Skocz do zawartości


Zdjęcie

Za Maly Przeplyw W Podlogowce



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
48 odpowiedzi w tym temacie

#21 OFFLINE   beagle2

beagle2

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 18 luty 2013 - 14:23

Jak to wiszący kocioł gazowy to może być brak sprzęgła hydraulicznego. Trzeba porównać przepływy wymagane dla instalacji (grzejniki + podłogówka) z wydajnością pompy w kotle, co powinien zrobić instalator!!!. Druga sprawa to co steruje zaworem 3D? Przy takiej instalacji powinien być sterownik obsługujący min 2 obiegi grzewcze. Kolejna sprawa to współpraca sterownika z siłownikiem zaworu (mieszacz). Sterowniki stosowane przez producentów kotłów mają taką wadę że nie współpracują z obcymi mieszaczami. Trzeba stosować mieszacze (dinicony) dedykowane przez producenta kotła ( patrz strona producenta), o czym powinien poinformować Cie serwisant przy uruchomieniu (!!!). Tyle na początek a może aż tyle. Proponuję odwiedzić stronę internetową producenta kotła i znajdziesz tam na pewno zalecane konfiguracje instalacji i osprzętu jaki trzeba zastosować, i porównaj z tym co masz zainstalowane u siebie.


Piec: Vitodens 200W sterowany pogodowka
Piec ma zdefiniowane 2 obiegi grzewcze(2 krzywe grzewcze) i dla podlogowki steruje mieszaczem na podstawie odczytow miernika temperatury za pompa
Zawor 3D i silownik VITA - wyglada na to, ze pasuje bo sprawdzalem zawor 3D i silownik - piec dobrze steruje zaworem/silownikiem. Temperatura na wyjsciu pompy do podlogowki jest porawnie regulowana przez piec
Pompa w piecu jest "40" albo "60", pompa do podlowki jest "80"

Użytkownik beagle2 edytował ten post 18 luty 2013 - 14:41

  • 0



#22 OFFLINE   mak

mak

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1517 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: łódzkie
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 18 luty 2013 - 21:03

Nie może być dobrze. Jak by było dobrze to by działało jak potrzeba i musiał byś się zastanawiać dlaczego jest źle. Nie wiem dlaczego zamontowałeś akurat takie podzespoły ( podejrzewam że to kwestia ceny). Nie piszesz czy ktoś liczył przepływy, dla vitodensa 200 maksymalny strumień przepływu wynosi zależnie od mocy od 1200 do 1600l/h gdy w układzie przepływ jest większy trzeba bezwzględnie stosować sprzęgło. Na pewno błędem jest montaż tak dużej pompy na podłogówkę, w kotle montowane są pompy zależnie od mocy kotła od 40 lub 50. W instrukcji możesz przeczytać zasadę którą należy bezwzględnie przestrzegać " Przepływ objętościowy obiegu grzewczego bez mieszacza musi być co najmniej o 30% większy od przepływu objętościowego obiegu grzewczego z mieszaczem." czego nie zrealizujesz . Jak instalacja nie spełnia warunku trzeba stosować sprzęgło hydrauliczne. Kolejna rzecz, warunkiem bezwzględnym jest stosowanie zestawu uzupełniajacego obiegu z mieszaczem z czujnikiem temperatury na zasilaniu oraz czujnikiem temperatury który działa jako ogranicznik temperatury. Mieszacz, który masz zamontowany się po prostu nie nadaje. Pytania można by mnożyć, chociaż mam nadzieję że instalator z serwisantem zakodowali obiegi grzewcze prawidłowo. Wszystkie informacje znajdziesz w dokumentacji tech. i wytycznych projektowych na stronie producenta. Poczytaj i porównaj z tym co masz w instalacji.n
  • 0

#23 OFFLINE   sambor

sambor

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 7649 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: okolice Warszawy

Napisano 18 luty 2013 - 21:16

I po raz kolejny dopiero po ok 20 postach dowiadujemy się co i jak jest źle, powraca temat tabelki lub dokładnego opisu przy pierwszym poście danego problemu.
I wcale źle nie jest z instalacją na piętrach tylko skopsana kotłownia.
Za pewnie po raz kolejny z powodu oszczędności inwestora i niedouczenia wykonawcy.

Pozdr.
  • 0

#24 OFFLINE   beagle2

beagle2

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 19 luty 2013 - 15:20

>>Nie wiem dlaczego zamontowałeś akurat takie podzespoły ( podejrzewam że to kwestia ceny).


Za pewnie po raz kolejny z powodu oszczędności inwestora i niedouczenia wykonawcy.


Zatrudnilem hudraulika, ktory mialbyc dobry, niestesty okazalo sie, ze tak nie jest. On wszystko zaproponowal, ja jako laik ufalem mu. Nie chcialem tez oszczedzac, chcialem miec dobrze.

>>Kolejna rzecz warunkiem bezwzględnym jest stosowanie zestawu uzupełniajacego obiegu z mieszaczem z czujnikiem temperatury na zasilaniu oraz czujnikiem temperatury który działa jako ogranicznik temperatury.

Przy piecu jest zamontowany zestaw uzupelniajacy Viesmanna z czujnikiem temperatury na zasilaniu i ktory steruje zaworem 3D.

>>Mieszacz który masz zamontowany się poprostu nie nadaje.

Dlaczego ten mieszacz sie nie nadaje? Za maly?

Skoro to skopana kotlownia i nie poprawne przeplywy w kotlowni, to dlaczego rozdzielacz ma pietrze dziala?
Dodatkowo dlaczego nie ma przeplywow w rozdzielaczu na parterze, jak odetne rozdzielacz na pietrze, wlacze tylko jedna petle oraz ustawie zawor 3D tak, ze woda plynie tylko przez obwod podlogowki?

Pozdrawiam
Pawel

Użytkownik beagle2 edytował ten post 19 luty 2013 - 15:23

  • 0

#25 OFFLINE   sambor

sambor

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 7649 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: okolice Warszawy

Napisano 19 luty 2013 - 15:33

Hydraulik może był dobry - ale nie znał tego kotła, możliwe że kocioł kupowałeś później, ponadto kto robi pętle podłogówki po ponad 200m?
Podejrzewam że gdybyś zobaczył co i jak na stronie producenta kotła to byśmy się na forum nie spotkali bo miałbyś drożej ale dobrze i nie potrzebowałbyś pomocy.
Ten rozdzielacz o którym piszesz że działa - działa tylko pozornie

Pozdr.

Użytkownik sambor edytował ten post 19 luty 2013 - 15:37

  • 0

#26 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 956 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 19 luty 2013 - 16:00

Witam , że kotłownia jest błędnie wykonana to już wiemy , ale dlaczego nie ma przepływu na dolnym rozdzielaczu to możemy się dowiedzieć tylko sprawdź to co Ci napisałem w poście 20 .
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#27 OFFLINE   beagle2

beagle2

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 19 luty 2013 - 16:09

Hydraulik może był dobry - ale nie znał tego kotła, możliwe że kocioł kupowałeś później, ponadto kto robi pętle podłogówki po ponad 200m?
Podejrzewam że gdybyś zobaczył co i jak na stronie producenta kotła to byśmy się na forum nie spotkali bo miałbyś drożej ale dobrze i nie potrzebowałbyś pomocy.
Ten rozdzielacz o którym piszesz że działa - działa tylko pozornie


Wszystko lacznie z kotlem, propozycja jak podlaczyc zaproponowal hydraulik. Cala instalacja CO, Wod-Kan byla robiona przez jednego hydraulika, ja mu zaufalem i to byl blad, bo teraz sie musze meczyc
Z drugiej strony schemat kotlowni, ktory zaproponowal jest zgodny z dokumentacja Viesmana.
Załączony plik  Untitled.jpg   112,37 KB   46 Ilość pobrań

Najwieksza petla ma 30m2 a nie 200m2 - nie wiem skad masz ta informacje

Chcialem skonkretyzowac nasza rozmowe. Czy moglbys odpowiedziec na 2 pytania:
1. Czemu Rozdzielacz na pietrze dziala pozornie? pokazuje przeplywy rzedu 1.5l/min, petle sie nagrzewaja. Co jest nie tak?
2. Dlaczego ten mieszacz sie nie nadaje? Za maly?

Pozdrawiam
Pawel
  • 0

#28 OFFLINE   beagle2

beagle2

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 19 luty 2013 - 21:03

Witam , sprawdź jaka jest tem. wychodząca z kotła ( lub ustaw 50) , jednocześnie sprawdź temp. za pompą od podłogówki ( możesz ustawić 45 st.zaworem 3d ) na górnej belce na pietrze i na górnej belce na parterze . powinno być też 45 st . Sprawdź .
Jeszcze jedno możesz sprawdzić czy jak wyłączysz kocioł gazowy z prądu , a pompa przy podłogówce jest załączona to czy rotametry na górnym rozdzielaczu pokazują przepływ ?, ( bo powinny pokazywać bez względu na to w jakim położeniu jest zawór 3d)


Zrobilem te experymenty.
1. Ustawilem na piecu max temperature podlogowki - automatyka pieca pokazuje temperature na wyjsciu obiegu podlogowki na 46stC, zmierzylem termometrem na rurze w kotlowni przy pomocy termometru z termopara - dociskajac termopare - termometr pokazal 42C. Potem zmierzylem w ten sam sposob - tzn dociskajac termopare do gornej belki na parterze i pietrze. W obydwu przypadkach bylo 40C
Dodatkowo dolna belka w rozdzielaczu na pietrze byla ciepla natomiast dolna belka w rozdzielaczu na parterze byla zimna.
2. Wprowadzilem piec w tryb testowania przekaznikow i wlaczylem tylko pompe podlogowki. 2ga pompa byla wylaczona i piec nie grzal.
Rotametry na rozdzielaczu na pietrze pokazywaly przeplyw bez wzgledu w jakim polozeniu jest zawor 3d. Na rozdzielaczu na parterze bez zmian - tzn nie bylo przeplywu.

BTW, sprawdzilem pompe w piecu, jest 2 biegowa, 1-bieg-70, 2 bieg-90.

Co dalej? Jaka diagnoza?

Użytkownik beagle2 edytował ten post 19 luty 2013 - 21:11

  • 0

#29 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 956 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 19 luty 2013 - 21:21

Wygląda na to że coś blokuje przepływ , na dolnym rozdzielaczu mogą to być zbyt długie pętle 30 m/2 to na pewno kolegą chodziło że pewnie tam będzie z 200 m bieżących rury a to trochę za dużo , ale jak zakręcisz górny rozdzielacz i na dolnym zostawiłeś tylko jeden obwód to coś pokazać powinno nawet jak jest 200 m/b rury . Masz suwmiarkę to zmierz grubość belek na dolnym rozdzielaczu i na górnym rozdzielaczu jak są takie same to spróbuj podmienić przepływomierz z pietra na parter i odwrotnie ( koniecznie z dolnym nyplem) .

ps , doczytałem jeszcze twój wątek dokładniej , nie ma żadnego znaczenia czy rotametr jest cały zalany wodą czy nie i jeszcze jedno na belce zasilającej jest zawór kulowy , a na dolnej belce poniżej w skrzynce też jest ( sprawdź może jest zakręcony ) ??
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#30 OFFLINE   beagle2

beagle2

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 19 luty 2013 - 21:49

Probowalem rowniez z mniejsza petla - taka na 10m2 - bez zmian
Zawor kulowy w dolnej belce na parterze jest i jest odkrecony.

A moze byc zwezona gdzies rura powrotna? Moze przy wylewaniu wylewki cos przygniotlo rure powrotna i stad zablokowany przeplyw?
Czy jest jakies urzadzenie pomiarowe do sprawdzenia przepustowosci rury? Moze nalezaloby sprawdzic rure powrotna

Zastanawia mnie dlaczego przepyw na rozdzielaczu jest, kiedy odkrece zawor spustowy w opowietrzaczu na dolnej belce
Chodzi mi po glowie pomysl, aby kupic parenascie metrow rury i poprowadzic alternatywna rure powrotna - zobaczyc, czy jest przeplyw, kiedy tymczasowo na czas experymentu podmienie rura powrotna
  • 0

#31 OFFLINE   sambor

sambor

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 7649 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: okolice Warszawy

Napisano 19 luty 2013 - 21:53

Najwieksza petla ma 30m2 a nie 200m2 - nie wiem skad masz ta informacje



Pętle mierzy się w m a nie w m2 - przeczytaj post #7 tam masz wyliczenie i ja pisałem o m a nie o m2.

Ten schemat to jedna z wersji z zastrzeżeniami co wielkości przepływu przez kocioł.
A tak z innej beczki czy przypadkiem ten kocioł jest dobrze ustawiony i nie ogranicza przepływu ?

Użytkownik sambor edytował ten post 19 luty 2013 - 22:06

  • 0

#32 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 956 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 19 luty 2013 - 22:00

Możesz to sprawdzić zakręcając dolne zawory na dolnej belce odkręcić zawór spustowy do wiadra , i zobaczysz czy powrót jest drożny . ( ciśnienie powinno znacznie spadać ) a woda powinna sie wylewać oczywiście trzeba dobijać wodę do układu .
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#33 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 956 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 19 luty 2013 - 22:03

A masz dostęp do tego miejsca gdzie są połączone powroty górnego i dolnego rozdzielacza???
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#34 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 956 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 19 luty 2013 - 22:10

Pytałem już chyba Ciebie o to, ale chyba nie otrzymałem odpowiedzi czy te pętle porządnie były przelane bo jak ten powrót jest drożny i wszystko jest połączone tak jak piszesz to wygląda na to że masz zapowietrzoną podłogę .
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#35 OFFLINE   mak

mak

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1517 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: łódzkie
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 20 luty 2013 - 09:58

Wszystko lacznie z kotlem, propozycja jak podlaczyc zaproponowal hydraulik. Cala instalacja CO, Wod-Kan byla robiona przez jednego hydraulika, ja mu zaufalem i to byl blad, bo teraz sie musze meczyc
Z drugiej strony schemat kotlowni, ktory zaproponowal jest zgodny z dokumentacja Viesmana.
Załączony plik  Untitled.jpg   112,37 KB   46 Ilość pobrań

Najwieksza petla ma 30m2 a nie 200m2 - nie wiem skad masz ta informacje

Chcialem skonkretyzowac nasza rozmowe. Czy moglbys odpowiedziec na 2 pytania:
1. Czemu Rozdzielacz na pietrze dziala pozornie? pokazuje przeplywy rzedu 1.5l/min, petle sie nagrzewaja. Co jest nie tak?
2. Dlaczego ten mieszacz sie nie nadaje? Za maly?

Pozdrawiam
Pawel

Jak by było zgodnie z dokumentacją i z zastosowaniem elementów które są wymienione w dokumentacji by działało. Instalacja nie spełnia wymagań DTR. Prosta matematyka przepływ przez podłogówkę 1,5l/min; masz 9 pętli liczymy 9 x 1,5 = 13,5l/min maksymalna wydajność pompy kotła 1200l/h. W pęlach podłogówki liczymy przepływ godzinowy 13,5 x 60=810. Warunek jaki instalacja musi spełnić to 30% większy przepływ w grzejnikowym niż w w obiegu z mieszaczem. Czyli 810 x1,3 = 1053. Liczymy wydajność pompy 810 + 1053 = 1863 l/h a wydajność pompy kotłowej wynosi 1200 albo 1600 zależy od wersji. Nie ma możliwości żeby działało bez sprzęgła. Wynika z postu że instalacja jest nowa, to naprawdę nie widzę powodu abyś szarpał się z nową instalacją. Ma ją uruchomić instalator który to dobrał i zamontował, od odpowiedzialności nie ucieknie. Poza tym to jesteś kolejnym forumowiczem który najpierw wierzy jak w biblię w to co mówi i robi instalator a jak jest problem to pisze w ten sam sposób czyli - najpierw zagadka i dozowanie informacji, i kolejnym który nie chce uwierzyć że problem może tkwić całkiem w innym miejscu niż się wydaje. Nie ma sensu dalsze pisanie i przekonywanie co jest dobrze a co źle. Jak jest dobrze to wszystko działa zgodnie z opisem w DTR. Nie ma możliwości aby było jednocześnie dobrze i źle. Bierz za 4 litery instalatora i niech doprowadza instalację do porządku. Twoje prawo wymagać tego od niego a jego obowiązek to wykonać.

Użytkownik mak edytował ten post 20 luty 2013 - 10:00

  • 0

#36 OFFLINE   sambor

sambor

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 7649 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: okolice Warszawy

Napisano 20 luty 2013 - 10:42

Powinno być coś takiego jak w załączniku, a teorię dlaczego to kolega @mak ci napisał
I nie jest ta teoria tylko dla twojego kotła , lecz dla wszystkich wiszących np Wolf nie daje gwarancji na kocioł jak nie ma sprzęgła przy więcej niż jednym obwodzie grzewczym.

