Witam

Bardzo proszę o pomoc.

Podczas generalnego remontu mieszkania wykonywaliśmy od podstaw instalację CO i CWU

Mieszkanie 70m2 budynek nieocieplony, okna częściowo wymienone, pozostałe względnie szczelne.

Instalacja została wykonana wiosną tego roku, z braku funduszy nie jest ukończona i teraz czas na zgranie wszystkiego przed zimą.

Obecnie mamy:

Kocioł jednofunkcyjny Saunier Duval Thema Clasic F AS 21 E-A (w mieszkaniu), zasobnik CWU z dwiema wężownicami 250l(w piwnicy) (kocioł podłączony do górnej), grzanie CWU załączane termostatem na zasobniku (w piwnicy- więc brak możliwości sensownego sterowania) niestety po zakupie okazało się że kocioł nie ma możliwości odczytu temp. z zasobnioka.

4 grzejniki i 3 pętle ogrzewania podłogowego (6m2, 8m2, 12m2), Dwufunkcyjny rozdzielacz z układem mieszania Gorgiel (foto)

przygotowane miejsce pod kominek z płaszczem wodnym-przyłącze wody i kanalizacji, dolot, komin, dwie rury miedziane 25mm do piwnicy gdzie jest zasobnik, oraz 2 pex-y (niestety) od piwnicy do rozdzielacza, oraz przyłącze elektryczne + trochę kabli do ewentualnego sterowania

(w założeniu układ zamknięty- kominek z wężownicą i dolotem antek 8KW firmy kratki)

W kominku chcemy palić dużo, lubimy i mamy dostęp do taniego dobrego drewna.

Pytania:

do foto- czy ten rozdzielacz będzie działa poprawnie (zmienione miejsce by-passu, pompa załączana termostatem na zasilaniu całości)

jak zgrać ten kominek, w piwnicy miało to poprosty być połączone do dolnej wężownicy i przez jakiś zawór sterowany(trójdrożny) do rozdzielacza

jak to wszystko sterować

na razie grzeje wodę przełączając kocioł z trybu wakacje na grzanie ( termostat powoduje że piec nawet w nocy dogrzewa wodę co kilka godzin co nas budzi) więc wieczorem przełączam go na tryb wakacje a jak się ciepła woda kończy to znowu go włączam :(

Nasz instalator podobno z braku czasu nie skończy nam tego bajzlu, a inni załamują rence.\

Da się coś z tego wymyślić nie puszczając nas z torbami

post-53661-0-00041700-1378159998_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bajzel to delikatnie powiedziane, jest kilka możliwości podłączenia ale jeśli kocioł posiada funkcje blokady palnika i wejście czujnika zasobnika to instalacja jest banalnie prosta ,a ten rozdzielacz z mieszaczem podłogówki to porażka a jeszcze jak tam widzę naklejkę porządnej firmy to już płakać się chce. Nie wiem jak się za to zabrać musiałbyś podesłać foto żebym widział co i już masz wtedy możemy to ruszyć z miejsca

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie będę chyba bardzo złośliwy jak napiszę że instalator gdzieś "słyszał że dzwonią ale gdzie już nie za bardzo" . Kocioł jest w wersji pogodowej czyli z kominkiem właściwie nie ma możliwości bezproblemowego podłączenia i sterowania, wersja pogodowa wyklucza również zastosowanie tego rozdzielacza. Trzeba go zwyczajnie wyrzucić, a jak chcesz mieć ogrzewanie mieszane to trzeba zastosować moduł Z11 (patrz cennik na stronie producenta ). Obieg kotła gazowego myślę że da się jakoś poprawić, ale połączenie z kominkiem ( właściwie sterowanie) będzie trudne. Jesteś niestety kolejną która dała się omamić dziwnymi wizjami instalatora który przy problemach nie ma ochoty skończyć czy poprawić tego co zaczął. I pewnie robota bez projektu i nadzoru.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poniewż potrzebuje na już uruchomić grzanie CO, podpowiedcie prosze najpierw jak sterować tym Thema Clasic

Myślałem o kupnie ich sterownika exacontrol 7, a CWU ze zwykłego termostatu zamienić na jakiś cyfrowy z odczytem i sterowanie temp. z mieszkania (są jakieś uniwersalne z ustawieniami godzinowymi?). Chyba że macie pomysł na jakiś uniwersalny sterownik który to ogarnie.

Już wiem, że to nie będzie super zautomatyzowany system, ale robi się chłodno i chcę żeby mi dzieciaki nie marzły (z guzikologią się pogodzę jakoś)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przede wszystkim masz do D.... kocioł ,jakbyś wziął kocioł wolf to miałby w nim czujnik zasobnika ,blokadę palnika jak masz dodatkowe źródło ciepła i możliwość przełączania lub podłączenia pompy kominka do układu i wtedy masz banalnie układ prosty ,teraz to będzie młyn żeby cokolwiek z tego wycisnąć ,moja brutalna lecz realna propozycja ,niech instalator weźmie sobie ten kocioł skoro wiedział co robi a tego ten kocioł nie potrafi i oczywiście odda kase za kocioł a wtedy to już jest sprawa prosta kupujesz kocioł wolf i masz wszystko ,zasobnik lub wymiennik na ciepła wode który może działąc również z kominka ,sterowanie płynne grzejnikami za pompcapompy elektronicznej w kotle ,gwarantowany odbiór ciepła jeśli drugie zrodło przeleciało z temperaturą ,i możliwość rozbudowy o dalsze obiegi ,natomiast twój mieszacz można uratować w odpowietnim miejsciu wstawiająz zawór VTC 312 plus ta pompa która tam jest

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozmawiałem z instalatorem, nie mam szansy na wymiankę kotła. Podpowiedzcie czy jakiś sterownik będzie mieć wbudowany termostat do CWU? skoro piec nie ma czujnika. Proszę automatyk rozwiń myśl z tym zaworem, bo nie wiem gdzie go wstawić. Kominek chyba odłoże na przyszłość, ale proszę pomóżcie jakoś sterować tym kotłem, zasobnikiem i tym rozdzielaczem (nie mam szans na zwrot sprzętu, a zakup nowego nie wchodzi w grę z przyczyn finansowych).

pozdrawiam i dziękuje za dotychczasowe rady.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z mieszaczem podłogówki musiałbyś zrobić cos takiego http://sklep.info-og...2-10-obwodow/17 ,wstawiając ten wspomniany zawór termostatyczny natomiast czy uda się rozsądnie uratować twoją instalacje to nie wiem pomyślę ale masz taki biedny kocioł że nie wiedziałem ze takie jeszcze są robione chyba że dla marketów ,jaki masz sterownik w kominku????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego w zestawie kotła nie było czujnika temp. w zasobniku? Dlaczego nie kupiliście zalecanego do tego kotła podgrzewacza? Podejrzewam że instalator "miał jakąś wizję" tylko niestety wiedzy i umiejętności mu brakło aby wszystko podłączyć. Bez czujnika temperatury w podgrzewaczu nie widzę możliwości podłączenia tego ustrojstwa i żaden termostat z pokrętłem chyba nic nie pomoże. Kotły wiszące mają wbudowany rozdzielający zawór trójdrogowy i zarówno instalację CO jak i podgrzewacz cwu obsługuje ta sama pompa.. Nie widzę możliwości sterowania póki sterownik kotła nie dostanie z podgrzewacza sygnału o spadku temperatury, aby móc przełączyć zawór trójdrogowy to działać nie będzie. Rada zabrzmi może i brutalnie ale nie widzę innej możliwości jak zakupić podgrzewacz dedykowany do tego kotła i podłączyć go tak jak to jest opisane w instrukcji. A kosztami najlepiej obciążyć sprawcę waszych kłopotów. Napisałem już co myślę o waszej instalacji i radzę nie brnąć w kolejne kombinacje tylko zrobić wszystko od początku dobrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ktoś wie czy kocioł jednofunkcyjny bez czujnika temp. cwu można sterować inaczej niż termostatem z pokrętłem?

są jakieś sterowniki z wbudowanym termostatem dla cwu?

pisałem wcześniej wymien kocioł ten sprzedaj taniej dołóż i kup np. wolf i zobaczysz co to znaczy mieć kocioł ,teraz na szukaterie wydasz tyle że szok a i nie gwarantuje to popodzenia w użytkowaniu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odzyskać pieniądze to chyba przez sąd latami bym mógłby i to wątpliwe, opcja wymiany kotła przed tą zimą nie wchodzi w grę (z przyczyn finansowych).

Coś chyba niejasno opisałem, mam inny podgrzewacz niż zaleca producent kotła bo mam z 2 wężownicami, ale to przecież nie ma nic do rzeczy.

W dedykowanym zestawie też sterowanie odbwa się przez termostat zewnętrzy, w kotle mam zainstalowany zawó trójdrożny i to sterowanie (cwu/co) działa poprawnie tylko prechistorycznie- kocioł dostaje sygnał włącz od termostatu (brak możliwości wygodnego sterowanie temp. cwu, oraz możliwośći ustalenia przedziałów czasowych). Moje pytanie brzmi: czy na rynku nie ma sterowników do których można podpiąć czujnik temp cwu, i z poziomu sterownika zarządzać pracą kotła? Infolinia duvala poleca włąśnie termostat ( np. taki jak mam http://www.afriso.pl...1_554_2249.html ) przecież sterownik zamiast termostatu może dawać sygnał do kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.