Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wymiana Głowicy Termostatycznej - Problem


pox

Rekomendowane odpowiedzi

Dokręcić lub wymienić wkładkę zaworową (tą część, od której odkręciłeś głowicę). Mogła się poluzować przy zdejmowaniu głowicy. Napisz jeszcze z czego leci woda lub wrzuć zdjęcie.

 

P.S.

Byćmoże nakrętka głowicy tak trzyma, że odkręca się razem z wkładką zaworową. Wtedy zakręć zawory odcinające na dole grzejnika i spokojnie zdemontuj całość. UWAGA! Trochę wody zejdzie z góry grzejnika! Jak będziesz miał komplet wykręcony, to powinieneś bez problemu rozdzielić oba elementy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Głowica to Danfoss M30x1,5

 

Gdy chciałem odkręcić ją, to po przekręceniu o ok 45stopni zaczeła lekko wypływac woda.

Po przemyśleniach też wydaje mi sie, że odkręcajac głowice wykręca sie też wkładka.

 

Mam troche utrudnione dojście do zaworów odcinajacych, ale jakoś sobie będę mudiał z tym poradzić.

Czy po wykręceniu wkładki trzeba będzie odpowietrzyć grzejnik?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy dolnym zasilaniu grzejnik powinien mieć odcięcie przed grzejnikiem - na podłączeniu, zobacz czy jest takie przecięcie na śrubokręt- odcinasz wtedy tylko sam grzejnik a woda co z nie go wypłynie jak ściągniesz tą głowicę z zaworem to ok 1litra

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.