Czytaj, albo niech czyta hydraulik i niech poprawia.

pozdr.

Załączone pliki


  • 0

#37 OFFLINE   beagle2

beagle2

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 20 luty 2013 - 15:41

Wynika z postu że instalacja jest nowa, to naprawdę nie widzę powodu abyś szarpał się z nową instalacją. Ma ją uruchomić instalator który to dobrał i zamontował, od odpowiedzialności nie ucieknie.
Bierz za 4 litery instalatora i niech doprowadza instalację do porządku. Twoje prawo wymagać tego od niego a jego obowiązek to wykonać.

Problem na tym, ze wykonwca nie odbieral ode mnie telefonow.....
Ale zadzwonilem jeszcze raz i ma przyjsc jutro - zobaczymy. Jestem madrzejszy dzieki Waszej pomocy :-) Na pewno nie dam sie zbyc kolejnym odpowietrzaniem podlogowki. Przeplywy musza byc!

Prosta matematyka przepływ przez podłogówkę 1,5l/min; masz 9 pętli liczymy 9 x 1,5 = 13,5l/min maksymalna wydajność pompy kotła 1200l/h. W pęlach podłogówki liczymy przepływ godzinowy 13,5 x 60=810. Warunek jaki instalacja musi spełnić to 30% większy przepływ w grzejnikowym niż w w obiegu z mieszaczem. Czyli 810 x1,3 = 1053.
Liczymy wydajność pompy 810 + 1053 = 1863 l/h a wydajność pompy kotłowej wynosi 1200 albo 1600 zależy od wersji. Nie ma możliwości żeby działało bez sprzęgła.

Probuje zrozumiec ta artmetyke.
-Wydajnosc pompy do podlogowki powinna byc 810l/h. Zwiekszona o 30% daje 1053
-Wydajnosc pompy w piecu to 1200-1600l/h
- Czyli wydajnosc pompy w podlogowce jest o min 30% wieksza os pompy w piecu(1053<1200).

Użytkownik beagle2 edytował ten post 20 luty 2013 - 15:47

  • 0

#38 OFFLINE   beagle2

beagle2

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 17 kwiecień 2013 - 16:41

Problem zostal rozwiazany!

Problemem byla zapchana rura powrotna do kotlowni. Kawalek betonu dostal sie do rury w czasie budowy i blokowal przeplyw powrotny na kolanku
Zostaly wymienione tez rotametry - na identyczne, tylko takie, ktore sie nie zacinaly.
Teraz rotamtery pokazuja przeplyw i mozna regulowac przeplywami. Podlogowka grzeje jak trzeba nawet w duzej petli - temperatura w pomieszczeniu przy podobnych ustawieniach pieca wzrosla o 2C

Dodatkowo zmienilem pompe od podlogowki na energooszczednia: Grundfos Alpha2L 25-60 180. Zuzycie pradu przez pompe zmalalo z 100W na 20W(w trybie automatycznym)

Dziekuje wszystkim za pomoc
  • 0

#39 OFFLINE   beagle2

beagle2

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 17 kwiecień 2013 - 17:00

W sumie kolega Mak nie odpowiedzial na moje pytanie na temat wymagania, ze przeplyw w grzejnikach musi byc 30% wiekszy od podlogowki
Powtorze moj tok rozumowania:
- Wydajnosc pompy do podlogowki powinna byc 810l/h. 9 petli x 1.5l/min = 13.5l/min x 60min = 810l/godz. Zwiekszona o 30% daje 1053
- Wydajnosc pompy w piecu to 1200-1600l/h

Czyli wydajnosc pompy w podlogowce jest o min 30% wieksza os pompy w piecu(1053<1200) - Czyli ma szanse dzialac bez sprzegla. Skorygujcie mnie jesli sie myle

Pozdrawiam
  • 0

#40 OFFLINE   sambor

sambor

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 7649 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: okolice Warszawy

Napisano 17 kwiecień 2013 - 19:46

Jak zamontujesz przepływomierze na rurach za pompami i będziesz pewny przepływów to możesz tak rozumować, na razie załóż to sprzęgło i będzie lepiej a na pewno nie gorzej.

pozdr.
  • 0





Podobne tematy Zwiń

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych