Instalacja Co Uklad Otwarty-Podlaczenie Bojlera


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
35 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   predox999

predox999

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 81 postów

Napisano 12 maj 2013 - 13:38

witam,wlasnie robie instalacje co w ukladzie otwartym grzejniki mam podlaczone i jestem w trakcie podlaczenia wymiennika 100l do zimnej wody,mam takie pytanie ,czy w odpowiedniej kolejnosci sa podlaczone zawory ;zawor bezpieczenstwa,zawor zwrotny, zawor odcinajacy,prosze o jakies porady na ten temat;;

Załączone pliki


  • 0



#2 OFFLINE   groszek

groszek

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 403 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: zachodniopomorskie

Napisano 12 maj 2013 - 14:38

Witam!
Jak widzę z fotek zamieszczonych przez ciebie, to zawór bezpieczeństwa masz zespolony razem z zaworem zwrotnym, więc nie potrzebujesz drugiego (tego przy zaworku kulowym).
Moja rada to na trójniku jeszcze przed zaworem bezpieczeństwa (patrząc od strony bojlera) dać zaworek spustowy (bo jak w razie potrzeby opróżnisz bojler?) i warto też zainstalować naczynie przeponowe do cwu (też na trójniku pomiędzy bojlerem a zaworkiem bezp.), by nie wykapywała woda z zaworka bezp. co b.często się zdarza podczas normalnej pracy bojlera. Pozdrawiam.
  • 0
stalmark 17 kW tłokowiec

#3 OFFLINE   majschi

majschi

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 812 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: wielkopolska

Napisano 12 maj 2013 - 19:03

ogólnie jest poprawnie
ale zasobnik warto zaśilić z pionowej rury 22Cu następnie zawór 3/4, zawór zwrotny + bezpieczenstwa ( który masz ) za nim trójnik 3/4 na 1/2 z zaworem spustowym i przy zasobniku daj śrubunek
co do naczynia przeponowego to jeśli chcesz zaoszczedzić 120zl i nie przeszkadza Ci kapiąca woda w tempie 5l na miesiąc to nie muszisz go montować
  • 0

#4 OFFLINE   predox999

predox999

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 81 postów

Napisano 14 maj 2013 - 17:19

Witam!
Jak widzę z fotek zamieszczonych przez ciebie, to zawór bezpieczeństwa masz zespolony razem z zaworem zwrotnym, więc nie potrzebujesz drugiego (tego przy zaworku kulowym).
Moja rada to na trójniku jeszcze przed zaworem bezpieczeństwa (patrząc od strony bojlera) dać zaworek spustowy (bo jak w razie potrzeby opróżnisz bojler?) i warto też zainstalować naczynie przeponowe do cwu (też na trójniku pomiędzy bojlerem a zaworkiem bezp.), by nie wykapywała woda z zaworka bezp. co b.często się zdarza podczas normalnej pracy bojlera. Pozdrawiam.


witam, dzieki za fachowe porady ktore Pan mi przedstawil,dostosuje sie wedlug tych porad ,a naczynie przeponowe to jeszcze sie nad tym zastanowie, nieodpisywalem bo ciagle praca ,praca i jeszcze raz praca,ale dzisiaj znalazlem troche czasu ,dzieki za za pomoc ,jesli bede mial jeszcze jakies problemy zwiazane co itp bede pisal, dzieki jeszcze raz pozdrawiam
  • 0

#5 OFFLINE   predox999

predox999

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 81 postów

Napisano 02 czerwiec 2013 - 11:44

witam,pisalem wczesniej na temat podlaczenia bojlera 100l do zimnej wody ,narazie wedlug wskazowek ktore dostalem na forum jeszcze nic nie robilem ale zastosuje sie do nich,natomiast mam pytania dotyczace zamontowania ipodlaczenia naczynia przeponowego firmy refix -8l;;czy moge naczynie przeponowe umiescic pod bojlerem,odleglosc pomiedzy bojlerem a naczyniem jakies 60cm,lub wyzej obok bojlera ? a pytanie drugie dotyczy kolejnosci podlaczenia;naczynie zaraz za nim zawor odcinajacy i oprozniajacy, filtr katowy+manometr, zawor spustowy do bojlera,zawor bezpieczenstwa '; a za wodomierzem bedzie zamontowany reduktor cisnienia,prosze o jakies porady dotyczace tych podlaczen ,i jeszcze jest jedno takie pytanie dotyczace naczynia przeponowego,przed zamontowaniem go do bojlera jakie powinno byc cisnienie wstepne podaje 0,2-0,4bar,czy takie cisnienie jest dobre?Prosze o pomoc,z gory dziekuje za uwage i pozdrawiam,;;

Załączone pliki


  • 0

#6 OFFLINE   kiminero

kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2000 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano 02 czerwiec 2013 - 12:30

Naczynie spokojnie możesz zamontować obok.
Samo naczynie CWU dobra rzecz, ale z tym osprzętem to już konkretnie wymyśliłeś. Zawór odcinająco/opróżniający to zbędny wydatek. Przyda się dopiero przy wymianie naczynia chyba. Manometr też nie zaszkodzi, tylko co on daje? Jeśli już ma być to max 1 MPa (10 bar), bo będzie miał dokładniejszą, bardziej czytelną podziałkę.
Chcesz mieć estetycznie i funkcjonalnie, to załóż konsolę przyłączeniową CWU, np. coś takiego:

Załączony plik  grupa_cwu.jpg   106,89 KB   59 Ilość pobrań

Do tego można domontować szybkozłącze do montażu naczyń przeponowych, aby przy ewentualnej wymianie lub kontroli naczynia, nie spuszczać wody z boilera.

Filtr pod boilerem bym sobie odpuścił a jeśli już, to filtr ogólny za wodomierzem, tylko nie siatkowy a z włókniną lub podobny.

Ciśnienie wstępne zostaw fabryczne, czyli 4 bary (nie 0,4).

Zamiast reduktora ciśnienia za wodomierzem pomyśl o tym filtrze ogólnym, chyba że wodociągi faktycznie podają więcej niż 4 bary.
  • 0

#7 OFFLINE   predox999

predox999

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 81 postów

Napisano 02 czerwiec 2013 - 15:52

witam,dzieki za porade fachowa, staram sie zeby wszystko bylo ok, co do manometra wziolem w sklepie bo akurat byl tylko taki do 25bar,ale chcialbym taki zalozyc 10bar zeby widziec cisnienie jakie ma naczynie przeponowe,a co do reduktora cisnienia ma Pan calkowita racje chyba zaloze filter ogolny,a czy moglbym naczynie przeponowe zamontowac pod bojlerem tak jak przedstawilem na zdjeciu? Dzieki jeszcze raz za fachowe porady ;;pozdrawiam;;

Użytkownik predox999 edytował ten post 02 czerwiec 2013 - 15:53

  • 0

#8 OFFLINE   kiminero

kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2000 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano 02 czerwiec 2013 - 16:49

a czy moglbym naczynie przeponowe zamontowac pod bojlerem tak jak przedstawilem na zdjeciu?

Nie ma przeciwskazań.
  • 0

#9 OFFLINE   predox999

predox999

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 81 postów

Napisano 03 czerwiec 2013 - 17:12

witam, dzieki zaodpowiedz fachowa ,narazie ; pozdrawiam;;;
  • 0

#10 OFFLINE   predox999

predox999

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 81 postów

Napisano 04 czerwiec 2013 - 17:50

witam ponownie mam pytanie dotyczace naczynia przeponowego refikx 8l,chcialem zakupic do niego zawor odcinajcy-oprozniajacy taki jaki jaki ma byc ale nie moge takiego zaworu dostac ,czy moge zastosowac zwyzkly zawor odcinajacy i czy woda napelni naczynie jezeli taki zawor zastosuje zwykly? dzieki za uwage i pozdrawiam;;;
  • 0

#11 OFFLINE   majschi

majschi

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 812 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: wielkopolska

Napisano 04 czerwiec 2013 - 18:55

najlepszy byłby zawór tego typu
Dołączona grafika

jeśli dasz zwykły zawór to za nim na trójniku daj ręczny odpowietrznik grzejnikowy lub zawór spustowy
jesli go nie dasz to podczas czynności serwisowych ( sprawdzanie ciśnienia w naczynku ) ze śrubunka pod naczynkiem będziesz musiał spuścic odrobine wody wiec tez nic wielkiego sie nie stanie
  • 0

#12 OFFLINE   gersik

gersik

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 431 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Małopolska Góry

Napisano 04 czerwiec 2013 - 19:35

Z tego co mi wiadomo nie wstawia się żadnych zaworów przed naczyniem przeponowym. Zamontuj to;
http://allegro.pl/sz...3285546578.html

http://www.nokaut.pl...o-naczyn-1.html
  • 0

#13 OFFLINE   Jaro966

Jaro966

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 267 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: mazowieckie

Napisano 04 czerwiec 2013 - 20:22

są specjalne zawory odcinające do naczyń wzbiorczych, można sobie obejrzeć w katalogu Reflexa. Drugim, tańszym rozwiązaniem, choć niezgodnym ze sztuką jest montaż zwykłego zaworu i odkręcenie rączki.
  • 0

#14 OFFLINE   majschi

majschi

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 812 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: wielkopolska

Napisano 04 czerwiec 2013 - 20:37

pomijając wszystkie za i przeciw
Pytanie dla instalatorów. W jaki sposób montujecie naczynia wzbiorcze ?
Ja poprzez zwykły zawór kulowy z motylkiem

Użytkownik majschi edytował ten post 04 czerwiec 2013 - 20:38

  • 0

#15 OFFLINE   kiminero

kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2000 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano 04 czerwiec 2013 - 20:50

A wszystkie te zawory odcinające, opróżniające, a nawet szybkozłącze, przydadzą się raz na niewiadomo ile lat. Teoria może i słuszna, tylko koszty idą w górę, a tego żaden klient nie lubi, pytajac "A co to daje?"
Osobiście montuje jak kolega wyżej, czyli zawór z półśrubunkiem plus demontaż pióra, info łopatologiczne dla użytkownika i oczywiście ZB po stronie boilera.
Podobnych "gadżetów" można namontować w kotłowni dużo więcej. W omawianym temacie "zgodnie ze sztuką" przed naczyniem przeponowym CWU należałoby zastosować regulator ciśnienia. Kto to robi?
  • 0

#16 OFFLINE   Jaro966

Jaro966

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 267 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: mazowieckie

Napisano 04 czerwiec 2013 - 20:53

Nie wolno instalować zaworów odcinających na podejściu do naczynia wzbiorczego. Jedyna akceptowalne rozwiązanie to firmowe zawory o których już pisałem: http://www.reflex.pl...2012_v4_pdf.pdf (str. 7).
  • 0

#17 OFFLINE   Jaro966

Jaro966

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 267 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: mazowieckie

Napisano 04 czerwiec 2013 - 20:54

A wszystkie te zawory odcinające, opróżniające, a nawet szybkozłącze, przydadzą się raz na niewiadomo ile lat. Teoria może i słuszna, tylko koszty idą w górę, a tego żaden klient nie lubi, pytajac "A co to daje?"
Osobiście montuje jak kolega wyżej, czyli zawór z półśrubunkiem plus demontaż pióra, info łopatologiczne dla użytkownika i oczywiście ZB po stronie boilera.
Podobnych "gadżetów" można namontować w kotłowni dużo więcej. W omawianym temacie "zgodnie ze sztuką" przed naczyniem przeponowym CWU należałoby zastosować regulator ciśnienia. Kto to robi?

Regulator ciśnienia?! W życiu o czymś takim nie słyszałem...
  • 0

#18 OFFLINE   majschi

majschi

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 812 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: wielkopolska

Napisano 04 czerwiec 2013 - 21:09

Nie wolno instalować zaworów odcinających na podejściu do naczynia wzbiorczego.


a czy naczynie perzponowe jest konieczne w instalacji zasobnika CWU ? Zawór bespieczeństwa odwala całą brudną robote związaną ze wzrostem ciśnienia ( najwyżej pokapie)

Użytkownik majschi edytował ten post 04 czerwiec 2013 - 21:10

  • 0

#19 OFFLINE   kiminero

kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2000 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano 04 czerwiec 2013 - 21:44

"Podstawowa" zaleta naczyń CWU, to brak telefonów z reklamacjami "kropelkowymi".
A na poważnie, to regularne wykapywanie wody prowadzi do szybkiego zakamienienia uszczelki zaworu i częściej go trzeba wymieniać. W skrajnym wypadku gromadzący się kamień "zmienia" próg otwarcia zaworu lub go unieruchamia. Ustaw sobie kran na kapanie i sprawdź go po kilku tygodniach. Tak się rodzą stalaktyty...
  • 0

#20 OFFLINE   majschi

majschi

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 812 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: wielkopolska

Napisano 04 czerwiec 2013 - 22:00

zgadzam się z Tobą kiminero
zawsze montuje naczynia przeponowe w zasobnikach poziomych z wężownicą
ale nigdy w bojlerach poziomych w kotłowni ponieważ tam nikomu nie przeszkadza troche kapiącej wody
jeśli robie błąd to mnie popraw


  • 0