Problemy Ze Sterownikiem Tech 28


Daredevil

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!! Jako to mój pierwszy post na tym forum proszę o wyrozumiałość  :) .

 

Mam piec Viadrus U22 C Herkules 17.5 kw, sterownik Tech 28 Sigma, układ półotwarty, dmuchawa( jeszcze).

Mam dwa problemy.

1. Sterownik przy włączeniu czasami nie "zaskakuje". Wygląda to tak jak bym go włączał i wyłączał. 

2. W momencie przekroczenia temperatury na piecu ( sterownik podaje ok 80 st) załączyć się powinien mechanizm zabezpieczający Viaderka. 

    Tak się nie dzieje. włącza się alarm na sterowniku, wszystkie światełka się zapalają i próbuje zaskakiwać jak przy pierwszym problemie. Najgorsze to, że pompki nie działają, gdy jest alarm.

    Muszę go wtedy wyłączyć na minutę, by uruchomiło się zabezpieczenie viadrusa. wtedy na piecu jest już 110-120 st :blink: . Dopiero wtedy słyszę jak woda spływa z naczynka, potem wraca do niego        bulgocząc  i po włączeniu sterownika pompki zaczynają działać. 

 

Wcześniej się tym nie przejmowałem. Będąc w domu wyłączałem sobie nadmuch i uchylałem klapę PP. Bywało, że zaczytałem się wtedy w tym forum i temperatura tak wysoko dobijała. teraz mi sterownik się dopiero włącza po kilku próbach przy alarmie. boję się, że w końcu nie zaskoczy. A palę od góry.

 

Mam nadzieję, że cierpliwie rozwiążecie ze mną ten problem. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

 jesli jest na gwarancji nie tykac oddac niech naprawia

     

nalezałoby sprawdzic czujniki temp c.o. i termik ... i c.w.u.        sa to elementy których wskazania moga wprowadzac w bład elektronike  sterownika

 

martwi mnie to zaskakiwanie albo nie podczas wł sterownika

 

ale najpierw czujniki... sterowniki st miały swego czasu czujniki c.o i c.w.u. o symbolu  KTY 81-210  cena ok 10 zł.

 półprzewodnik nie lubi byc zanurzany w cieczach ,olejach itp

 

 termik niestety nie wiem jaki ma symbol,poniewaz jeszcze nie mialem okazji jego wymieniac.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć! Zapomniałem dodać, że to włączanie i wyłączanie pojawiło się po wymianie bezpiecznika, który się przepalił. Ostatnio wymieniłem drugi. Wczoraj np. powinna się załączyć dmuchawa. Włączyłem go ponownie i się uruchomiła. Dziwi mnie, że tak szybko robi problemy. Działa od lutego 2013.

 

Mam kolejne pytanie czy kupić jakiś lepszy sterownik po prostu do mojej instalacji. Bo jest dość skomplikowana. ja zakupiłem piec, sterownik i dmuchawę resztę instalator. Może on, by wybrał inny. Zapytam sie jego po Waszych wskazówkach. Ale do rzeczy. Do sterownika są podłączone dwie pompy Willo, dmuchawa, czujnik temperatury i chyba jakiś zawór elektromagnetyczny, ktory ma za zadanie kierować na CWO lub CO ciepłą wodę. Nazywa się Lineg ext-sw-e203v4c7 Li(wyszukiwarka podpowiada, że to 3D, ale leci przez niego tylko ciepła woda). Sterownik też jest połączony w jakiś sposób z piecem gazowym Vaillant Eco, ponieważ gdy Viadrusek nagrzeje się tak, że uruchamia pompy, Vaillant się wyłącza.

 

Może sterownik nie ogarnia tego wszystkiego i zaczął przez ten natłok informacji wariować? I tak w poniedziałek wysyłam do serwisu. Dzięki za odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach