Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec Defro 18Kw Problem


areklbn

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

posiadam piec DEFRO 18kW ze sterownikiem ST22

Mam problem polegający na tym że idzie bardzo dużo węgla i pali sie przez 10-15 min i spada temperatura(jeszcze rok temu było normalnie)

DOM: ok.70 mkw

 

jak narazie majstrowałem przy ustawieniu przedmuchu (czasu, przerwy), prędkoscią dmuchawy i temperaturą załączania wentylatora.

 

Jak narazie ustawienia wyglądają tak:

temp. włączania dmuchawy 55 stopni

obr. dmuchawy 02 (skala 01-06)

praca przedmuchu 10 sekund

przerwa przedmuchu 10 min.

 

po wrzuceniu węgla temperatura oscyluje od ok 53 do 65 stopni po czym drastycznie spada i robi sie zimno.

 

Jakie ustawienia +- były by optymalne?

do czego służy ta wajcha ?

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b36ceb23b39a171.html

 

czy na tej pompie coś sie ustawia?

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/beb77088a2326357.html

 

Czy te zawory czerwone pod i nad pompą powinny być cały czas otwarte?

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f1dcc5c926b255c.html

 

Pozdrawiam Arek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Wajcha o którą pytasz to przepustnica na czopuchu ja bym ją otwarł na maksa i zostawił,na pompie ustawiasz obroty czyli biegi są 3 ty masz ustawione na 2 biegu ja bym ustawił na 1 bieg powinno wystarczyć,zawory(czerwone)jeżeli pompa chodzi mają być otwarte czyli tak jak masz.Co to znaczy że temp.drastycznie spada?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Temperatura spada ponieważ pompa pompuje tą nagrzaną wodę do kaloryferów a z kaloryferów wraca zimna, aby temperatura się ustabilizowała cykl musi się powtórzyć kilka krotnie,przepustnica czopucha musi być otwarta może nie na max ale przynajmniej na 1/2.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak ma być ustawiona przepustnica to nie ma na to żadnej reguły ma piec z dmuchawą więc powinien być dobrze uszczelniony dlatego ja uważam że przepustnica powinna być na max otwarta.Przepustnicą regulowało się w kotłach które paliły na naturalnym ciągu a teraz większość jest z dmuchawą to po co regulować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Witam

mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pieca

dzisiaj wyczysciłem troche sadzy z pieca i czopucha

zaczęło sie kopcić z drzwiczek  ale tylko na 2,3,4,5,6 biegu wentylatora

na 1szym nie kopci ale też temperatura słabo idzie do góry i opada 

pomaga tylko otwarcie drzwiczek i wyłączenie dmuchawy- wtedy nie kopci sie tak 

 

Co może być nie tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×