witam mam pytanie posiadam nowy piec górnego spalania 23kw o mocy 3,2N

do niego sterownik yeti typ 321KL25WG PN82...

mam pytanie jak opcjonalnie ustawic ten sterownik żeby dobrze się wypalał miał i nie strzelał i żeby temp była taka jak trzeba

mozliwe parametry do ustawienia:

praca (sekundy) 5 do 59

moc dmuchawy 1 do 30

pompa 10 do 12

i minimalny bieg dmuchawy 1 do 9

niestety nie mam możliwości samemu "dojśc" do optymalnych ustawień dlatego piszę na forum

proszę o w miarę szybką odpowiedź bo od tego zależy spokojny sen pewnej pani która mnie o tą przysługę poprosiła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiadomo co to za kocioł i czy dedykowany do miału.Jeśli są wybuchy to oznacza że kocioł za długo jest "duszony",trzeba ustawić częstrze przedmuchy. Na początek może 10s co 3 min.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam raczej 10s co 6min,dmuchawa 3 bieg i miał powinien być wilgotny ok 20%,jeżeli był suchy to może strzelać w piecu.Pozdrawiam.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

   mój kociol pracuje na sterowniku tornado

 

ustawienia

 

płynna regulacja obrotami dmuchawy ,przedmuchy wlaczone

histereza 0,5st

ograniczenie gorne zakresu temp 90 st

ograniczenie dolnego zakresu temp 35st

temp załaczenai pompy kotłowej 40 st

 przedmuch 6 s

przerwa pomiedzy przedmuchami 3 min

bieg przedmuchu 4

predkosc min dmuchawy 2

predkosc max  12

 nachylenie charakterystyki regulacji 7

czas kontroli temp 10 min

czas reakcji 10

 

 tak jest u mnie ,nastawy z poprzedniego sezonu grzewczego

 w tym sezonie jeszcze nie odpalalem palenie miału, ale to są nastawy wyjsciowe...

 

aby dobrac parametry palenia tegorocznego paliwa musze poswiecic 5 rozpalen 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

piec jest nowy i dedykowany do miału ale nie mam dokładnej nazwy, niedawno był załozony i dotychczas było palone drzewem, nie chodziło mi o to że strzela tylko o poradę jakie ustawienia bedą najlepsze dokładnie na tym sterowniku, przy paleniu drzewem super trzyma temp, i dobrze się pali a że poprzedni piec mocno strzelał to znajoma poprosiła mnie o poszukanie na forach kogoś kto może miał doczynienia z takim sterownikiem (trochę dmucha na zimne ale pomóc warto spróbowac szczególnie że nie mam możliwości przeprowadzenia testów metodą prób i błędów)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli będą kłopoty ze strzelaniem pieca to trzeba będzie wejść w ustawienia instalatora i zmienić ustawienia histerezy temperatury .

Z poziomu użytkownika można jedynie ustawić temperatury na kotle i zakres mocy dmuchawy . Wszystkie pozostałe ustawienia mające wpływ na strzelanie kotła są w  ustawieniach instalatora .reszta w sąsiednim wątku o strzelaniu kotła miałowego .

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

dako .co myslisz o tym sterowniku .ja miałem z nim troszeczke problemów.w tym sezonie zaczełem palić eko groszkiem.jestem w fazie testów.Na tapecie mam groszek z Chwałowic.Jak dobrze pójdzie to jutro założe ciepłomierz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.