Skocz do zawartości
IGNOROWANY

[Ogniwo Eko+] Nie Osiąga Zadanej Temeratury


krecik28

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

wczoraj wymieniłem jak się okazało wadliwą pompę CO i od tego czasu dzieją się cuda z piecem.Czy spojrzał by ktoś może na sterownik i doradził co jest nie tak?

https://esterownik.pl/remote/1384

Piec bardzo powoli się rozgrzewa a w momencie włączenia pompy temperatura drastycznie spada albo stoi w miejscu przez bardzo długi czas. W popielniku mnóstwo niedopalonego groszku. Tutaj można zobaczyć jak mniej więcej wygląda instalacja przy kotle, na zdjęciu jeszcze stara pompa zastąpiona Omi 25/60. Dodam że przy poprzedniej (niesprawnej) pompie wszystko było ok.

Kotlownia

Dodam że piec jest wyczyszczony. A paliwo to samo co wcześniej.

 

Byłbym wdzięczny za porady. W tej chwili wywaliłem cały groszek z podajnika, dopalam resztę z retoru i po południu chciałbym zacząć coś robić..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze zaizoluj czujniki temp. jakąś otuliną, żeby dobrze dolegały do rury i nie ochładzały się powietrzem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

czy nowa pompa ma te same parametry co stara? bo z podglądu wynika że bardzo intensywnie pcha wodę i wychładza kocioł

 

pozdrawiam RedEd

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

czy nowa pompa ma te same parametry co stara? bo z podglądu wynika że bardzo intensywnie pcha wodę i wychładza kocioł

 

pozdrawiam RedEd

 

Nowa jest mocniejsza poprzednia to stary wysłużony już Grundfos 25/40. Ta nowa jest 25/60 - założyłem większą bo miałem część grzejników wcześniej zimnych pomimo pozornej pracy pompy więc myślałem że może ta stara ma za małą moc. Ustawie wiec nowa na najmniejszą moc i spróbuje znaleźć izolacje jakaś aby otulić czujniki. Odczyty może będą dokładniejsze. Na razie to totalna załamka, strach piec na noc zostawić :/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Calowy 4D. A pompa kotłowa jest?

Wymieniona była ta czerwona pompa ze zdjęcia?

Generalnie brak ochrony powrotu kotła i pracuje on z dużym rozwarstwieniem temperaturowym. Gdy pojawia się większy przepływ temperatura na wyjściu szybko spada i trudniej w nowych warunkach kocioł dogrzać. Schematy Ogniwo i ecoala wyraźnie zalecają korzystanie z pompy kotłowej a nie 4D. Teraz to już tylko pompa na krótki obieg i zapiąć czujnik powrotu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz to już tylko pompa na krótki obieg i zapiąć czujnik powrotu.

 

Co masz na mysli mowiac 'krotki obieg'? Postaram sie jutro rozrysowac dokladnie uklad moze pomoglibyscie mi w takim razie dostosowac go odpowiednio do potrzeb pieca. Pali teraz jak smok, musze poczatkowo odlaczac fizycznie pompe do rozgrzania i podlaczam ja po osiagnieciu temperatury z otwartym na pol zaworem 4D i pompa CWU jako mieszacz. Wtedy jakkolwiek utrzymuje temperature zadana ale nigdy sie tak naprawde nie wylacza:/ Nie majac przestojow spala 200% tego co normalnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A na jakim poziomie masz temperaturę spalin (możesz odczytać w sterowniku) nie czyściłeś ostatnio kotła? Może źle założony dekiel w wyczystce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor