Sterownik Nadmuch,pompa Co,pompa Cwu


jacek6213

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.Jaki sterownik polecacie do sterowania pieca na paliwo stałe obsługującego nadmuch,pompę CO i pompę CWU, ale chodzi mi o to aby pompa CWU załączała się na przykład przy temp.35*C a wyłączała przy ok.60*C- może być z PID.Pozdrawiam.Obecnie mam ST22 i tam temperatura wyłączenia pompy jest pomniejszona o histerezę nie mniej niż 2*C.Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Jaki sterownik polecacie do sterowania pieca na paliwo stałe obsługującego nadmuch,pompę CO i pompę CWU, ale chodzi mi o to aby pompa CWU załączała się na przykład przy temp.35*C a wyłączała przy ok.60*C- może być z PID.Pozdrawiam.Obecnie mam ST22 i tam temperatura wyłączenia pompy jest pomniejszona o histerezę nie mniej niż 2*C.Pozdrawiam.

 

Witam.Chciałbym sprostować moje zapytanie.Obecnie pracuje u mnie jedna pompa na CO i CWU i sterowana jest sterownikiem ST22.W obwodzie wężownicy zainstalowany jest zawór zwrotny sprężynowy.Woda nie krąży bez pompy. Latem jeżeli jest grzana tylko woda CWU to jeśli ustawię załączanie pompy na 55*C to na piecu jest już około 70*C.Chodzi mi o to, aby w sterowniku ustawić załączanie pompy przy temp. ok 35-40*C a wyłączanie przy 55*C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

.Chodzi mi o to, aby w sterowniku ustawić załączanie pompy przy temp. ok 35-40*C a wyłączanie przy 55*C

Witam a gdzie zostanie oddana ta temper. z kotła 55st. jeśli zasobnik nie jest jeszcze naładowany i kiedy jesteś już pewny że zasobnik jest naładowany do zadanej np . 50st.

jak dla mnie jest to szkoda ciepła i opału , który został w kotle i niczemu nie służy .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witaj jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem było by wpięcie kolejnej pompy ładującej do c.w.u. tym bardziej jeśli zasobnik jest z wężownicą .

czy zasobnik jest odpowiednio zabezpieczony ? Z.B. o naczyniu przeponowym nie wspominam bo z pewnością go tam nie ma , które oczywiście powinno być ! wraz Z.Z. jak i manometrem do odpowiedniej ochrony zasobnika aby po 2-3 latach nie nadawał się na złom i układ podczas pracy w okresie letnim przy po zakręcanych zaworach na C.O. mógł pracować normalnie .

zawuwa przed zasobnikiem również powinna być odpowiednio ustawiona , aby przepływ przez ten zasobnik nie był za duży jak i za mały .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Witam .Jak to rozumieć? Pompa CO jest załączana jeżeli temp.kotła przekroczy nastawę o połowę ustawionej wartości histerezy.Mam tak temp.kotła zadana 51 histereza 4. Temp.załączenia pompy 41 histereza 6.Waszym zdaniem  na ile załączy sie pompa CO .Sterownik Euroster 11WB.Dmuchawa chodzi na 30 i 40 %.DZ i pozdro.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napal i obserwuj. Wg mnie 44 stopnie będzie start pompy. I warto podwyższyc temp. zadaną do 58 - 60.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To ciekawe bo obserwowałem 2 razy i załącza sie przy 49-50 stopniach.Podczas gdy piec sie rozgrzewa.Przy rozpalaniu.Po załadowaniu włączam sterownik dmuchawa chodzi temp. powoli rośnie ,ą pompa załacza sie przy temp.49 -50 a nie jak sugerujesz 44.Może tu chodzi i liczy sie przy rozpalaniu od temp.kotła co.Bo 51 minus połówa histerezy kotła to 2 i wówczas jest 49.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach