Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Mały Przepływ Wody Za Reduktorem Ciśnienia.


firmaremont

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich, mała zawistka - mianowicie:

Przyłącze wodne jak na zdjęciu, doprowadzenie do domu 2', zredukowano przed wodomierzem do 1" , zawór kulowy, około 10 cm rury, kolano 90 stopni.

Wodomierz, antyskażeniowy 1", reduktor dn25 - 1" , rozprowadzenie dalej PP 40, nie pamiętam jaka grubość ścianki, ale chyba PN20.

Rzecz w tym, że po odkręceniu wody spadek ciśnienia jest zbyt duży, lub inaczej, zbyt mały przepływ wody. Jeśli odkręcę zawór spustowy za zaworem redukcyjnym, to przy ustawionym ciśnieniu rzędu 6 Bar, spada do 0, oczywiście jest przepływ, jednak dom ma 2 piętra, ciśnienie na 2 piętrze bez poboru wody to jakieś 4 bary, przy 6 na dole ( piwnica), natomiast po odkręceniu "ledwo się leje". Gdy ustawie na 3 bary na reduktorze, to z 2 piętrze prawie nie leci woda.Instalacja jest nowa, nie wiem jaka, budynek ma 3 lata, brak dokumentacji, drugi właściciel. Czy zmiana zaworu przed wodomierzem wraz z rurą na 1 1/2" coś da, czy antyskażeniowy nie obniża przpływu, dać większy, czy może reduktor ciśnienia dać DN32, lub dołożyć drugi ? Proszę o sugestie.

Filtr czysty, reduktor też.

Pozdrawiam.

post-8331-0-49266900-1357738049_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do kazdej roboty nalezy podchodzic z głowa !

jesli nie to sie orobisz a efekt bedzie marny

 

1 krok to odszukac na rurociagu zasilajacym zawór odcinajacy i sprawdzic czy jest całkowicie otwarty , jesli tak

to krok 2 wymontowac reduktor i sprawdzic jaki jest skutek

krok 3 pozostaja rury PP moga byc przewezeniu przy zgrzewaniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odp.1

Ciśnienie doprowadzone do domu to około 10 barów, po to reduktor, bez reduktora niestety nie można. Oczywiście, najprościej wymontować wnętrze reduktora, i zobaczyć co i jak.

Odp.2

Zawór główny, to właśnie ten na zdjęciu, przed wodomierzem, tylko czy ta średnica 1" nie zaniża przepływu?

Rury PP faktycznie mogą ograniczać przepływ.

 

A co jeśli to reduktor ogranicza przepływ ? Zastosować 2, montował ktoś tak ? Czy raczej jeden 32 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zawór odcinajacy powinen byc poza bydynkiem na przyłaczu

dla budynku typu dom wystarcza reduktor 3/4 ale pozadny np Honeywell ale nie najtanszy

1 cal zaniza przepływ , ty sobie zartujesz czy sie uczysz w zawodówce

dla potrzeb domu 1/2 daje rady

zamiast zmyslac cuda ( reduktor 32 dla domu ) poszukaj jakie maja przepływy i do czego mozna go zastosowac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zawór odcinajacy powinen byc poza bydynkiem na przyłaczu

dla budynku typu dom wystarcza reduktor 3/4 ale pozadny np Honeywell ale nie najtanszy

1 cal zaniza przepływ , ty sobie zartujesz czy sie uczysz w zawodówce

dla potrzeb domu 1/2 daje rady

zamiast zmyslac cuda ( reduktor 32 dla domu ) poszukaj jakie maja przepływy i do czego mozna go zastosowac

Coś ty, ja nawet do podstawówki nie chodziłem <_<

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisałem dom, 2 piętra,piwnica.

Na 1 piętrze 5 mieszkań, na 2 - 4 mieszkania.

Nigdzie nie napisałem że dom "parterowy - mieszkanie."

Nie widzę marki reduktora, nie wiem więc jaki ma wyliczony przepływ.

Zawór na przyłączu zewnętrznym otwarty, faktycznie mogły też się przytkać sitka w wodomierzu.

Najpierw wymontuję wnętrze reduktora, a następnie sprawdzę sitka przy wodomierzu, tego nie sprawdzałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich, mała zawistka - mianowicie:

Przyłącze wodne jak na zdjęciu, doprowadzenie do domu 2', zredukowano przed wodomierzem do 1" , zawór kulowy, około 10 cm rury, kolano 90 stopni.

Wodomierz, antyskażeniowy 1", reduktor dn25 - 1" , rozprowadzenie dalej PP 40, nie pamiętam jaka grubość ścianki, ale chyba PN20.

Rzecz w tym, że po odkręceniu wody spadek ciśnienia jest zbyt duży, lub inaczej, zbyt mały przepływ wody. Jeśli odkręcę zawór spustowy za zaworem redukcyjnym, to przy ustawionym ciśnieniu rzędu 6 Bar, spada do 0, oczywiście jest przepływ, jednak dom ma 2 piętra, ciśnienie na 2 piętrze bez poboru wody to jakieś 4 bary, przy 6 na dole ( piwnica), natomiast po odkręceniu "ledwo się leje". Gdy ustawie na 3 bary na reduktorze, to z 2 piętrze prawie nie leci woda.Instalacja jest nowa, nie wiem jaka, budynek ma 3 lata, brak dokumentacji, drugi właściciel. Czy zmiana zaworu przed wodomierzem wraz z rurą na 1 1/2" coś da, czy antyskażeniowy nie obniża przpływu, dać większy, czy może reduktor ciśnienia dać DN32, lub dołożyć drugi ? Proszę o sugestie.

Filtr czysty, reduktor też.

Pozdrawiam.

 

 

 

 

Najpierw, to wykręć filtr siatkowy przed reduktorem, bo może być zapchany na maxa. Lepiej w to miejsce zamontuj fitr z omywaniem siatki, od razu widzisz jaki i ile syfu tam się zbiera. Filtr, który zastosowałeś dobry jest przed pmpą c.o.ale wtakim miejscu może się nie sprawdzić. Cuda potrafią płynąć z wodą!

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak są wszystkie filtry czyste to spróbuj podciągnąć ciśnienie na reduktorze może ma zepsuty manometr. A swoją drogą to ten reduktor powinien być przed wodomierzem.

Jak to jest możliwe,że w piwnicy masz 6 atm. a na górze 4, przecież nie masz 20 metrów różnicy między reduktorem a najwyższym punktem odbioru wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest taki reduktor, który po prostu ma za słabe parametry.

Pod większym obciążeniem nie potrafi puścić tyle wody co chcemy i ciśnienie za nim spada.

 

Nie chodzi tu o rozmiar reduktora tylko jego parametry dotyczące przepływu.

Dobierz reduktor o odpowiednim przepływie.

 

Dodatkowo może być tak, że ten (to chyba jakiś SYR) jest pozarastany kamieniem lub podobne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już wyjaśniam, reduktor nie może być zainstalowany prze wodomierzem, przynajmniej u nas tak jest i pewnie w całej Polsce też,

przed wodomierzem nie można instalować żadnych urządzeń, tylko zawór odcinający umożliwiający wymianę wodomierza. Średnica rury przed wodomierzem powinna być większa niż

za wodomierzem. Ciśnienie spada nie tylko na rurociągach pionowych, na poziomych odcinkach również, i pewnie stąd tak duża różnica. Nie wiem jakiej firmy jest ten reduktor, stąd

nie potrafię podać jaki przepływ posiada, wiem tylko że nie jest zanieczyszczony, sprawdzę bez wnętrza reduktora i zobaczymy jak woda leci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Z Twojego opisu wynika, że niestety masz na przyłączu przytkane -"korek" .Wskazuje na to barometr-gdy nie ma poboru wody to ciśnienie jest-gdy zaczynasz pobierać wodę ciśnienie spada do zera.moja propozycja:rozkręcaj wszystko w kierunku wodomierza i z odjęciem każdego elementu puszczaj wodę.Korek mógł się utworzyć przed reduktorem,wodomierzem,zaw. antyskażeniowym.Moim zdaniem to właśnie filtr powinien być na instalacji jako pierwszy.Najprościej chyba wezwać ekipę od wodociągów -niech usuwają usterkę.Sieć jest w miarę nowa więc jest chyba jakaś gwarancja.Zanieczyszczeń w nowych jest b.dużo.Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.