Vitodens 100 35Kw Do Domu 150Mkw


Papciak10

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

to mój pierwszy post na tym forum zatem witam wszystkich i poniżej prezentuję mój problem

 

zakupiłem dom w którym jest zamontowany piec gazowy jednofunkcyjny Vitodens 100 35 kw, sądzę że jest on o dużo przewymiarowany z tego względu że powierzchnia użytkowa nie przekracza 150m2 + 50m2 podłogówki.

 

Proszę o opinie czy będzie on spalał dużo więcej gazu niż piec który byłby idealnie dopasowany do w/w powierzchni oraz ewentualnie jaką aparaturę sterującą można do niego zamontować żeby zarówno ograniczyć zużycie gazu jak i ułatwić sobie życie (piec prócz dwóch pokręteł na nim nie posiada żadnej dodatkowej aparatury sterującej np sterownika)

 

Z góry dziękuję za pomoc :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli ma moc 35kW to jest to kocioł Vitodens 100-W o znamionowej moc cieplnej: 6,5 do 35 kW -,

Czyli kocioł nie jest przewymiarowany tylko ew wymaga regulacji.

Więcej inf na temat + ew schematy pracy na http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-100-W-wiszacy-dwufunkcyjny.html

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze to do instalacji mieszanej grzejnikowo-podłogowej to wybór kotła nie był specjalnie trafiony. Druga sprawa to piszesz o kotle jednofunklcyjnym czyli prawdopodobnie jest jeszcze jakiś podgrzewacz do cwu i moc kotła może być warunkowana właśnie wielkością podgrzewacza (jaka wielkość). Poza tym to kol Sambor napisał już o zakresie pracy kotła i wcale nie musi być przewymiarowany. Sterownik jest zamontowany w kotle ( niestety stałotemperaturowy) i dodatkowego nie potrzebuje, za to można zastosować termostat pomieszczenia (jakikolwiek). Pisałem już i powtórzę że do mieszanej instalacji nie jest to doby kocioł ( właściwie sterownik kotła) i na pewno można było wybrać lepiej, choć było by drożej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja dalej sie upieram ze jest przewymiarowany. Minimalnie schodzi do 6,5kW, co oznacza ze nawet przy -20'C bedzie taktowal w domu o powierzchni 150m2.

Skoro nie ma ani sterownika pogodowego ani pokojowego to zapewne chodzi caly czas (na zworce) i w takim wypadku zeby nie przegrzewal pomieszczen przydalyby sie glowice na grzejnikach oraz silowniki+termostaty na na petlach OP lub chociaz jeden sterownik wylaczajacy pompe OP. Generalnie ciezko gdybac jak nie znamy instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.