Witam

 

ma układ kotła z buforem zasilanie podłogówki jest z bufora za pomocą trójnika 1" rozdziela strugę na dwa zawory VTA 572 za zaworami są umieszczone dwie pompki Willo 25/1-4 połączone bypasem z zaworem kulowym dalej trafia to rurą Cu 28mm na rozdzialacze po 8 obiegów góra i duł.

 

powrót jest realizowany za pomocą rur Cu 28mm z rozdzielaczy na zimna nogę VTA572 i dalej się łaczą i wpadają do bufora

 

Problem mam z wyregulowaniem tego otóż góra to osiem obiegów po 80m czyli jakieś 640m

 

duł to 4 x 80m, 2x 45m dwa takie po jakieś 30m

 

po załączeniu dwóch pomp nie mogę nic wyregulować jak załączę jedną pompkę to śmiga ale przypływy mam max 1,5l/min i pompka chodzi na 20W na maksa moze za mała pompka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepływy powinny być ustawione zależnie od mocy danej wężownicy, czyli takie aby temperatura w pomieszczeniu była odpowiednia, a nie na oko! a tym bardziej nie wszystkie tak samo!

Oczywiście problemy są jeśli nie jest to policzone tylko celowane na OKO.

8 obiegów na jedną pompkę to mało ;) nie panikuj tylko zrób ładny schemat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do podłogówki potrzebne są rozdzielacze z regulacją przepływu i przepływomierzami, wtedy możesz dokonać regulacji a poszczególne pętle.

Bez tego cała woda będzie szła tam gdzie ma najmniejsze opory

Jedna pompa do obsługi całości w zupełności wystarcza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

panowie spokojnie

 

do rafal81

opis opisem ale schemat pobiezny i zdjecia rozdzielaczy to by sie zdało, wtedy majac jakis wglad mozna by cos zaradzic , a tak zgadujemy i staramy sobie wyobrazic .........

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież napisał 1,5l/min - a chyba se tego nie policzył ;) - z tego wnioskuję, że ma rotametry

Jak ma to ustawi bez problemu a liczyć to może tylko cały wydatek i to jeszcze w sposób przybliżony.

 

Z resztą przepływ 1,5l/min to jest dobry wynik dla pętli podłogówki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego za pompami ???

 

a nie lepiej na powrocie z rozdziealaczy

 

 

mogą być gdziekolwiek byle na części tłoczącej a nie ssącej instalacji

 

Dlaczego za pompami ?

ponieważ najłatwiej połączyć pompę z zaworem zwrotnym za pomocą nypla

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mogą być gdziekolwiek byle na części tłoczącej a nie ssącej instalacji

 

Dlaczego za pompami ?

ponieważ najłatwiej połączyć pompę z zaworem zwrotnym za pomocą nypla

 

Zawór zwrotny może też być przed pompą - nikt mu mu tam nie nie zabroni prawidłowo działać.

Po prostu powinien być w obwodzie pompy

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach