Skocz do zawartości


Zdjęcie

Prośba O Sprawdzenie Schematu I Poradę



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
34 odpowiedzi w tym temacie

#21 OFFLINE   rafad78

rafad78

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 16 grudzień 2012 - 13:51

W załączeniu schemat po poprawce. Co do ONW na w jednej z instrukcji od kotła zauwazyłem takie rozwiazanie jak zamieściłem na schemacie, czy to jest konieczne - podłączenie od dołu i od góry tzw. rura bezpieczeństwa. Proszę jeszcze o informację czy zastosować od rury przelewowej NW rurkę skierowaną do góry tzw. odpowietrzenie.

pozdrawiam
Rafał

Załączone pliki

  • Załączony plik  r5.jpg   31,05 KB   65 Ilość pobrań

  • 0



#22 OFFLINE   rafad78

rafad78

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 16 grudzień 2012 - 13:53

Jak zresztą widać po liczbie moich postów na tym forum to jestem bardzo malutki, ale chętnie się uczę :rolleyes:

Rafał
  • 0

#23 OFFLINE   Digitrax

Digitrax

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 751 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Braniewo

Napisano 16 grudzień 2012 - 14:19

Odpowietrzenie naczynia otwartego jest potrzebne tak samo jak podłączenie naczynia otwartego od góry i od dołu. Górą uchodzi para wodna a dołem woda wraca do kotła.
Najlepiej jest jednak kiedy pomiędzy kotłem a naczyniem mamy dwie rury:
- bezpieczeństwa - łączy wyjście kotła z górą naczynia.
- wznośna - łączy powrót kotła z dołem naczynia.
Dzięki temu rozwiązaniu w przypadku zagotowania wody w kotle, woda nie spływa nam przelewem do kanalizacji lecz wraca bezpośrednio do powrotu kotła wystudzając go jednocześnie.
  • 0

#24 OFFLINE   rafad78

rafad78

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 16 grudzień 2012 - 14:42

Digitrax, a czy ten schemacik, który zamieściłem wyżej jest poprawny. Czy poprowadzenie jednej rury będzie poprawne. Co do tej rurki odpowietrzającej przy NW, czy ma być pozostawiona otwarta, czy zastosować tam jakiś odpowietrznik.


Rafał
  • 0

#25 OFFLINE   Digitrax

Digitrax

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 751 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Braniewo

Napisano 16 grudzień 2012 - 14:49

Z odpowietrznika za pompą CO możesz zrezygnować, bąbelki powietrza ulecą do atmosfery przez odpowietrznik na belce górnego rozdzielacza. Odpowietrzanie zbiornika otwartego należy wykonać w postaci fajki czyli do góry i zawracamy o 180 stopni, oraz odcinamy na końcu łuku. Układ już masz w miarę poprawny. Jeżeli masz możliwość podciągnięcia dodatkowej rury z naczynia do kotła to zrób to na osobnej rurze wznośnej i bezpieczeństwa (obie metalowe minimum 1 cal) + przelew (może być z plastyku).
  • 0

#26 OFFLINE   rafad78

rafad78

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 16 grudzień 2012 - 21:57

Dzięki wielkie za pomoc!

pzdrawiam
Rafał
  • 0

#27 OFFLINE   rafad78

rafad78

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 16 grudzień 2012 - 22:35

Zapomniałem jeszcze dopisać o liczbie grzejników. Parter 7 i poddasze 5. Proszę jeszcze o doradzenie jakie najlepiej średnice rur miedzianych od rozdizelacza do grzejników. Czy przy kotle na eko-groszek można od rozdzielaczy poprowadzić pex-alu-pex np Kissan, czy lepiej zainwestować w miedź miękką. Piecyk to będzie z podajnikiem tłokowym Taurus guar duo 18,5kw.

Rafał
  • 0

#28 OFFLINE   rafad78

rafad78

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 18 grudzień 2012 - 15:41

Bardzo raz jeszcze proszę o pomoc jak w poscie wyżej

Rafał
  • 0

#29 OFFLINE   strazak

strazak

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wiązów
  • Zainteresowania: mechanika

Napisano 18 grudzień 2012 - 21:54

Witam
przykleję się do tematu

proszę o ocenę dwóch schematów jeden jest przed modernizacją (stan obecny) drugi po modernizacji - czy jest poprawny
z góry bardzo dziękuję

Załączone pliki


Użytkownik strazak edytował ten post 18 grudzień 2012 - 21:57

  • 0

#30 OFFLINE   darecki2308

darecki2308

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 894 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wałbrzych
  • Zainteresowania: Motoryzacja (offroad motocyklowy ) ,wędkarstwo ,

Napisano 19 grudzień 2012 - 10:28

Witam brak filtrów przed zaworami Z.Z. za ,
naczynia przeponowego na c.w.u i zaworu bezpieczeństwa .

Dołączona grafika
  • 0

#31 OFFLINE   rafad78

rafad78

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 19 grudzień 2012 - 21:53

Ponawiam swoją prośbe o doradzenie j.w.

Rafał
  • 0

#32 OFFLINE   rafad78

rafad78

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 19 grudzień 2012 - 21:54

Zapomniałem jeszcze dopisać o liczbie grzejników. Parter 7 i poddasze 5. Proszę jeszcze o doradzenie jakie najlepiej średnice rur miedzianych od rozdizelacza do grzejników. Czy przy kotle na eko-groszek można od rozdzielaczy poprowadzić pex-alu-pex np Kissan, czy lepiej zainwestować w miedź miękką. Piecyk to będzie z podajnikiem tłokowym Taurus guar duo 18,5kw.

Rafał
  • 0

#33 OFFLINE   pasik1002

pasik1002

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 300 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Cieszyn okolice

Napisano 21 grudzień 2012 - 17:27

możesz podłączyć pexem nic mu sie nie stanie oczywiście jeśli nie bedziesz przesadzał z temperaturą
  • 0

#34 OFFLINE   pasik1002

pasik1002

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 300 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Cieszyn okolice

Napisano 21 grudzień 2012 - 17:33

Dołączona grafika

naczynie ma być otwarte więc po co ci ten odpowietrznik
co z zaworem 3d lub 4d
na zasilaniu zimnej wody do boilera nie zapomnij o grupie bezpieczeństwa
  • 0

#35 OFFLINE   strazak

strazak

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wiązów
  • Zainteresowania: mechanika

Napisano 30 grudzień 2012 - 08:57

dziękuję wszystkim za porady kotłownia już zrobiona, teraz szukam kotła narazie jadę na starym