Adarkar Opublikowano 13 Marca 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Szykuje sie do wylewki podlogi na stropie i musze polozyc rury do grzejnikow. Chce to podpiac do rozdzielacza. Na parterze mam typowy rozdzielacz do grzejnikow z zaworkami odcinajacymi bez regulacji przplywu i elektrozaworow. Na pietrze chcialbym zainstalowac w pomieszczeniach regulatory elektroniczne sterujace silownikami. I tu rodzi sie moje pytanie czy moge zastosowac rozdzielacz do podlogowki z przeplywomierzami i elektrozaworami. Czy przeplywomierze nie ogranicza przeplywu na tyle ze grzejnik nie bedzie mogl osiagnac swojej nominalnej sprawnosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 13 Marca 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Witam . same przepływomierze możesz wykręcić i zakorkować zostaną same zawory pod siłowniki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adarkar Opublikowano 14 Marca 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Ale czy po zakorkowaniu wodomierzy bede mogl odciac wybrana petle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 14 Marca 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 jak zamknie się siłownik na dolnej belce to odetnie pętle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 14 Marca 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Wybrałbym jednak normalne rozdzielacze do grzejników. Przepływy ustala się na zaworach termostatycznych, po co więc dublować i przepłacać? Rozdzielacze do podłogówki są takie ze względu na specyfikę grzejnika jakim jest podłogówka, rozdzielacze (są przecież pojedyncze) to zakończenie do którego montujemy armaturę, tak jak w przyłączach grzejnika. Tu rozdzielacze do c.o. http://www.techniprot.pl/katalog_001.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adarkar Opublikowano 14 Marca 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Na parterze mam rozdzielacz do co z zaworami odcinajacymi i regulacje na grzejnikach glowicami termostatycznymi w tym jeden elektroniczny i po zamontowaniu tego elektronicznego halasujacego nie chce wiecej regulacji na grzejniku wole na belce. Na zaworach podlogowki mam silowniki w kotlowni i regulatory lokalne i system dziala rewelacyjnie, od czasu do czasu cichutkie pykniecie przekaznika. Chce to rozwiazanie przeniesc na pietro. Przeplywomierz to przeplyw 5 l/min dla obwodu podlogowki wystarczy, ale czy dla grzejnika tez? Na szybko policzylem sobie ze dla grzejnika konwektorowego (nie cale 2 l) pelna wymiana nastapi do 40 sec, a dla grzejnika plytowego (ok. 7,5 l) do ok. 1min 30 sec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 14 Marca 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Grzejniki mają mniejsze przepływy ze względu na większa deltę zasilanie/ powrót. dla grzejnika 2200W przy delta t mamy przepływ ok. 126l/h =0,035l/s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adarkar Opublikowano 14 Marca 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Dzieki za odpowiedz. I jeszcze jedno pytanie: A co z oporami dla belki z przeplywomierzami i zaworami termostatycznymi? Belki ogrzewania podlogowego maja wlasna pompe ale z tego co wyczytalem ze wzgledu na opory rur grzewczych a nie wiem jakie opory wnosi sama belka. Chcialbym sprobowac zasilic cala instalacje grzejnikow jedna pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 14 Marca 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Rozdzielacz to rozdzielacz nie należy mylić z rozdzielaczem z pomieszaniem, grzejniki ze względu na mniejsze przepływy mogą być zasilane jedną pompą, zresztą są układy podłogówki w której układ zasilania i mieszania jest jeden centralny a rozdzielacz służy tylko do zasilania poszczególnych obiegów. A całość zależy od przepływu i ciśnienia, czyli dobór pompy aby sprostał parametrom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adarkar Opublikowano 18 Marca 2013 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Mam pytanie czy lepszy jest rozdzielacz ze stali kwasoodpornej czy mosiezny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 18 Marca 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Bez znaczenia to tylko wygląd decyduje o zastosowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...