Zawór Bezpieczeństwa


jacekma

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

mam instalcje CO CWU złożoną z 2 piecy, węglowego w układzie otwartym połączonego z układem zamkniętym gazowym z naczyniem przeponowym przez wymiennik.

Dodatkowo mam 2 bojlery, 1'wszy ogrzewany przez piec weglowy, 2'gi przez piec gazowy.

Mam pytanie w sprawie CWU.

Woda zimna wchodzi przez zawor bezpieczenstwa do bojlera "chodzącego pod węglem", następnie jako "ciepła" wchodzi
przez zawór bezpieczeństwa w zimne zasilanie bojlera "chodzącego pod gazem" i dalej jako ciepła w instalacje łazienkową.

Moje pytanie jest o prace zaworów bezpieczeństwa...

Czy 2 zawory bezpieczeństwa się sumują czy nie ?

U rodziców zawór bezpeiczeństwa puszcza wodę jak ciśnienie w bojlerze od grzania rośnie.
U mnie teżciśnienie rośnie od stałych ok 3MPa do 5-6 MPa, gdyż mam manometr zamontowany na trójniku obiegu cyrkulacji.

Pytanie czy zawory działają ? Czy ciśnienie nie jest tak wysokie... aby musiały zadziałać....
Czy 2 zawory bezpieczeństwa się sumują ? Tj czy zadziałają powyżej 6MPa czy niedajboże dopiero przy 12 MPa ?

Chcę założyć także naczynie przeponowe na trójniku spustowym pod zbiornikiem "chodzącym na gazie".
No i myśle nad reduktorem ciśnienia na ok 2MPa.
Poskąpiłem kasy przy montażu... a teraz będę chyba i tak zakładał.

Niemniej proszę o wsparcie i odpowiedź na nurtujące mnie pytanie..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli posiadasz dwa zasobniki połączone szeregowo i przed każdym znajduje się zawór zwrotny oraz bezpieczeństwa to naczynie przeponowe może być jedno ale powinno być zamontowane przed pierwszym zasobnikiem ( w Twoim przypadku zasobnik "pracujący pod węglem")

 

należy również pamiętać o odpowiedniej pojemności naczynia przeponowego

 

tu masz program do doboru pojemności naczynia

 

http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

OK czyli dwa zawory bezpieczeństwa ZB sie nie sumują, czyli powinny otworzyc się na 6,3 bar ?

 

Co w sytuacji, gdy na manometrze wpiętym w cyrkulację ciepłej wody przy podgrzewaniu wody z drugiego zbiornika (podłączonego pod gaz) ciśnienie rośnie do 6bar.... i ewidentnie słychać jak pracuję zbiornik 1 - tzn napręża się.

 

ZB nie otwierają się.

 

 

Czy naczynie przeponowe wstawiam przed zaworem bezpieczenstwa czy za ?

 

Czy naczynie to moze byc na dosc dlugim przedluzeniu rurą? gdyz bojler 120L mam nad piecem weglowym i nie mam tam miejsca na naczynie przeponowe do CWU ?

 

Czy naczynie 18L będzie odpowiednie ?

 

Czy zastosować zawór redukcyjny na wejściu instalacji ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli posiadasz dwa zasobniki połączone szeregowo i przed każdym znajduje się zawór zwrotny oraz bezpieczeństwa to naczynie przeponowe może być jedno ale powinno być zamontowane przed pierwszym zasobnikiem ( w Twoim przypadku zasobnik "pracujący pod węglem")

 

W mojej wypowiedzi z przed ponad roku wkradł się błąd.

 

W Twojej instalacji wystarczy jedno naczynie przeponowe ale w drugim zasobniku 

 

Naczynie przeponowe musi być zamontowane za zaworem zwrotnym ( Twój zawór bezpieczeństwa najprawdopodobniej jest również zaworem zwrotnym) oraz może znajdować się dalej od zasobnika, na rurze łączącej zasobnik z naczyniem przeponowym nie może być zaworów 

 

Raz na miesiąc należy sprawdzać czy zawór bezpieczeństwa dział 

 

Jeśli w Twojej sieci wodociągowej panuje wysokie ciśnienie (4-5 bar) warto dać reduktor ustawiony na 3 bar

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

oj to odswiezylem temat, bo przyznam sie, ze zmian od roku nie zrobilem i zanosze sie z uporzadkowaniem instalacji :)

 

1. tak na pewno dam reduktor, bo cisnienie mam w okolicy 4-5 bar.

2. montaz naczynia przeponowego, zrobilbym na trojniku - za zaworem bezpieczenstwa-zwrotnym i przy zaworze spustowym bojlera.... - Czy tak będzie poprawnie ?

3. Czy 1 naczynie wystarczy na 2 bojlery ? czy do kazdego bojlera zastosowac takie naczynie ?

4. Czy ciepla woda z bojlera 1 - weglowego nie wplynie negatywnie na naczynie przeponowe ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×