Witam. Niestety po kilku dniach przegrałem walke z ustawieniem miojego kotła.

A więc tak dom jest nowy o powierzchni 108m, ściany ocieplone styropianem 12cm, podłoga i dach również ocieplone.

Do tego domu został dobrany kocioł o mocy 20 kW z palnikiem typu Brucer.

Jest to mój trzeci sezon grzewczy pierwszy był bardzo dobry jednak w drygim sezonie po zmianie węgla już nie mogłem w ogóle ustawić kotła.Po zakończeniu drugiego sezonu grzewczego zrobiłem konserwacje kotła i okazało się że zrobiła się dziura w palniku. Zadzwoniłem do serwisanta a ten powiedział że to z mojej winy ponieważ był za mały kopczyk.Tydzień temu zamontowałem nowa dysze wszędzie tam gdzie trzeba dałem silikon. Po rozpaleniu paliło się super całym palnikiem a teraz?

Moje aktualne nastawy to:

Czas podawania 14s

Przerwa podawania 40s

Obroty dmuchawy 15(skala jest do 24)

Czas oczekiwania 8min

Obroty dmuchawy w podtrzymaniu 15

Czas dmuchawy w podtrzymaniu 15s

Przesłona wentylatora prawie nie otwarta(1cm)

Temperatura zadana 48stopni a na kotle jest cały czas 65 do 70 stopni i kocioł stoi cały czas w podtrzymaniu od dnia rozpalenia nie chodził w trypie "praca" i teraz w takie dni zamiast ogrzewać tylko CWU to musze grzać cały dom bo piec "głupieje"

Po awarii dyszy cały czas kontroluje kopczyk bo nie chce koljeny raz uszkodzić dyszy.

Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedź.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zmień ustawienia aby chodził z małą mocą

zrób 10 sek podawanie i 100sek przerwa

dopasuj do tego nadmuch - jeśli masz skalę 1-24 zrób jakieś 6 do 8 - potem w zależności od tego czy spieka czy nie dopala oczko w górę lub oczko w dół. korekty nadmuchu rób rzadko - 2 razy na dobę aby się kocioł przestawić zdążył

 

w podtrzymaniu nadmuch zrób co 30-40 minut przez 10 sekund

podawanie w podtrzymaniu również w podobnym przedziale przez około 15 sekund

te nastawy które masz są na duże mrozy i stąd takie przeciąganie temperatury

pomijam że do nowego domu o powierzchni 108m2 to potrzeba około 7KW a nie 20KW :mellow:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no kolego żeby ustawić PIEC to trzeba wsiąść 4 chłopa wnieść i podłączyć do komina .... natomiast podejrzewam ze chodzi o kocioł podawanie 14 sek jest zbyt duże ale pilnuj kopczyka natomiast zmien czas podtrzymania jest zyt mały i kocioł dostaje za dużo opału i dlatego nie musi pracować

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Dziękuje za odpowiedź. Jutro z rana wprowadzę nowe nastawy.Problem w tym że nie mogę regulować czasem podawania węgla w podtrzymaniu u mnie w sterowniku jest jedynie krotność podawania czyli zależność podawania węgla do nadmuchu. Czy to normalne że podczas pracy kotła w trybie lato węgiel nie pali się na całej retorcie? Jeszcze jedna sprawa że nawet podczas dobrych ustawień takich w których kocioł ma normalną temperaturę to węgiel i tak wypala się do ślimaka. Jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Dziękuje za odpowiedź. Jutro z rana wprowadzę nowe nastawy.Problem w tym że nie mogę regulować czasem podawania węgla w podtrzymaniu u mnie w sterowniku jest jedynie krotność podawania czyli zależność podawania węgla do nadmuchu. Czy to normalne że podczas pracy kotła w trybie lato węgiel nie pali się na całej retorcie? Jeszcze jedna sprawa że nawet podczas dobrych ustawień takich w których kocioł ma normalną temperaturę to węgiel i tak wypala się do ślimaka. Jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi.

 

jeśli tylko krotnością to ustaw tak aby jak najrzadziej w podtrzymaniu dmuchał i podawał niewiele paliwa. ważne tylko aby w podtrzymaniu nie odkryły się otwory nadmuchowe. ten cykl funkcjonowania kotła nalezy wysterować tak aby nie wygasło a to trwa kilka godzin w zależności od opału. wystarczy zatem przedmuch co pół godziny i podanie opału co godzinę lub rzadziej- wszystko w zależności od tego co się dzieje na palniku.

 

Brucerowate niestety tak mają że na małych mocach potrafią przykopcić i palić 1/3 powierzchni.

jest kilka sposobów na zmianę tego stanu ale trzeba trochę czasu poświęcić.

jeśli węgiel wypala się do ślimaka to za dużo dmuchasz. znów zajedziesz palnik

jak pisałem wcześniej mniejsza moc i mniejszy nadmuch

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Dzisiaj wprowadziłem nowe nastawy i jest trochę lepiej. Kocioł nie przeciąga temperatury, maksymalna temperatura jaką dzisiaj odnotowałem to 60 stopni przy wyłączonych pompach ( CO i podłogówka ). Jutro dalsze zmiany. Tylko mam problem z nie wypalaniem węgla na całej retorcie i przy dłuższych przestojach wypala więcej węgla od strony podajnika.

Aktualne nastawy to:

praca podajnika 9s

przerwa w podawaniu 75s

obroty dmuchawy 5

czas oczekiwania 11min

obroty dmuchawy w podtrzymaniu 8

czas dmuchawy w podtrzymaniu 8s

krotność 1

Jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jest jeszcze ciepło więc sugeruję mała zabawę z silikonem

post-32729-0-89028500-1352307750_thumb.jpg

jak na zdjęciu

zakleić wszystkie okrągłe otwory na całym obwodzie oraz zaznaczone nacięcia na dłuższych bokach

od strony wymiennika(tam gdzie nacięć mniej) zakleić jedno

od strony drzwi(tam gdzie geste nacięcia) zakleić dwa

następnie silikon w rowek pamiętając przy nakładaniu aby bok bez nacięć był od strony kosza zasypowego

post-32729-0-66257400-1380742650_thumb.jpg

 

a po nałożeniu korony również od środka na styku palnika z koroną aby powietrze dmuchało tylko nacięciami

post-32729-0-82176800-1380742605_thumb.jpg

 

zabieg pozwoli przesunąć strefę żaru bardziej na środek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.