karol23 Opublikowano 19 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Witam posiadam piec Eko-hr-plus na ekogroszek z podajnikiem slimakowym Wulkan. Parmetry Sterownika: Dmuch obrotowy - 50% dmuchawa otwarta w 90% Histereza 2 Pompa C.O 35 °C Pompa C.W.U 40 °C Histereza Boj 2 Serwis menu: Praca Podajnika 15 s Przerwa podawania 45 s Dmuch opóźnionu 5s czas przepalania 120 s Przerwa przepalania 30 min Alarm podajnika 10 min Czas blokady 90 min Ządana temperatura na kotle 55 °C Problem polega na tym że gdy piec zacznie grzac od 53°C to temperatura spada do 45 °C aż zacznie się podnośić przy czym piec chodzi bardzo długo :(. Mam też problem z utrzymaniem wysokiego kopczyka w retorce nie kiedy muszę recznie dokładać węgla. Proszę o pomoc :( Dodam że pompa C.O chodzi na 1 biegu i mam dom o pow. ok.200m gdzie łącznie mam 17 grzejniko ale narazie chodzi tylko 12 bez termostatu na grzejnikach tylko 4d przy pompce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dako1970 Opublikowano 19 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 zawór 4 d masz sterowany recznie czy siłownikiem + sterownik? bo dziwi mnie ten duzy spadek temp z 53 st. do 45 st. to tak wyglada jakby 4d robił duzy skok i puszczał cale cieplo z kotla na instalacje... a przed skokiem jakby instalacja nic nie podbierala ciepla z kotla... jesli chodzi o kopczyk na palniku to niestety zabawa ze sterownikiem nie ma złotej zasady ustawienia,ze tak ustawisz i ma to chodzic musisz kartke i długopis w dłon i spisywac ustawienia...jesli zmienisz jeden parametr ...jak sie to ma do pracy kotla czasami ustawienia fabryczne sa lub moga byc jako ustawienia wyjsciowe i potem tylko w małym stopniu korekta ustawien moze byc tak ze przerwa w podawaniu mala i za duzy dmuch... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol23 Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Zawó mam sterowany ręcznie mam go otwarte mniej więcej w połowie temp. 35 stopni. Ustawienia fabryczne wyglądaja podobnie tylko oprócz czas podawania 10 s przerwa podawania 60 s reszta jest taka sama Zwiększenie biegu na poppie C.O na 2 nie zmieni jakoś wartości szybszego zwiększanai siętemperatury podczas grzania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ubntubnt Opublikowano 19 Listopada 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Powinno cos zmienic, bo wtedy pompka bedzie szybciej przepychac wode w ukladzie i mozliwe ze bedzie dobrze, ciezko to stwierdzic na odleglosc. Akurat u mnie pompka musi byc na 2biegu bo mialem tak jak ty, woda wychladzala sie za bardzo przy przejsciu w regulacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dako1970 Opublikowano 19 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 2 bieg pompy nie zwiekszy szybkosci grzania w kotle....bedzie szybciej odbierac cieplo z kotla i przekazywac do grzejnikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol23 Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 hmm to nie iwem wtedy sprobóje zmniejszyć obroty dmuchawy do 35 % może to coś da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.