TomekP Opublikowano 6 Września 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Cześć wszystkim Schemat do dnia dzisiejszego wyglądał jak na załączniku (bez zmian zaznaczonych na czerwono). Za sprawą artykułu http://www.info-ogrz..._grzewczej.html wymontowałem odpowietrznik i dołożyłem rurkę (na czerwono). Obecnie, gdy pompa pracuje, to słyszę ciągły plusk wody w zbiorniku wyrównawczym. Co zrobiłem źle? Pozdrawiam -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Zrobiłeś cyrkulację wody w zbiorniku wyrównawczym (NP) Jeżeli masz NP na ciepłym strychu , gdzie nie grozi wodzie zamarznięcie, to wywal to co na czerwono i daj odpowietrznik NP w postaci fajki skierowanej w dół. Jeżeli może dojść do zamarznięcia to taki układ - z czerwonymi zmianami jest ochroną przed zamarznięciem i powinien zostać Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Września 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 nooo bo to jest żle miałeś dobrze to poprawiłeś na złe i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 6 Września 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Panowie dziękuję za odpowiedzi. Zabieram się za odkręcanie zmian. Pytanie: jak moja czerwona rurka ma się do artykułu https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html i jej funkcji jako "rura bezpieczeństwa"? Pozdrawiam -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Września 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 tak jak miałeś to wystarczająco dobrze przy małej mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 6 Września 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 W tym artykule nie ma rysunku połączeń na dole. A nie mają one tak wyglądać ja zrobiłeś. Artykuł do kitu i z niewiedzy zrobiłeś jak Ci pasowało. Ale nie tak ma być. A co chciałeś osiągnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 6 Września 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Ma być tak podpięte; http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/images/100811sas1.jpg oglądnij te dwa obrazki i znajdź różnicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Września 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 teraz super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 6 Września 2013 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Panowie Dziękuję wszytkim za uwagi. Instalacja poprawiona - działa, jak poprzednio. Powód mojej zmiany był taki: co pewien czas (standardowo w chwilach, gdy sterownik uruchamia pompę, później się uspakaja), słychać jak przez pompę pompowane są pęcherzyki powietrza, które później pchane są do obiegu grzejników. Zamontowałem odpowietrznik sądząc, że to pomoże. Jednak ten chyba nie zadziałał ani raz. Sądziłem, że czerwona rurka z mojego schematu rozwiąże problem - powietrze siłą wyporu zostanie skierowane do zbiornika a woda do grzejników. Widać się myliłem. Dużo nauki przede mną. Moze rozwiązaniem byłoby przesunąć pompę pomiędzy odpowietrznik (czerwona rurka) a grzejniki zgodnie ze schematem od gersika? Rozwiąże to problem powietrza w pompie? Pozdrawiam -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 6 Września 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 od tego są separatory powietrza; http://www.womix.pl/oferta/armatura_wodna/separator_air__top a schemat jest taki jak być powinien do twojej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 6 Września 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 W żadnym wypadku nie należy wyrzucać pieniędzy na leczenie objawów. Trzeba najpierw znaleźć przyczynę a potem ją usunąć. Separator to chwytanie się brzytwy. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być np. za mały zbiornik przelewowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 7 Września 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Albo za nisko powieszony. Czy w pierwszej wersji na górze naczynia miałeś tzw. fajkę czy odpowietrznik automatyczny ( niektórzy "FACHOWCY" tak robią). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 7 Września 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Panowie Dziękuję wszytkim za uwagi. Instalacja poprawiona - działa, jak poprzednio. Powód mojej zmiany był taki: co pewien czas (standardowo w chwilach, gdy sterownik uruchamia pompę, później się uspakaja), słychać jak przez pompę pompowane są pęcherzyki powietrza, które później pchane są do obiegu grzejników. Zamontowałem odpowietrznik sądząc, że to pomoże. Jednak ten chyba nie zadziałał ani raz. Sądziłem, że czerwona rurka z mojego schematu rozwiąże problem - powietrze siłą wyporu zostanie skierowane do zbiornika a woda do grzejników. Widać się myliłem. Dużo nauki przede mną. Moze rozwiązaniem byłoby przesunąć pompę pomiędzy odpowietrznik (czerwona rurka) a grzejniki zgodnie ze schematem od gersika? Rozwiąże to problem powietrza w pompie? Pozdrawiam -- Tomek daj foto twojej instalacji w tym miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 7 Września 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Albo za nisko powieszony. Czy w pierwszej wersji na górze naczynia miałeś tzw. fajkę czy odpowietrznik automatyczny ( niektórzy "FACHOWCY" tak robią). W pierwszej wersji nie było tam nic - zwykły korek zatykający zbiornik od góry. Były tylko: pionowa rura prosto z pieca i przelew. Szczerze troszkę się obawiałem tego, że zbiornik może być za nisko. Wisi pod sufitem pomieszczenia o wysokości 2,7m. Wyniesienie go ponad strop do nieogrzewanego pomieszczenia to dla mnie duży problem. Pojemność zbiornika wyrównawczego to 40l, co przy mojej malutkiej instalacji, jest raczej wystarczające (4x grzejnik panelowy 1,2m + 3x grzejnik panelowy 0,8m + około 50m rurki PEX 20 + piec ogniwo 40l). W najbliższym czasie postaram się dostarczyć zdjęcie wraz z wymiarami. Dziękuję za dotychczasową pomoc. Pozdrawiam -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 7 Września 2013 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 daj foto twojej instalacji w tym miejscu W najbliższym czasie dostarczę zdjęcie wraz z wymiarami. Pozdrawiam -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 9 Września 2013 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Cześć przesyłam zdjęcie z wymiarami. Gdyby któregoś brakowało, dajcie proszę znać. Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową pomoc. -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Września 2013 #17 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 A jak wiszą grzejniki , na jakich wysokościach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 9 Września 2013 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Grzejniki są zamontowane około 30 cm nad podłogą ze zdjęcia. Kotłownia jest na tym samym poziomie, co całe mieszkanie. Budynek nie jest podpiwniczony. Nie licząc zbiornika wyrównawczego, odpowietrznik na poziomie 1,9m jest najwyższym punktem instalacji. Stąd moje zabawy z montażem rurki z tego punktu do zbiornika wyrównawczego. Pozdrawiam -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 9 Września 2013 #19 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Cześć przesyłam zdjęcie z wymiarami. Gdyby któregoś brakowało, dajcie proszę znać. Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową pomoc. -- Tomek no i wszystko jasne ,trzeba ta rurę przedłużyć wyżej i o tej samej średnicy np. 1 cal ok 0,6mb i na końcu redukcja i odpowietrznik i gwarantuje ze będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 9 Września 2013 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Mogę ją przedłużyć o ok 40cm, gdyż odpowietrznik jest obecnie pod zbiornikiem wyrównawczym. Czy tyle wystarczy? Względnie mogę zamontować kolanko, troszkę poziomej rurki (ok 10cm), znowu kolanko i przesunąć rurkę w stronę ściany ze sterownikiem. Wtedy rurka będzie mogła mieć ok 60cm. Które rozwiązanie jest lepsze? Pozdrawiam -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 9 Września 2013 #21 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 to daj te 40cm prostej rorki ale dużej średnicy i następnie odpowietrznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 10 Września 2013 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Panowie wielki szacunek za Waszą wiedzę i doświadczenie. Rurka zamontowana, w piecu rozpalone a w grzejnikach cisza - żadnego szumu powietrza. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Września 2013 #23 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 zrobiłeś najstarszy i najprostszy separator powietrza ,wiec musi działać i podejrzewam że odpowietrznik co chwile popsykuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekP Opublikowano 10 Września 2013 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Zdarza mu się :-) Czym może być spowodowane zbieranie się powietrza w wodzie? Czy to wina zbyt nisko wiszącego zbiornika wyrównawczego? Nie wiem również, czy mam zepsuty manometr, czy rzeczywiście ciśnienie w instalacji na poziomie 1,3m wynosi zero. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. -- Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 10 Września 2013 #25 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 zbierające powietrze to powietrze odgazowywanie z wody ,wrzenie lub kawitacja wsokosc zbiornika nie ma tu znaczenia ,ważne żeby pompa była zalana wodą i układ będzie działac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi