Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Heiztechnik Q Hit 7 Problem Z Dmuchawą


finetto

Rekomendowane odpowiedzi

Na początek witam wszystkich!

 

Proszę Was o pomoc, pewnie zwłaszcza serwis i użytkowników pieców Heiztechnika.

 

Kupiłem Q Hit 7, instalator proponował do tegulacji miarkownik lub automatykę, zdecyzdowałem się na tę drugą opcję. Problem jest tego typu, że do paleniska nie jest podawane powietrze, albo jakieś nieznaczne ilości raczej, piec po nocy całkowicie wygasł chociaż miał co palić. Wygląda na to, że kanał jest zablokowany (?) bo nad ostatnimi górnym drzwiczkami gdzie widnieje logo producenta wieje powietrze, czyli znalazło sobie drogę ucieczki :) Czy ktoś miał taki problem i jak temu zaradzić??? Pomocy :wacko: poniżej zastosowana automatyka - zalecana przez producenta i przez niego sprzedawana.

 

Regulator pacy kotła miałowego HT tronic 100 +

Wentylator Wpa 07

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chaotycznie bardzo, nie wiadomo o co kaman, Wentylator w tym piecu masz na górze i dmucha w dół do kanału który wychodzi pod popielnikiem, być może dmucha też w ten kanał na tylnej ścianie.........

 

Czym paliłes? Czy rozpaliłeś od góry? Dmucha spod drzwiczek wymiennika?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@jameess

Wentylator na górze, powinien wdmuchiwać powietrze po ruszta i rozprowadzić je tym pionowym kanałem.

Rozpalone suchutkim sezonowanym drzewem od góry, póki w dolnych drzwiczkach przesłona jest uchylona pięknie sie paliło, po zosłonięciu tli się aż do zgaśnięcia.

Pewną ilość powietrza podaje, ale zbyt małą by utrzymać płomień, wygląda na to że kanał jest fabrycznie przysłonięty i dlatego powietrze podane z dmuchawy znajduje sobie ujście nie tam gdzie powinno, tylko po co w takim razie możliwość montażu, po co kanał w popielniku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczyść kanały, dziurki napowietrzające gwoździem jakimś oczyść i zobaczysz. No niestety, pewnie musisz "glebnąć" pod kotłem i wygrzebać z popielnika resztki, [stary] koc na posadzkę i dasz radę. U mnie tez jest dmuchawa na górze a dmucha od dołu kanałem, dziurki się zatkały tylko jedna została ale trochę celowo tak zrobiłem ale w popielniku aż huczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@mlodzieniec

Gdyby to było problemem już dawno bym się z tym uporał.

Kanały są czyste, w piecu właściwie nie paliłem tak więc to nie kwestia ograniczonego mechanicznie dojścia powietrza a raczej ogólnie brak możliwości żeby było doprowadzone.

Zastanawiam się czy jakby zdemontować klapkę na drzwiczkach od popielnika, tę regulującą ilość powietrza np. poprzez miarkownik i w tym miejscu zamontować wentylator.

Tylko czy nie podziała w drugą stronę, powietrze cały czas będzie dostarczana co spowoduje wzorstem tempetatury i brakiem jej regulowania przez automatykę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tą przysłoną spoko opcja, ale u mnie jej nie ma. Do późnego wieczora siedziałem w kotłowni i poznałem go już dość dobrze.

Stąd też właśnie moja prośba do użytkoników, serwisu lub osób znających te piece.

A może ktoś miał podobny problem to już w ogóle wspaniale byłoby poznać sposób/-y na rozwiązanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.