Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kmg-1 I Sterownik Perfect T


dodan

Rekomendowane odpowiedzi

Troche nie rozumiem tego strownika. Np mam ustawione obroty dmuchawy max 70% a min 20%, powietrze 21%. A na podgladzie obrotow dmuchawy pokazuje ze dmucha z sila 2%, poniewaz powietrza jest za duzo to obnizylem na 16% obroty spadly, temp. spalin jeszcze spora bo ok 180 stopni w maxymalnym dojsciu do zadanej, ale na podgladzie dmuchawy pokazuje ze dmucha z sila 10% nic z tego nie rozumiem przeciez powinna pokazac ze dmucha z mniejszym procentem skoro obroty spadlu a nie zwiekszym, rozume ktoscos z tego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Troche nie rozumiem tego strownika. Np mam ustawione obroty dmuchawy max 70% a min 20%, powietrze 21%. A na podgladzie obrotow dmuchawy pokazuje ze dmucha z sila 2%, poniewaz powietrza jest za duzo to obnizylem na 16% obroty spadly, temp. spalin jeszcze spora bo ok 180 stopni w maxymalnym dojsciu do zadanej, ale na podgladzie dmuchawy pokazuje ze dmucha z sila 10% nic z tego nie rozumiem przeciez powinna pokazac ze dmucha z mniejszym procentem skoro obroty spadlu a nie zwiekszym, rozume ktoscos z tego?

 

to proste

ustawiasz sterownikowi przedział mocy dmuchawy w jakim ma się poruszać

po ustawieniu max70% i min 20% sterownik rozumie tyle że 1% mocy to dolna granica czyli 1%=20% zaś 100% =70%

teraz w tym przedziale dobiera sobie chwilową moc nadmuchu jakiej potrzebuje. obniżając zatem moc minimalną sprawiasz że aby uzyskać daną ilość powietrza sterownik musi dmuchać nie z mocą 2% tylko wyższą- liczy to algorytm na podstawie danych zebranych przez sterownik z czujników

jak chcesz żeby było prosto to ustaw max=100% a min =1%- tylko wtedy będzie proste dla ciebie a sterownik może mieć trudniejsze zadanie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gonzo bylo 180 teraz jest juz 230, wiec chyba cos jest nie tak,

 

Timon ale dlaczego jesli obnizam parametry teraz ustawilem min obroty 14% a maksymalne sa ciagle 70%, ilosc powietrza 21%, to on teraz pokazuje na podgladzie dmuchawy ze dmucha z sila 13% przeca to bezensu? P obnizeniu obrotow dmuchawy, piec doszedl do zadanej 60 stopini, w 10 min od wyjscia z nadzoru wiec chyba bede musial wydluzyc przerwe podawania z 90 na 100 sek. moze wtedy temp. spalin spadnie. Dziwny jest ten kociol ile mu nie ustawic powietrza to temp spalin jest ciagle prawie taka sama czyli w okolicach 230 stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Timon czyli jak obnizylem min obroty dmuchawy to on dmucha mocniej czy slabiej bo sie gubie w tym wszytkim naoko wydaje mi sie ze slabiej. i tak samo jest z max obr. dmuchawy, jak ustawie 70% dmucha slabiej, jak ustawie 60% dmucha mocniej teztego nie rozumiem nie powinno byc na odwrot?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to ma sens

najpierw powiedziałeś sterownikowi że 1%=20% zaś 100%=70%- sterownik sobie przedział 20-70 podzielił na 100 kawałków każdy po 1%

potem mu zadałeś inną zagadkę robiąc 1=16% zaś 100=70% - teraz ma tych kawałków o 4 więcej a każdy mniejszy niż poprzednio

kolejny krok i kolejna zagadka 1=14 a 100=70

w każdej z tych sytuacji musi sobie wyliczyć inną prędkość dla ilości powietrza jaką potrzebuje.

tak naprawdę to wentylator nie pracował z mocą w pierwszym przypadku 2% w drugim 10% a w 3 jak piszesz 13%

to było 2% ale z przedziału 20-70 czyli jakieś21%

dalej 10% z przedziału 16-70 czyli jakieś 21,4%

dalej 13% z przedziału 14-70 czyli jakieś 21,2%

w każdym przypadku dmuchał z podobną mocą ale liczył ją od innej wartości wyjściowej

jak ustawisz minimum na 1% a maksimum na 100 to podejrzewam że będzie dmuchał wyżej niż 21% ponieważ dół mocy zawsze jest obardzony niższym ciśnieniem i sterownik ma to założone

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobra dzieki timon, a jesli obnize teraz max obroty z 70% do 60%, to czy on bedzie dmuchal mocniej czy slabiej? Co bym nie ustawial to i tak temp. spalin 220 stopni, ten piec tak chuba ma i tego sie nie zmieni. Zastanawiam sie czy mge jeszcze zejsc z minimalnymi obrotami do 12% czy to cos da czy na ten kociol nie ma sily? Ile powinien kociol dochodzic do zadanej od momentu wyjscia z nadzoru czy pol godziny jest ok czy to zaduzo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zależy od zapotrzebowania na ciepło i ustawionej mocy - ewentualnie stosunku podawanie/ przerwa i danym nadmuchu

jeśli osiąga zadaną przy temperaturze na zewnątrz minus 10st i w domu +20st w czasie poniżej godziny to jest dobrze.

nie znam twojego sterownika i nie wiem jak pracuje w oparciu o jakie nastawy- musiałbym poczytać o nim

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jasne na dworze -10 w srodku wlasnie + 20, dojscie do zadanej w ciagu polgodziny od momentu wyjscia z nadzoru. Wszystko byloby git, gdyby nie temp spalin ta dochodzi do 220 i nie wiem co bym musial zrobic zeby byla mniejsza. Czy tylko to zalezy od sily nadmuchu? Czy tez od takich parametrow jak palnik i jesli on jest skrzaniony to nic nie pomorze? Kociol jest znaczaco przewymiarowany bo 35 kw na 200 metrow, wiec w zwiazku z tym temp spalin powinna byc mniejsza, a niechce byc? Sprobuje jeszcze obnizyc dmuchawe na min obrotach na 10% ciekawe czy to cos da?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak wygląda popiół z tego spalania??

zazwyczaj jak wysoka(za wysoka )temp spalin to obniża się maksymalny nadmuch a nie minimalny. spróbuj ustawić maks 50 a min 10% i zobacz co się będzie działo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale mksymalny nadmuch juz jest najmniejszy czyli obroty 70%, wiecej producent podwyzszac nie zaleca, a jak biore na 60% to ona kreci jeszcze bardziej i temp spalin jest coraz wyzsza i tego wlasnie kompletnie nie rozumiem, i jeszcze jedna rzecz jak otworze komore spalania to temperatura spalin opada o 20 stopni czy to jest normalne?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

bo mi się pomieszało i nie tak miało być.

chodzi o to żeby sterownik miał jak najmniejsze porcje do dzielenia tym powietrzema podając przedział 10-50 zrobiłem ich mniej.

obniż nadmuch minimalny do 1% jeśli możesz i maksymalny daj na 100% i zobacz jak wtedy będzie pracował.

możesz też w ustawieniach serwisowych zmienić czas przerwy podawania aby zmniejszyc moc-wydłuż o kilka sekund- powinien wtedy automatycznie obniżyć nadmuch do niższej mocy maksymalnej.

jak nie pomoże to zawirowywacze wkładaj-wzrośnie sprawność i spadnie temperatura spalin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak bede musial zrobic z tymi zawirowaczami. Kombinuje z przerwa podawania i tak czy lepiej jest jak dochodzi do zadanej w 15 minut i wtedy zar jest az prawie na srodku, czy ma dochodzic do zadanej w ciagu 30 minut ale wtedy zar nie jest tak ladnie na srodku tylko bliżej podajnika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak masz blisko podajnika to blacha zakrywająca z tyłu podajnik ciepła jak drzwiczki :) ,a i możliwy dym w zbiorniku i wilgoć.

Sam wiesz ,że są 2 szkoły palenia.Musisz wybrać sam.

Ja zawirowacze wywaliłem,bo nie chciało mi sie ciągle je wyjmować przy czyszczeniu.Mam na kolanie 90st. położona blachę i drugą na szerokość drzwiczek(te od półek) opartą o pierwszą,czy drugą półkę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem tez bede musial cos takiego zrobic, chyba sie juz dobrze komin wygrzal bo szybciej dochodzi do zadaniej na tej samej przerwie czyli 110 s.

 

Reasumując chyba najlepsze ustawienia sie okazaly takie: Obroty dmuchawy max:70 % min 14, ilosc powietrza 21%, dochodzi do zadanej 60 stopni w 22 minuty od wyjscia z nadzoru. Zar prawie przy sirodku, takze nie jest zle. Temp spalin ok 220 stopni max i nie chce byc innaczej.

 

Gonzo u ciebie ile dochodzi do zadanej? A ta blach przy podajniku to ktora taka goraca? Bo normalnie jak dotchne podajnik na samym dole to tylko lekko cieply jest? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.