Kinga28 Opublikowano 19 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Witam. Mam kocioł z podajnikiem Ekokomfort ze sterownikiem pogodowym A3000D i za cholere nie moge dac sobie rady z ustawieniem temperatury kotła bo nie mam pojecia jak sie ją ustawia.Aktualnie jest za wysoka i piec wariuje. Ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin Opublikowano 19 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Z instrukcji na stronie: http://www.recalart.com/index_pliki/Page728.htm wynika, że temperatury dzienne i nocne ustawia się za pośrednictwem gałek na sterowniku. W ten sposob się nie da? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kinga28 Opublikowano 19 Września 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 nie chodzi o temp dzienne i nocne. problem polega na tym ze mimo zaprogramowania sterownika nie pilnuje on temp kotła i rozgrzal mi sie do 92 st co juz jest temp ponad krytyczne. Dzieje sie to mimo ustaiwen fabrycznych czyli temp krytyczna 86 st Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany