Witam forumowiczów.

Kocioł na eko-groszek użytkuję 3 sezon. W lecie grzałem wodę w bojlerze z kolektora, ale kocioł jest zawsze w gotowości aby przygotować cwu, kiedy nie ma słonka. Ostatnio zauważyłem niepokojące objawy pracy sterownika albo wentylatora . Po kilkunastu minutach pracy kotła wentylator zaczyna zmniejszać obroty, aby po chwili znowu pracować normalnie. Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją.

Sterownik Lider, wentylator WPA-06 z przesłoną. Podniosłem obroty na wentylatorze do 25% o wydaje sie , że problem znikł. Jednak przy takich obrotach tworza sie spieki. Wcześniej wentylator pracował na 16%. W sterowniku wymieniłem 2 kondensatory filtrujace na wyjścu na wentylator- straciły pojemnosc. Moje pytanie czy uszkodzony jest sterownik czy może należałoby wymienić wentylator. Nie mam analogowego woltomierza aby sprawdzić ewentualne wahania napięcia. Dziękuję z góry za wszelkie sugestje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłącz wentylator poza sterem na sztywno na kilka minut.

Prawdopodobnie to sterownik zadzwoń do serwisu.

 

Może przez lato zagnieździł się w nim PID . :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest problem wentylatora tylko sterownika.

Coś tam jest skopane w elektronice i jest taki efekt.

Po prostu trzeba bardziej przysłonić wentylator i puścić na większych obrotach.

Moim zdaniem to bubel, ale inne funkcje i cena sterownika to rekompensują.

Producent niestety się nie spisał jak należy.

 

Te kondensatory to wymieniłeś wcześniej czy po zauważeniu tego zjawiska? Napisz które wymieniłeś i po co (coś więcej o tym).

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kondensatory wymieniłem po zauważeniu tego zjawiska. Są to elementy raczej filtrujące. Zmiana napięcia w wentylatorze realizowana jest przez układ scalony. Wczoraj sprawdziłem jeszcze kondensator na silniku. Okazało się , że stracił trochę pojemności wymieniłem go na nowy -2mikroF. Powróciłem do starych nastaw i obserwuję co się będzie działo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak jesteś trochę oblatany w elektryce do możesz podłączyć woltomierz równolegle do wentylatora i zobaczyć co się dzieje przy tych 16% obrotów - przyczyną może być uszkodzenie sterownika - to wtedy napięcie będzie się zmieniać lub uszkodzenie silnika np zabrudzenie łożysk lub samego wiatraka i wtedy napięcie będzie stałe, przy spadku obrotów wentylatora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.