieszkam w nim 3 sezon ale od niedawna mam ten piec. Moc kotła to 33kw a dom ma 177metrów ale góry nie opalam bo nie ma sensu palić bez ocieplonego dachu także opalam tylko dół który ma 122m. Na piecu mam ustawione 52st i teraz mi spala ok 50kg miału na dzień. Dmuchawe mam na full

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zmartwię Cię niestety

nawet grzejąc sam dół ciepło i tak ucieka do góry i masz duże straty z tego powodu.

dla takiej powierzchni nieocieplonej z zapewne bardzo grubymi murami wystarczyłoby 20-22KW(szacuję jedynie)

kocioł za duży i sprawność kiepska.

spytaj kolegi jakiej mocy jego kocioł i czy nie ma przypadkiem jakiejś izolacji w swoim domu bo to robi wielką różnicę

 

rada:

grzejąc sam dół musisz i tak dostarczyć mnóstwo ciepła ponieważ większość spitala na górę- sprawdź sobie jakie tam są temperatury.

zatem należałoby górę odizolować w jakiś prosty i tani sposób.

pytanie czy z niej korzystasz czy wogóle jest wyłączona z użytku. 

najtaniej kupić wełnę i rozwinąć na podłogach na górze na folii paroizolacyjnej i ciepło zatrzymasz na dole

ryzykiem jest zawilgocenie góry

trudny przypadek moim zdaniem i sporo kwestii do rozwiązania ale da się ograniczyć spalanie

podam ci na moim przykładzie

jak nie miałem wełny na podłodze strychu to zimą miałem tam około +15-18stc przy mrozach -20st

położenie izolacji z wełny o grubości 25cm sprawiło ze na strychu mam około 1stC wyższą temperaturę niż na dworze i już nie ogrzewam atmosfery i nie topię śniegu na dachu

szukałbym rozwiązania w izolacji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dach mam nadzieje zmienie i ocieple na lato. Góra jak narazie nie urzytkowana z powodu zimna. Piec dostałem także napewno nie przepłaciłem. Wełny niestety nie moge rozwinać na górze bo to jest poddasze urzytkowe i podłogi są tam porobione takze chyba pozostaje mi kolejny sezon grzać atosfere

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

skoro są podłogi a nie tylko wylewki to może być kłopot bo zatrzymasz wilgoć pod folią i podłogi może zniszczyć.

tłoka nie da się ustawić na tak niską moc jak ślimaka ale mozna próbować 

napisz jakie masz ustawienia i ile czasu kocioł pracuje a ile stoi w podtrzymaniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co znaczy że się nie da ustawić na tak niską moc?

 

Wieczorem się postaram zmierzyć czas ile pracuje kocioł a ile na podczymaniu, ale z tego co tak zaobserwowałem to zadaną temperature trzyma ok 15min (ale dokładne czasy zmierze) Piec mam teraz na 45st i żeby podawał jak najmniej opału, a i jak spadanie temperatura to do zadaniej ostatnio pracował ok 7min.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to znaczy że podajnik tłokowy podaje jednorazowo dość dużo opału i tu się pojawia granica. można tylko wyciągać to w czasie i dobierać nadmuch

przy ślimaku mozna obniżyc mocno ilość podawanego opału do kilku gramów 

palnik też ma swoje ograniczenia i poniżej pewnej mocy nie zejdzie bo zgaśnie zwyczajnie

a w kotle o mocy 33KW jest spory palnik

 

jeśli dwukrotnie dłużej stoi niż pracuje to trzeba odwrócić aby byłoodwrotnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli musisz wydłużyc przerwę pomiędzy podaniem kolejnych dawek i zmusić kocioł aby dłużej pracował a krótko stał w podtrzymaniu

skrót myślowy -doprowadzić aby dwa stany praca i podtrzymanie trwały odwrotnie w czasie

przepraszam - będę pisał dokładniej precyzując myśli

jednym słowem przerwa dłuższa i potem odpowiednie zmniejszenie nadmuchu

jedna korekta na dobę aby kocioł przetrawił nowe ustawienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

niektórzy mają 42

wszystko zależy od tego jak masz wykonaną instalację i jak nią sterujesz oraz od temperatury powrotu

jeśli powrót ciepły domem sterujesz termostatami lub pokojówką i przy zadanej np 50 jest ciepło to po co wyższa?

i tak producent znajdzie 100 innych sposobów aby nie uznać Ci reklamacji na rdzewiejący wymiennik bo np paliwo nie takie lub wilgoć w kotłowni

jedynym kryterium ustawiania temperatury powinien być stan wymiennika i komina

jak wymiennik suchy bez smoły i w kominie sucho to nie ma obaw 

gorzej jak coś się wykrapla 

wtedy należy reagować

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

powrót jest uzależniony od pzepływów i odbioru ciepła

im niżej na kotle tym chłodniejszy będzie powrót

jeśli masz sucho w kotle to nie ma problemu gorzej jak coś się zaczyna dziać wtedy trzeba interweniować

termostat poojowy to rodzaj termometru, który powoduje odłączenie pompy CO gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie porządany poziom

np chcesz mieć 22st i tak ustawiasz na termostacie. kocioł grzeje pompa pracuje aż do momentu gdy będzie 22st w tym pokoju. wtedy daje sgnał do kotła i pompa co się zatrzymuje. kociołek uzupełnia sobie wtedy tylko swoje straty a na dom pompuje np co 10 minut tylko przez 30sek(lub inaczej w zależności od rozwiązania) aby podtrzymać temperaturę i nie wychłodzić zbytnio całej wody w układzie.

jak temperatura spadnie np do 21,5st termostat daje sygnał i pompa znów rusza.

to najtańszy sposób pilnowania temperatury w domu ale niedoskonały. termostat mierzy temperaturę w jednym pomieszczeniu, jeśli jest dobrze wyregulowana instalacja to nie będzie problemów. jeśli jednak instalacja niewłaściwie wyregulowana to inne pomieszczenia mogą być przegrzane a inne niedogrzane.

trochę drożej ale lepiej dla kotła zamontować zawór 4d

można wtedy dać wyższą temperaturę na kotle a na dom np 40st i po sprawie

4d daje jednocześnie możliwość kontroli temperatury wody idącej na dom jak i powracającej do kotła- chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową.

najdrożej wyjdą termostaty 

komplet na 1 kaloryfer w okolicy 60zł a można dać i 200

dzięki nim masz w każdym pokoju taką temperaturę jaką chcesz a na kotle też może być 60 jeśli powrót bywa zbyt chłodny.

na tym forum jest wątek o termometrach jeśli chcesz mierzyć powrót i ewentualnie spaliny

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16076-termometr-do-pomiaru-temperatury-spalin/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miały mają niższą kaloryczność więc naturalne że spalisz więcej niż eko

jak chcesz kupić groszek to sprawdź w instrukcji kotła jaką dopuszcza się dla palnika makdymalną granulację opału.

może się okazać że duże frakcje będą blokować podajnik i kłopoty gotowe

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie chce eko tylko zwykły groszek a piec mam do 40mm także spoko tylko czy jest sens w to inwestować

jeśłi węgiel o wyższej kaloryczności i podobnej spiekalności a podajnik przetrawi to czemu nie?

kazda złotówka się liczy

przeciez możesz wziąć worek lub 2 na próbę i zasypać

potem ocenisz różnice i podejmiesz decyzję

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.