Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ocena Podłączenia Co


strazak

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

proszę o ocenę podłączenia kotła CO .

 

Zakupiłem mały domek 90mkw.W domku jest zamontowane CO na paliwo stałe- schemat poniżej ( widać, że centralne jest dość młode-miedz,konwektory - kocioł 2lata ).

mam mały problem z tym ogrzewaniem

 

-kula zaworu grawitacyjnego strasznie wali gdy pracyje pompa( zawór został wymieniony - obiawy zostały)

- układ jest szczelny a wciąż się zapowietrza na grzejnikach są automaty odpowietrzające ciągle upuszczają powietrze

- planuje też zamontować zawór 3D lub 4D

 

Proszę o porady odnośnie zaworów, jakie i gdzie je zamontować,czy jest sens ich montażu- lub co poprawić w tym układzie

 

schemat mojego centralnego poniżej

Dok1.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest układ z rozprowadzeniem górnym czy tak tylko narysowałeś? Najlepiej zrób zdjęcia podłączenia kota i podłączenia naczynia wzbiorczego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakie to jest walenie ? Jeżeli jest to ciągłe skakanie kulki w zaworze tzn. że zawór jest nie załączony. Jeżeli jest to jednorazowe uderzenie tzn. że zawór załączony i działa poprawnie.

Na jakim biegu pracuje pompka ? Jak są grzejniki convector z małą pojemnością wodną, spróbuj na 1 biegu. A tak w ogóle wychodzi na to że masz zapowietrzoną instalację. Nie wiem czy kocioł posiada sterownik. Jeżeli tak do dobrze bo możesz regulować temperaturę, co oznacza stabilną pracę całego układu. Jeżeli nie ma sterownika i regulujesz np. miarkownikiem ciągu lub tylko klapką w drzwiczkach to przy tych grzejnikach musisz pilnować aby nie gotować wody w kotle.

Jeżeli chodzi o naczynie wyrównawcze, to:

- po co zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik przy zbiorniku !

- naczynie powinno być zamontowane od dołu na "powrocie" a "przelew" z boku połączony z "zasileniem".Dopiero z najwyższego otworu rura do kanalizy

To tyle uwag ztego co zaprezentowałeś. Zdjęcia na pewno pomogą szybciej rozwikłać problem.

Pozdrawiam :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie jest uszkodzona kula zaworu - uszkodziła się guma na kuli i zawór jest nieszczelny.

Wymień kulę lub cały zawór.

Innym rzadkim przypadkiem jest odwrotny kierunek pompy - w dół zamiast do góry - to sprawdź pierwsze

Pozdr.

Edytowane przez sambor
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynie za nisko i źle podpięte i to jest problem zapowietrzania. Trochu źle zrobiłeś zdjęcia. Czy dobrze palisz w tym kotle?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy dobrze pale w tym kotle ? - to znaczy ?

 

pale węglem kamiennym opcionalnie gdy nie ma mrozów mieszam z węglem brunatnym

 

co z tym naczyniem zrobić -

 

może ktoś poprawi ten schemat ogrzewania i narysuje jak chłopu na rowie gdzie co ma być - bardzo proszę

 

czy odpowie ktoś o sens montażu w mojej instalacji zaworów 3d lub 4d

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sądząc po rozecie w drzwiczkach zasypowych jest to kocioł górnego spalania i trzeba w nim palić od góry. Naczynie powinno być bez odpowietrznika aby woda przelewowa swobodnie spłynęła nie zaciągając za sobą wody z naczynia(zasada dymiona). Brak rury bezpieczeństwa, która powinna być podpięta z kotła prosto do naczynia i rura opadowa z naczynia do powrotu instalacji.

Edytowane przez gersik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolego GERSIK czy możesz poprawić mój schemat instalacji abym wiedział co przerobić ?

 

czy ktoś podpowie co z tymi zaworami 3D lub 4D czy jest sens je montować ?

 

jeżeli tak to proszę o wstawienie ich na mój schemat

 

 

jeszcze jedno pytanie czy naczynie zbiorcze mogę podłączyć bezpośrednio do kotła mam na górze kotła cztery króce w jednym jest miarkownik, w drugim czujnik temp. ze sterownika , w trzecim zawór bezp. a czwarty jest wolny zakręcony korkiem i tu właśnie chcę podłączyć naczynie - czy to dobre rozwiązanie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.