kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #26 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 A kolega też po całości podłogę ma? Bo z niskotemperaturowym ogrzewaniem solary się lubią. Trzeba by też wiedzieć co kolega ma na dachu i ile. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 kolega ma wszystkie podłogi w podłogówce i w łazience ma grzejnik rurowy, ale prawie go nie używa :D Z tego co wiem, to ma dwa solary sporych rozmiarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #28 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 A bufor duży ma? Kolektory płaskie czy próżniowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 kolektory plaskie, z tego co mi mówił to zbiornik ma na 300 litrów na cwu, więc sporawo, o buforze nie wspominał :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #30 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Czyli wodę tylko grzeje. Powinny dawać radę, chociaż próżniowe lepsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Owszem, wodę mu grzeją, ale bardzo słabo. Mówi że starcza mu na umycie naczyń i koniec. NIestety, jak słoneczko słabo świeci to tego nie przeskoczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #32 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Trochę to podejrzane, bo solarów trochę się sprzedaje a nie miałyby zbytu, gdyby "do naczyń" wody brakowało. Niech się kolega martwi, ty napisz lepiej po co ci ten zawór schładzający? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Ostatnio kumpel zakładał nowy kocioł na ekogroszek, a powierzchnie domu ma taka jak ja i gość, który montował mu wszystko w kotłowni polecił mu założyć termiczny zawór bezpieczeństwa tak dla świętego spokoju i dmuchania na zimno, a nóź coś się stanie, więc postanowiłem też zabezpieczyć się przed taką opcją. Zawsze lepiej jest zabezpieczyć się przed faktem niż po fakcie :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Lutego 2013 #34 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Chyba jestem dzisiaj ograniczony. Czy mam rozumieć że termiczny zawór bezpieczeństwa powinien być wpięty między zaworem zwrotnym, a zasobnikiem cwu?? Ewentualnie możesz podesłać szkić :D Ja tam pisałem o zaworze bezpieczeństwa 6bar na obw CWU + ZZ+ NP 10bar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Wybacz, ale chyba się pogubiłem lub to 13 godzin w pracy robi swoje. Mam rozumieć że w obwodzie cwu za zaworem zwrotnym, a przed zasobnikiem na cwu mam wstawic naczynie przeponowe 10bar?? Czy w obwodzie cwu mam wstawić za zaworem kulowym zawór bezpieczeństwa, a za zaworem zwrotnym naczynie przeponowe?? Kurcze sensu to nie ma :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #36 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Patrząc od strony zasobnika: naczynie przeponowe (12l, ciśnienie wstępne 4 bary, maksymalne 10 bar), zawór bezpieczeństwa 6 bar, zawór zwrotny. Dalej to już co ty tam chcesz. Fitry i te sprawy. Przykład: http://allegro.pl/naczynie-przeponowe-c-w-u-12-l-zbiornik-i3024167509.html http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-flamco-3-4-6-bar-i3051497886.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 czyli od strony zasilania w zimną wodę daje zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe przed zasobnikiem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #38 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Czyli od strony zasobnika dajesz naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny przed zasilaniem w zimną wodę :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Czyli coś takiego jak w załączniku. Dlaczego naczynie przeponowe 12l. Czy nie powinno mieć pojemność 5% zasobnika?? 1.2.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #40 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Czyli ile ci wyszło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 5% z 200 litrów 10l :D a co ze schematem?? Dobrze wstawiłem, bo już mi szare komórki nie pracują :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #42 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Zakładam że kolega dał naczynie przeponowe 12l, bo lepiej dać większe niż takie w sam raz, jak wychodzi z obliczeń. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o kocioł. Chciałbym kupić kocioł dwu rusztowy, dwufunkcyjny z podajnikiem ślimakowym. Czy lepiej kupić dwufunkcyjny czy jedno?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 25 Lutego 2013 #44 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Dwurusztowy? Znaczy retorta plus ruszt awaryjny? Jak uważasz. że to ci potrzebne to wybierz konstrukcje z rusztem żeliwnym przeznaczonym do współpalenia. Dobre kotły wykorzystują go w roli deflektora, zawirowywacza, do dopalania cząstek lotnych. W tym przedziale mocy trudno będzie taki znaleźć, więc pozostaje tylko retorta i zainwestować w układ podtrzymania napięcia. Naczynie obsługuje zasobnik i układ, czyli trochę więcej niż 200l. Poza tym to tylko szacunki. Precyzyjny dobór tylko za pomocą programów doboru producentów (dostępne na stronach). Warunki pracy od strony sieci też są zmienne a im wyższe ciśnienie w wodociągu, tym naczynie ma mniejsze zdolności kompensacji ciśnienia. Dlatego zalecany jest montaż regulatora ciśnienia 3-3,5 bara przed zasobnikiem. Jest jeszcze kwestia dostępności. Tak się złożyło, że na rynku dominują naczynia 5,8,12l itd. Mniejszego bym nie zakładał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Lutego 2013 #45 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 5% z 200 litrów 10l :D a co ze schematem?? Dobrze wstawiłem, bo już mi szare komórki nie pracują :D Niech one odpoczną i przerysuj podłączenie od zaworu schładzającego kocioł , przed zawór zwrotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Lutego 2013 #46 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Możesz to zrobić np tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 26 Lutego 2013 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Czy koledzy mogą mi powiedzieć ile powinienem przyjąć litrów wody na osobę/dobę. Ja przyjąłem 50l/dobę przy 4 osobach, więc wyszło mi 200 litrów jednak przeczytałem że powinienem dać zasobniek 120 litrów. Jak to jest w rzeczywistości. Jakie dać naczynie wyrównawcze otwarte, tzn. ile litrów powinno mieć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki2308 Opublikowano 26 Lutego 2013 #48 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Witam co do naczynia wzbiorczego to powinieneś je dobrać następująco tu link wszystko ładnie i zrozumiale opisane http://www.info-ogrz..._grzewczej.html natomiast co do zasobnika to jeśli jeszcze nie zakupiłeś to zalecam 200- 220 litr. zapas wody nigdy nie zaszkodzi ,tym bardziej większy jeśli myślisz o wannie w łazience a gdy zdarzy się że nie wykorzystasz całej zawartości to w niczym nie będzie przeszkadzać pozostanie w nim na poranną toaletę . :) nawet jak w kotle wygaśnie ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lutego 2013 #49 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Dobowe zużycie wody nie jest jednoznaczne z pojemnością zasobnika CWU- ja bym dał nawet większe niż te 200l. O pojemności NW możesz zobaczyć tu http://www.lumo.com....a_wzbiorcze.pdf lub przyjąć 4-8% zładu wody w instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 26 Lutego 2013 #50 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Cyrkulacji CWU nie będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...