Cześć wszystkim

 

Schemat do dnia dzisiejszego wyglądał jak na załączniku (bez zmian zaznaczonych na czerwono).

 

Za sprawą artykułu http://www.info-ogrz..._grzewczej.html wymontowałem odpowietrznik i dołożyłem rurkę (na czerwono).

 

Obecnie, gdy pompa pracuje, to słyszę ciągły plusk wody w zbiorniku wyrównawczym.

 

Co zrobiłem źle?

 

Pozdrawiam

--

Tomek

post-30661-0-81493400-1378489552_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłeś cyrkulację wody w zbiorniku wyrównawczym (NP)

Jeżeli masz NP na ciepłym strychu , gdzie nie grozi wodzie zamarznięcie, to wywal to co na czerwono i daj odpowietrznik NP w postaci fajki skierowanej w dół.

Jeżeli może dojść do zamarznięcia to taki układ - z czerwonymi zmianami jest ochroną przed zamarznięciem i powinien zostać

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie

dziękuję za odpowiedzi. Zabieram się za odkręcanie zmian.

 

Pytanie: jak moja czerwona rurka ma się do artykułu https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html i jej funkcji jako "rura bezpieczeństwa"?

 

Pozdrawiam

--

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ma być tak podpięte;

http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/images/100811sas1.jpg

oglądnij te dwa obrazki i znajdź różnicę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie

Dziękuję wszytkim za uwagi. Instalacja poprawiona - działa, jak poprzednio.

 

Powód mojej zmiany był taki: co pewien czas (standardowo w chwilach, gdy sterownik uruchamia pompę, później się uspakaja), słychać jak przez pompę pompowane są pęcherzyki powietrza, które później pchane są do obiegu grzejników. Zamontowałem odpowietrznik sądząc, że to pomoże. Jednak ten chyba nie zadziałał ani raz. Sądziłem, że czerwona rurka z mojego schematu rozwiąże problem - powietrze siłą wyporu zostanie skierowane do zbiornika a woda do grzejników.

 

Widać się myliłem. Dużo nauki przede mną.

Moze rozwiązaniem byłoby przesunąć pompę pomiędzy odpowietrznik (czerwona rurka) a grzejniki zgodnie ze schematem od gersika? Rozwiąże to problem powietrza w pompie?

 

Pozdrawiam

--

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

od tego są separatory powietrza;

http://www.womix.pl/oferta/armatura_wodna/separator_air__top

a schemat jest taki jak być powinien do twojej instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Albo za nisko powieszony. Czy w pierwszej wersji na górze naczynia miałeś tzw. fajkę czy odpowietrznik automatyczny ( niektórzy "FACHOWCY" tak robią).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie

Dziękuję wszytkim za uwagi. Instalacja poprawiona - działa, jak poprzednio.

 

Powód mojej zmiany był taki: co pewien czas (standardowo w chwilach, gdy sterownik uruchamia pompę, później się uspakaja), słychać jak przez pompę pompowane są pęcherzyki powietrza, które później pchane są do obiegu grzejników. Zamontowałem odpowietrznik sądząc, że to pomoże. Jednak ten chyba nie zadziałał ani raz. Sądziłem, że czerwona rurka z mojego schematu rozwiąże problem - powietrze siłą wyporu zostanie skierowane do zbiornika a woda do grzejników.

 

Widać się myliłem. Dużo nauki przede mną.

Moze rozwiązaniem byłoby przesunąć pompę pomiędzy odpowietrznik (czerwona rurka) a grzejniki zgodnie ze schematem od gersika? Rozwiąże to problem powietrza w pompie?

 

Pozdrawiam

--

Tomek

daj foto twojej instalacji w tym miejscu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Albo za nisko powieszony. Czy w pierwszej wersji na górze naczynia miałeś tzw. fajkę czy odpowietrznik automatyczny ( niektórzy "FACHOWCY" tak robią).

 

W pierwszej wersji nie było tam nic - zwykły korek zatykający zbiornik od góry. Były tylko: pionowa rura prosto z pieca i przelew.

Szczerze troszkę się obawiałem tego, że zbiornik może być za nisko. Wisi pod sufitem pomieszczenia o wysokości 2,7m. Wyniesienie go ponad strop do nieogrzewanego pomieszczenia to dla mnie duży problem.

Pojemność zbiornika wyrównawczego to 40l, co przy mojej malutkiej instalacji, jest raczej wystarczające (4x grzejnik panelowy 1,2m + 3x grzejnik panelowy 0,8m + około 50m rurki PEX 20 + piec ogniwo 40l).

 

W najbliższym czasie postaram się dostarczyć zdjęcie wraz z wymiarami.

 

Dziękuję za dotychczasową pomoc.

 

Pozdrawiam

--

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki są zamontowane około 30 cm nad podłogą ze zdjęcia. Kotłownia jest na tym samym poziomie, co całe mieszkanie. Budynek nie jest podpiwniczony. Nie licząc zbiornika wyrównawczego, odpowietrznik na poziomie 1,9m jest najwyższym punktem instalacji. Stąd moje zabawy z montażem rurki z tego punktu do zbiornika wyrównawczego.

 

Pozdrawiam

 

--

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć

przesyłam zdjęcie z wymiarami. Gdyby któregoś brakowało, dajcie proszę znać.

 

Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową pomoc.

 

--

Tomek

no i wszystko jasne ,trzeba ta rurę przedłużyć wyżej i o tej samej średnicy np. 1 cal ok 0,6mb i na końcu redukcja i odpowietrznik i gwarantuje ze będzie ok
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mogę ją przedłużyć o ok 40cm, gdyż odpowietrznik jest obecnie pod zbiornikiem wyrównawczym. Czy tyle wystarczy?

Względnie mogę zamontować kolanko, troszkę poziomej rurki (ok 10cm), znowu kolanko i przesunąć rurkę w stronę ściany ze sterownikiem. Wtedy rurka będzie mogła mieć ok 60cm.

Które rozwiązanie jest lepsze?

 

 

Pozdrawiam

--

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zrobiłeś najstarszy i najprostszy separator powietrza ,wiec musi działać i podejrzewam że odpowietrznik co chwile popsykuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdarza mu się :-)

 

Czym może być spowodowane zbieranie się powietrza w wodzie? Czy to wina zbyt nisko wiszącego zbiornika wyrównawczego?

Nie wiem również, czy mam zepsuty manometr, czy rzeczywiście ciśnienie w instalacji na poziomie 1,3m wynosi zero.

 

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

--

Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zbierające powietrze to powietrze odgazowywanie z wody ,wrzenie lub kawitacja wsokosc zbiornika nie ma tu znaczenia ,ważne żeby pompa była zalana wodą i układ będzie działac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany