Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Niedopalony Groszek, Ustawienie Kotła


makuła

Rekomendowane odpowiedzi

Witam mam problem, po zmianie groszku na "lepszy" droższy za nic nie mogę doprowadzić do prawidłowego spalania, w popielniku mam praktycznie same kawałki lekko nadpalonego węgla, pojemnik jest pełny po 24 godzinach. Wcześniej paliłem tańszym eko groszkiem i na ustawieniach fabrycznych wszystko było OK, popielnik wyrzucałem 2x w tygodniu.

Kocioł Stalmark duo bos

sterownik 630

Moje ustawienia "fabryczne"

przerwa podawania: 2,30 min

dmuchawa 40%

przerwa podtrzymania 100 min

czas pracy 60 sek

czas przerwy 180 min

temperatura ustawiona na 50 stopni

grzana jest woda i wieczorami dom

 

Instrukcja podaje aby zwiększyć czas podawania przechodziłem do 3,30 i 4 min i nie dało to poprawy.

węgiel pieklorz

post-55314-0-76639400-1382627120_thumb.jpg

post-55314-0-40559800-1382627166_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jakie masz ustawienia w podtrzymaniu ? Oraz jaka moc wentylatora ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sposób ustawień jest trochę inny niż u mnie. Ja w podtrzymanie mam przednich z podaniem węgla. Węgiel podaje 5 sekund went dmucha z mocą 80 (skala do 120) co 40 min. Jeśli chodzi o ustawienie mocy. To zastosowałem do szybkiego reagowania kotla n regulator pokojowy. Moc ustawiam tak wydłużanie lub skracam czas przerwy między podawaniami. (Teraz jakoś 40 sekund) czas podawania to 5 sekund jest przypisany na stałe. Jeśli chodzi o opalanie. To ustawiłem went wg propozycji producenta czyli ok 70. A następnie podnosilem o 1-2 oczka obserwując popiół codziennie o tej samej porze. Jeśli są niedopalki to wrzucam je do podajnika jeszcze raz resztę popiołu do kosza. Zwiększamy móc went znowu o 2 oczka i obserwuje popiół. Generalnie wolę jak mam bardzo małe ścieki ok. 1-2 cm niż niedopalony węgiel. Używam ognika zielonego. Wydaje mi się że u Twoim przypadku to problem z powietrzem. Sprawdź też drożność komina.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

narazie nie będe kombinował zasypałem sprawdzony węgiel i od razu jest różnica to co zauważyłem to na płycie paleniskowej jest teraz znacznie mniej węgla i każdy kawałeczek się pali, gdy zasypany był pieklorz to podajnik podawał go dużo więcej nie wiem czym jest to spowodowane może tym że pieklorz ma większą granulacje.

Z tego co wiem to nie mogę żadnym ustawieniem zmienić aby węgla było podawane mniejsze ilości bo jest to ustawiane automatycznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

węgiel zbyt krótko na palniku i zanim się dopalił został wypchnięty

spróbuj wymieszać to z innym opałem bo pieklorza samego trudno spalić podobno

jak nie masz możliwości mieszania to nadmuch w dół i przerwa dłuuuuuga aby dać czas na dopalenie

będzie ciężko

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam,

 

mam problem z ustawieniem pieca Krzaczek SKP 3D 18 kw ze sterownikiem TECH-ST48. Przy aktualnych ustawieniach piec bardzo długo rozgrzewa się do temp. 60 stopni, jeżeli już dobije do temp. zadanej to w przeciągu ok 5 min temperatura spada o 4 stopnie i trudno mu wrócić do żądanej temp. Problem jest również w dopalaniu się groszku - powstają spieki.

Teraźniejsze ustawienia pieca:

1. Temp. zadana: 60°

2. Czas podawania: 13s.

3. Przerwa podawania: 80s.

5. Moc dmuchawy: 55%

6. Praca podtrzymania: 20s.

7. Przerwa podtrzymania: 10 min

8. Wentylator w podtrzymaniu: 50s.

9. Czas pracy:5 min

10. Histereza 2°

 

Proszę o pomoc w dobraniu optymalnych ustawień dla wyżej wymienionego pieca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.