Gdzie Zamontować Naczynie Wzbiorcze


andrz123

Rekomendowane odpowiedzi

nie ma na zasilaniu ,zawsze na powrocie ,jak będzie ubytek wody to pompa ma pobrać z przeponówki wodę i wtłoczyć ją do instalacji a nie pchać w prze ponówkę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak bo to grupa bezpieczeństwa którą podłączasz bezpośrednio do kotła i w inny króciec niż instalacje i jak dasz na zailaniu pompy to ta grupa będzie i tak po stronie ssącej pompy natomiast takie rozwiązanie nie jest firmowane przez producentów ,grupa bezpieczeństwa to zawór bepzieczenstwa ,odpowietrznik i manometr ,przeponówka zawsze na powrocie do kotła /instalacji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z naczyniem przeponowym to nie jest takie proste...

Właściwie najlepiej na powrocie, ale... Naczynie przeponowe w układzie zamkniętym pompowym umieszczone po stronie ssawnej pogarsza układ ciśnień. Może przy spełnieniu kilku niekorzystnych warunków powodować kawitację. Z drugiej strony umieszczenie grupy bezpieczeństwa po stronie ssawnej wraz z automatycznym odpowietrznikiem jest większym błędem.

Ważne jest, aby naczynie nie miało za wysokiej temperatury - często 70C.

 

Zawór bezpieczeństwa w większości układów zamkniętych daje się 2,5 - 3 bar. 1,5 to bardziej na kocioł stałopalny. Ale TRZEBA to sprawdzić w specyfikacjach kotła i innych składowych instalacji.

 

Coś mi tu się nie zgadza. ZB na 1,5 bara ? A naczynie jakie ma ciśnienie wstępne? Prawdopodobnie 1,5 bara...

Naczynie przeponowe instalujemy w celu kompensacji zwiększenia objętości wody pod wpływem temperatury... Tu to nie nastąpi. Wcześniej ZB wyrzuci przyrost. I będzie do d...

 

Najważniejsze, to przyłączyć ZB oraz przeponówkę bezpośrednio do zabezpieczanego punktu instalacji - bez jakiejkolwiek armatury rozłączającej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś mi tu się nie zgadza. ZB na 1,5 bara ? A naczynie jakie ma ciśnienie wstępne? Prawdopodobnie 1,5 bara...

Naczynie przeponowe instalujemy w celu kompensacji zwiększenia objętości wody pod wpływem temperatury... Tu to nie nastąpi. Wcześniej ZB wyrzuci przyrost. I będzie do d...

 

Najważniejsze, to przyłączyć ZB oraz przeponówkę bezpośrednio do zabezpieczanego punktu instalacji - bez jakiejkolwiek armatury rozłączającej.

Zgadza się naczynie przeponowe ma ciśnienie wstępne 1,5 bara, to ciśnienie w instalacji utrzymujemy o 0,2 bara mniej czyli 1,3. to w takim razie jeżeli w układzie zamkniętym mamy mieć 1,3 bara to jaki ma być ZB ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak maksymalne ciśnienie pracy kotła wynosi 1,5 bar to oznacza że jest przeznaczony do pracy w układach otwartych. Druga sprawa to każdy kocioł na paliwo stałe pracujący w układzie zamkniętym musi być wyposażony w urządzenie odprowadzające nadmiar ciepła czyli wężownice schładzającą. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup kotła który fabrycznie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym a kombinowanie. To że założysz zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar nie oznacza że kocioł jest zabezpieczony, bo nie jest. Pamiętaj że przez eksploatację kotła niezgodną z DTR tracisz gwarancję. Zasada prosta chcesz układ zamknięty kupujesz kocioł do zamkniętego, a jak kupiłeś do otwartego to zamontuj go zgodnie z wymaganiami producenta. Kocioł do układu zamkniętego jest droższy ale oszczędzanie na bezpieczeństwie to jawna głupota, a argument że "tak wszyscy montują" jest też mało poważny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgadza się naczynie przeponowe ma ciśnienie wstępne 1,5 bara, to ciśnienie w instalacji utrzymujemy o 0,2 bara mniej czyli 1,3. to w takim razie jeżeli w układzie zamkniętym mamy mieć 1,3 bara to jaki ma być ZB ?

 

Zgodnie z zaleceniami ze strony reflex.pl dotyczącymi przeponowych naczyń w układzie zamkniętym CO ciśnienie ZB= ciśnienie wstępne +1,5bar. Czyli 3 bar. ZB 2,5 lub 3 bar. Zależnie od warunków lokalnych. 2,5, dać, jak nie wiadomo, co i jak.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ciśnienie nie ma nic do rzeczy bo możesz zrobić ciśnienie 0,7 bar a instalacji 1 bar i tyle ,a co do bzdurnych grup bezpieczeństwa wraz z pzeponówkami to taki mamy rynek ze każdy soie costam produkuje a później łoo bo mnie się instalacja zapowietrza ale to temat rzeka .....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.