pablojarocin Opublikowano 21 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 W załączniku przesyłam mój schemat. Mam troszkę pytań. Jak wiadomo kocioł stoi na samym dole,a wyjście jest od góry i będzie tam znajdował się zawór 4D i reszta. Tylko ja mam piwnicę użytkową i czy mogę za tą pompą dać tak rurki na dól(rys.2) do grzejnika( w sumie do 4 bo są 4 pomieszczenia). Czy bym musiał dać jak najniżej ten zawór 4D i resztę tych zaworów i pompę i wtedy poprowadzić do grzejników. A może dać jak najniżej i te zawory dać w pozycji poziomej?? Tylko nie wiem czy zawór różnicowy daje sie poziomo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Panowie czy aż tak trudno powiedzieć czy jest coś źle czy dobrze?? Myślałem że forum służy od pomocy i dyskusji co zmienić itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 22 Listopada 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Zacznijmy od tego, że na schemacie są błędy (źle podłączony zbiornik CWU) Co chcesz osiągnąć instalując zawór 4D ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Bo z pieca wyjdzie około 90 stopni, a ja bym chciał na grzejnikach koło 50. A podłączenie tych grzejników w tej piwnicy będzie dobre??? Co jest nie tak w tym C.W.U?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej1007 Opublikowano 22 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Witam. Co to za kocioł i skąd ta temperatura? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 http://www.pereko.pl/seria-ksw-plus.php#ksw_plus_50 Taki kocioł bym chciał. Ogólnie to jest dopiero kotłownia projektowana, dom jest jest w stanie surowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej1007 Opublikowano 22 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Jaja sobie robisz czy za dużo wypiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 A dlaczego??? Nie wiem o co chodzi?? Powierzchnia do ogrzania to około 500 metrów kwadratowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 22 Listopada 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Przy obiegu wymuszonym grzejniki poniżej kotła powinny działac, powrót z bojlera podłącz bezpośrednio do kotła.Ale skad te 90C? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej1007 Opublikowano 22 Listopada 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 No chyba że tak. Ale ze schematu to raczej nie wynika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Te 90, to chyba z kotła wychodzi. a nie chce tyle na grzejnikach. To proszę napisać co wywalić a co do kupic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 22 Listopada 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Powrót boilera ma być wpięty bezpośrednio w kocioł. Tak jak na rysunku, to będzie ci zakłócał pracę zaworu 4D. Osobiście doradzałbym zamontować na grzejniki zestaw 3D z pompą, a do ochrony powrotu pompa kotłowa z termostatem. Również nie rozumiem po co ci 90 sC na kotle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Myślałem że jak podana temp. na wyjściu około 90 to tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 22 Listopada 2013 #14 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 witam tak jak koledzy już wcześniej pisali bojler należy wpiąć bezpośrednio w kocioł a nie za zaworem 4d przemyśl czy zawór 4d wygrzeje Ci powrót bez pompy kotłowej odpowietrznik na "strychu" zbędny jeśli montujesz grzejniki z dolnym zasilaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 To powrót z bojlera muszę dać nie na zawór 4D tylko bezpośrednio do pieca??? Tak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Listopada 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Tak, gdyż bojler włączasz po za obiegiem zaworu 4-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staran Opublikowano 23 Listopada 2013 #17 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Myślałem że jak podana temp. na wyjściu około 90 to tak jest. Z twojej wypowiedzi wnioskuje ,że miałeś niewiele doczynienia z kotłami proponuje zapoznać się ze stroną http://czysteogrzewanie.pl/ tam łykniesz podstawy.Co do instalacji to narysowałeś dość poprawny schemat i po poprawkach sugerowanych przez kolegów powinien działać ,ale to 500 m .Czy nie planujesz nigdzie podłogówki? Tak duża instalacja powinna być dokładnie przeliczona ,moce, przekroje,opory,nie wiadomo jaki układ pomieszczeń mogą się tam kryć inne "kwiatki".Proponował bym ci wżiąć firme, spisać umowe i mieć podstawy do ewentualnych reklamacji,to dość duża inwestycja.Zrobienie tego na "oko" z panem Heńkiem ,może skutkować dodatkowymi kosztami i stresem.Jedyny plus to stały pobyt na forum z prośbą o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Czy teraz będzie poprawnie?? Z twojej wypowiedzi wnioskuje ,że miałeś niewiele doczynienia z kotłami proponuje zapoznać się ze stroną http://czysteogrzewanie.pl/ tam łykniesz podstawy.Co do instalacji to narysowałeś dość poprawny schemat i po poprawkach sugerowanych przez kolegów powinien działać ,ale to 500 m .Czy nie planujesz nigdzie podłogówki? Tak duża instalacja powinna być dokładnie przeliczona ,moce, przekroje,opory,nie wiadomo jaki układ pomieszczeń mogą się tam kryć inne "kwiatki".Proponował bym ci wżiąć firme, spisać umowe i mieć podstawy do ewentualnych reklamacji,to dość duża inwestycja.Zrobienie tego na "oko" z panem Heńkiem ,może skutkować dodatkowymi kosztami i stresem.Jedyny plus to stały pobyt na forum z prośbą o pomoc. Te 500metrów to ogólnie, ale będę tylko ogrzewał piwnicę i parter. To będzie gdzieś około300 metrów. tak podłogówka będzie ale tylko na korytarzu też w piwnicy i na parterze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Listopada 2013 #19 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Jeżeli ma być zawór 4-D to musisz dać go jak najbliżej kotla na rurach o dużej średnicy - 1,5" lub 2' wtedy krótki obieg będzie działał na grawitacji, inaczej będzie potrzebna pompa za zaworem 4-D w celu wymuszenia przepływu. Obieg CWU jest poprawny.. Natomiast narzuca się pytanie czy będzie grawitacja na instalacji CO - jeżeli nie to nie jest potrzebny zawór różnicowy. na obiegu CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Raczej grawitacyjnej nie będzie, Mogę spokojnie ten zawór różnicowy wywalić?? Chciałbym założyć 2 podłogówki, jedna w piwnicy i druga na parterze. Mam pytanie czy pompę z mieszaczem mogę zastosowac jedną i dać ją w piwnicy??? Czy muszę mieć 2 mieszacze jeden w piwnicy i drugi na parterze do tego obiegu?? Gdzie dać odpowietrznik do CO, przy grzejnikach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Jeżeli ma być zawór 4-D to musisz dać go jak najbliżej kotla na rurach o dużej średnicy - 1,5" lub 2' wtedy krótki obieg będzie działał na grawitacji, inaczej będzie potrzebna pompa za zaworem 4-D w celu wymuszenia przepływu. Obieg CWU jest poprawny.. Natomiast narzuca się pytanie czy będzie grawitacja na instalacji CO - jeżeli nie to nie jest potrzebny zawór różnicowy. na obiegu CO Chodzi o te rury od wyjścia z pieca do 4D i powrót z 4D do pieca??? Tak tutaj dać te 1,5" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Listopada 2013 #22 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Tak lub takie jak sa na wyjściu z kotła , to podroży zawór 4-D ale wtedy uniknie się dodatkowej pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Listopada 2013 #23 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Raczej grawitacyjnej nie będzie, Mogę spokojnie ten zawór różnicowy wywalić?? Chciałbym założyć 2 podłogówki, jedna w piwnicy i druga na parterze. Mam pytanie czy pompę z mieszaczem mogę zastosowac jedną i dać ją w piwnicy??? Czy muszę mieć 2 mieszacze jeden w piwnicy i drugi na parterze do tego obiegu?? Gdzie dać odpowietrznik do CO, przy grzejnikach?? jeżeli nie ma grawitacji to nawet nie myśl o zaworze różnicowym, on potrafi czasem powodować kłopot. Do podłogówki to pompa i zawór mieszający 3-D, najlepiej z możliwością ustawienia stałej temperatury wyjściowej, oczywiście lokalizacja w kotłowni. Na pietrach to tylko same rozdzielacze. Odpowietrzniki do grzejników daj na grzejnikach, oczywiście ręczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablojarocin Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 A jak podłogówka ma około 20 metrów to mogę się wpiąć normalnie w pion i dać zawór RTL tak jak tutaj na rysunku: http://sankom.pl/download/dk/documentation/imi/heimeier/co/zawory%20grzejnikowe/rtl.pdf?rtl.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Listopada 2013 #25 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Te 20 m to metry kwadratowe czy bieżące RTL to max do 15m2 , czyli dla 20m2 musisz dać dwa obwody, po 10m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...