Witam. Mam piec z Pleszewa UKS 23 kw z rusztami wodnymi, dmuchawa u góry bez klapki plus sterownik Tatrek "Ania". Powierzchnia do ogrzania ok 160 m2. Dom ocieplony 10 cm styropian, okna plastikowe. Otóz po zasypaniu miału (suchy lub mokry - bez różnicy) i odpaleniu na górze po dojściu do temperatury zadanej 58 C otwieram drzwiczki zasypowe i pośrodku miał się nie pali, a po bokach, z tyłu i z przodu przy drzwiczkach, tam gdzie są pionowe kanały z dziurkami do powietrza, owszem, ale tworzą się leje.

W czym problem:

 

1. Dochodzi do bulgotania wody w piecu w czasie działania dmuchawy jak temperatura spadnie i dobija do zadanej. Dodatkowo dolne drzwiczki sa gorące, nie można się dotknać i słychać sycznie Co z tym zrobić? Piec ustawiony dobrze.Podejrzewam, że miał pali się na scianach i dochodzi do miejscowego gotowania wody.

2. Temperatura dochodzi do zadanej, podskoczy o 2 stopnie do góry i w ciągu 3 minut spada, dmuchawa włącza sie na nowo i tak w kółko. Nic nie dają ustawienia przedmuchu, nawet jak jest co 2 minuty to i tak spadnie temperatura. Podejrzewam że ma ta związek z pierwszym problemem, za mała powierzchnia żaru, miał pali sie tylko na bokach, z tyłu i przy drzwiczkach, daje za mało ciepła?

3. Niska stałopalność max 8 godzin przy pełnym zasypie, około 45 kg miału.

 

Gdzie może być problem? Piec mam podobny do tego po prawej UKSG http://www.kotlomet....es1/suksmg.jpg.

Edytowane przez jerrydzwonkow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy rozpalaniu musisz dawać więcej drewna i przypilnować te pierwsze pół godziny aby się zajęła cała powierzchnia, przy lekko uchylonych drzwiczkach zasypowych tak z 1cm, obroty wentylatora zmniejsz nie ma prawa wydobywać się dym na kotłownie, no i dokup sobie przepustnice z klapką pod dmuchawe, są takie na domer.pl. Tymi lejami żar dochodzi do rusztów wodnych i masz podgotowanie. Czy w drzwiczkach zasypowych masz tą klapkę powietrza wtórnego?

Edytowane przez spidoman
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za szybką odpowiedź. Jutro rano bedę odpalał to podzielę się efektem. Mam tą klapkę na powietrze wtórne, z regulacją nawet. A czemu mi nie rośnie temperatura mimo braku przesłony na dmuchawie? Czy to przez te nierównomierne palenie? A i prawidłowy link do szkicu mojego pieca ten z prawej http://www.kotlomet....ges1/suksmg.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego gorące dolne drzwiczki bo żar za szybko przechodzi na ruszt wodny i pali się od dołu i gotowanie. Jak zasypiesz to łopatką zawsze wyrównaj w palenisku, czy dmuchawa ma jakąś przysłone, a jak ma to ustaw na 1/3 i obroty 30%, kocioł masz w domu czy w osobnym pomieszczeniu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak przypuszczałem z tym gotowaniem, a więc przyczynę mamy. Po zasypaniu miał wyrównuję. Dmuchawa ma przesłonę na dole, przy kanale wyjściowym pod paleniskiem, regulowaną pokrętłem, więc zasłonię na 1/3 i ustawię na 30%. Kocioł mam w piwnicy. Ogrzewam parter i poddasze użytkowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tą klapką na zasypowych regulujesz dopływ powietrza wtórnego tak aby gazy się dopalały, jak najmniej dymu z komina, tylko potrenuj w jakiś wolny dzień i obserwuj czy czasem dym się nie wydostaje.Dmuchawa jak ma za duże obroty to zdmuchuje płomień z rozpałki i tylko się tli przy kanałach nadmuchowych.

Edytowane przez spidoman
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie zastanawiałem się, po co jest ta regulacja na klapce wtórnego powietrza, bo przy jej różnych ustawieniach na krótką metę nie widziałem efektów...teraz już wiem że trzeba luknąc przed dom i obadać dym z komina. Ogólnie, założenie jest takie, że piec ma osiągać temperaturę zadaną powoli i równomiernie, bez niepotrzebnych strat kominowych? Stąd te ustawienia dmuchawy (1/3 i 30 %)? Dobrze myślę?

Edytowane przez jerrydzwonkow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko też zależy od jakości opału, każdy musi sam dojść do najlepszych ustawień, ja wczoraj kupiłem miał 25 KJ i już musiałem troche pozmieniać, pomyś o tej przepustnicy z klapką pod dmuchawe bo przy silnych wiatrach może niepotrzebnie przeciągać temperature a co za tym idzie wyżerać opał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. Mam teraz trochę wolnego to pokombinuje. Ale powoli, najpierw ogarnę te równomierne palenie, zeby mi nie bulgotało w piecu a potem resztę. Palę dopiero od miesiąca miałem, bo wcześniej tata palił w tym piecu, ale nie tak jak trzeba, czyli od dołu i do tego drzewem... Przewertowałem sporo tematów na tym forum, zerwałem kilka nocy, żeby zebrać konkretne informacje i większość postów dotyczyła problemu z przeciąganiem temperatury, a u mnie na odwrót...nawet mimo braku tej klapki na dmuchawie. Jutro jak dobrze równomiernie rozpalę to zobaczymy co się będzie działo. Dzięki za dotychczasowe porady. Jutro dam znać jak poszło.

PS. Kolego Spidoman możesz napisać jaki masz piec? Oglądałeś szkic mojego z drugiego postu? Co sądzisz o konstrukcji?(poziomy wymiennik ciepła, dmuchawa z kanałami napowietrzającymi) Żeby było ciekawiej u mnie na tablicze znamionowej piszę, że paliwo podstawowe to Wegiel Kamienny typ OII <_< Rozumiem, że mogę palić tym i tym, ale czym będzie ekonomiczniej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie. Zastosowałem się do poleceń kolego Spidoman i oto wnioski:

1. Dmuchawa na 30 %, kanał otwarty na max (przy 1/3 ciężko było osiągnąc zadaną temp.) - skończyło się bulgotanie w piecu.

2. Klapkę w drzwiach zasypowych deliktanie otwarłem i faktycznie nie ma dymu z komina lub min.

3. Niestety, po rozpaleniu kilku kawałków drzewa na wierzchu mam wrażenie, że i tak przy kanałach jest żar a na wierzchu po dopaleniu drzewa jest czarno. Może to wina suchego miału? Mój ma granulację piachu z małymi kawałkami, tak 70% na 30%. Na jutro przyszykowałem porcję zwilżonego delikatnie i zobaczę co sie będzie działo.

4. A jak wyglada kwestia przedmuchów, kiedy miał pali się prawidłowo? Bo mi dziś przedmuchy co 2 minuty też nic nie dały, temperatura po osiągnięciu zadanej spada po chwili i dmuchawa włacza się na nowo i tak w kółko, wybuchów nie mam, więc ustawiłem je co 10 minut na 1 sek. Czy tak to po prostu juz działa, że przedmuchy nie wystarczają do podtrzymania temperatury, służą tylko do pozbycia się gazów? A jeśli tak, to jednym wyjściem jest inwestycja w sterownik z PID? A może mój miał słaby?

Edytowane przez jerrydzwonkow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Suchy o granulacji piachu nie będzie się dobrze palił a jakiej kaloryczności kupiłeś to tylko Ty wiesz, ja mam przedmuchy 15 sek co 4 min. nie żałuj do rozpalania drewna bo od tego zależy późniejsze palenie, jak słaby miał to właśnie tak sie pali tylko przy nawiewach i schodzi w dół. Wczoraj odpaliłem miał 25KJ podobno z kwk Piast obawiałem sie tej kopalni bo na forum nie było dobrych opini ale dla mnie rewelacja od 19-tej teraz gaśnie a dochodzi 17-ta bardzo mało popiołu. Słaby miał stosuje się jako domieszka jak masz za mocny węgiel.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żeby było ciekawiej u mnie na tablicze znamionowej piszę, że paliwo podstawowe to Wegiel Kamienny typ OII <_< Rozumiem, że mogę palić tym i tym, ale czym będzie ekonomiczniej?

To się zgadza napisałeś w pierwszym poście ,że Twój kocioł to UKS ,a w tym kotle pali się węglem, natomiast schemat zamieściłeś kotła UKS-M typowo miałowego kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Suchy o granulacji piachu nie będzie się dobrze palił a jakiej kaloryczności kupiłeś to tylko Ty wiesz, ja mam przedmuchy 15 sek co 4 min. nie żałuj do rozpalania drewna bo od tego zależy późniejsze palenie, jak słaby miał to właśnie tak sie pali tylko przy nawiewach i schodzi w dół. Wczoraj odpaliłem miał 25KJ podobno z kwk Piast obawiałem sie tej kopalni bo na forum nie było dobrych opini ale dla mnie rewelacja od 19-tej teraz gaśnie a dochodzi 17-ta bardzo mało popiołu. Słaby miał stosuje się jako domieszka jak masz za mocny węgiel.

Jutro spytam skąd ten miał i jaka kaloryczność. Rozpalę na próbę wilgotnym i napisze efekty. Kupię też na próbę miał z innego źródła. A Tobie wystarczają te przedmuchy na utrzymanie temperatury?

Edytowane przez jerrydzwonkow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To się zgadza napisałeś w pierwszym poście ,że Twój kocioł to UKS ,a w tym kotle pali się węglem, natomiast schemat zamieściłeś kotła UKS-M typowo miałowego kotła.

Kolego Jarry ale ten schemat przedstawia kocioł identyczny jak mój UKSG ten po prawej, a czemu na mojej tabliczce pisze że tylko UKS nie wiem. Czym wobec tego różni się mój UKS od typowego miałowca w budowie? Kolega Spidoman napisał, że ma 3 półki poziome nad paleniskiem, u mnie są 2 jak na schemacie. Czy to ta różnica? I jak to się ma do palenia?

Edytowane przez jerrydzwonkow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W kotłach UKS przystosowanych do spalania węgla nie ma dysz dopływu powietrza do komory spalania, nie znam się za bardzo na tym ale myślę,że rura wezyra by pomogła w twoim przypadku ,albo spróbuj wstawić kołek w środek paleniska . Przecież napisał że pali się tylko przy dyszach to znaczy że ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie komora zasypowa taka sama, ale reszta inna SEKOM 25 pow. grzewcza 3,0 albo 3,3m2. Miał polewany wodą dzień wcześniej 8-10% wody wagowo. Paliło ci się tylko przy dyszach bo powietrze nie mogło przebić się przez środkową część rusztu ( za suchy miał albo zbyt mocno ubity ). Klapka w drzwiczkach zasypowych stale otwarta. Więcej napiszę pojutrze.

Pozdrawiam Wojtek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Rozpaliłem dzisiaj dla odmiany miałem wilgotnym i wyglada, że wszystko ok. Pomogło zdławienie dmuchawy do 30% i przesłony do 1/3. Klapkę w drzwiczkach zasypowych mam otwartą ok. 1,5 cm - tyle mi wystarcza żeby nie było dymu z komina. Wcześniej próbowałem palić miałem mokrym, z dmuchawą na 100% i przesłoną otwartą na maxa. Ale przy tych dyszach był zawsze największy żar i działo się czasami tak jak pisałem w pierwszym poście. Przy suchym było jeszcze gorzej, ale już wiem czemu...za mocno wysterowana dmuchawa, przesłona na maxa, no i tak jak Kolego napisałeś powietrze nie mogło się przebić przez suchy miał. Nie mogę ogranąć tylko jednej rzeczy... Dlaczego nastawy przedmuchów nie pozwalają na utrzymanie stałej temperatury na piecu...nawet co 2 minuty na 30 sekund? Temperatura i tak spadnie i dmuchawa się włączy pomiędzy zwykłym cyklem przedmuchów. Czy tak ma po prostu być? Dodam, iż nigdy nie miałem wybuchów w piecu, bez względu na ustawienia przedmuchów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i podziękowania dla Kolegi Spidoman za trafne i skuteczne spostrzeżenia. Napewno spróbuję też palić orzechem i podzielę się efektem (stałopalność). Zobaczę na razie, ile ten wilgotny miał się będzie palić. Póki co rekord to 10 godzin. A swoją drogą...jak drodzy forumowicze liczycie tą stałopalność?Od momentu uzyskania zadanej temperatury i START do stałego spadku poniżej zadanej i STOP? Czy jak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak by można porównywać jak każdy by miał taki sam dom,taki sam kocioł, taką sama instalacje i opał, ważne żebyś spalał czysto i bez strat. Przy kiepskim opale same przedmuchy nie dadzą rady, chyba żeby były długie i czeste.

Edytowane przez spidoman
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.