Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ciśnienie Różnicowe W Układzie Otwartym Co


Pawel877

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.

 

Mam gotową instalację CO z układem otwartym (zbiorniczek przelewowy na strychu), mieszczącą ok 200l wody. Wysokość słupa wody ok 5m.

 

Piec pracuje z obiegiem grawitacyjnym lub po zamknięciu zaworów i uruchomieniu pompy obiegowej w sposób wymuszony.

 

Niestety układ nie ma żadnego zabezpieczenia w przypadku utraty zasilania i zatrzymania pompy.

 

Zakupilem sterownik pozwalający na sterowanie dmuchawą i pompą.

 

Zastanawiam się nad zamontowaniem elektrozaworu normalnie otwartego z cewką 230V 50Hz jako element zabezpieczający układ.

Zawór byłby wtedy podłaczony do tego samego wyjścia ze sterownika (tzn. w momencie załaczenia pompy obiegowej zamykałby się również elektrozawór, natomiast w przypadku wyłaczenia pompy lub zasilania elektrozawór otwierałby się)

 

Problem jest tego typu, że w układnie nie mam żadnego manometru więc nie wiem jakie jest ciśnienie przed i za zaworem.

 

Elektrozawór który potrzebuje pracuje dla ciśnienia różnicowego od 0,3 do 16 bar (nie znalazłem na rynku 2 calowych elektrozaworów o działaniu bezpośrednim).

 

Pytanie moje polega na tym czy mój układ spełnia te założenia cisnienia różnicowego? Wspomnę dodatkowo, że nie mam możliwości zamontowania zaworu grawitacyjnego działającego w pionie, jak również kłopotliwe może być jego zamontowanie w poziomie ze względu na to że rury są prowadzone pod pewnym kątem.

 

Bedę wdziędzny za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam możliwości tego zamontować bo nie będzie działała grawitacja. Całość puszczona jest mniej wiecej na jednym poziomie.

 

Zdjecia:

 

- Wyjście z pieca następnie rozgałęzienie na pompkę i grawitację (i pierwszy zawór, który należy zamknąć po włączeniu pompki):

 

post-47404-0-97692100-1357850140_thumb.jpg

 

- Pompka i wyjście na piec gazowy (docelowo piec gazowy i przyłącze będzie zlikwidowane):

 

post-47404-0-14657600-1357850189_thumb.jpg

 

- Zejście się rozgałęzienia do jednej rury(i drugi zawór, który należy zamknąć po włączeniu pompki):

 

post-47404-0-03956200-1357850237_thumb.jpg

 

 

Jak widać brak zabezpieczenia i filtra przed pompką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety układ nie ma żadnego zabezpieczenia w przypadku utraty zasilania i zatrzymania pompy.

Witam,

 

Kolego, wymyślasz tu jakieś kombinacje alpejskie a rozwiązanie jest proste.

Każdy układ otwarty ma z definicji pełne zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła (niezależnie od przyczyny).

Wystarczy go poprawnie zmontować i zawsze jest dobrze.

Jeśli układ jest niepoprawny, to nie pomogą żadne zaworki itp.

Po prostu trzeba go poprawić i będzie ok.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Ja też nie pojmuje tego rozwiązania.Kto Ci skomplikował proste rozwiązanie?.Zawory na grawitacji??.Wykonując instalacje grzewcze bez choćby podstawowej wiedzy na ten temat- to szukanie drogi do "pudła".Brak zupełnie odpowiedzialności za czyjeś życie -liczą się tylko "dutki"-ale czy one są najważniejsze?.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.