Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Sas Multi 29 Kw Ze Sterownikiem St450 Z Pid


wowka1964

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich

posiadam od kilku dni piec jak w temacie zamontował go instalator i zakupiłem na start próbny kilka worków ekogroszku w markecie. Efekt po-prostu przeszedł moje oczekiwania byłem prawie wniebowzięty ale 5 worków się skończyło i zacząłem się rozglądać za opałem, i diabeł mnie podkusił na ekogroszek ze sklepu internetowego taniopał.pl czeski bo tani.

Jeżeli jest ktoś kto przerabiał ten temat z ustawieniami i jeszcze takiego kotła to bardzo proszę o pomoc bo spędziłem przy nim prawie dwa dni i co trochę załapie to jak osiągnie temperaturę zadaną to w trakcie podtrzymywania gaśnie. Próbowałem z włączonym PID i z wyłączonym ale zielonego pojęcia nie mam o tych nastawach. Jak ktoś coś wie to pomocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak ustawiłeś parametry podtrzymania???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przeczytaj instrukcję sterownika

tam jest napisane że po przekroczeniu zadanej 0 5st sterownik przechodzi w tryb nadzoru. i zmienia nastawy z pid na manualne według parametrów z menu instalatora- Tryb nadzór. tam zmień parametry - musisz ustawić częste załączanie nadmuchu żeby żar nie wygasł i mżesz dołożyć też częstsze podawanie opału aby nie zszedł poniżej poziomu palnika. musisz pokombinować z tymi parametrami.moim zdaniem jednak skoro kocioł przeciąga ponad zadaną to pracowałbym z ustawieniami głównymi. sterownik powinien tak prowadzić kocioł żeby do podtrzymania nie przechodził. poczytaj o korekcji nadmuchu- może mimo mniejszej mocy trochę za mocno dmucha i temperatura złoża na tyle wysoka że mocniej przeciąga i się odstawia???nie widzę palnika i tego co na nim więc nie zgadnę co jest przyczyną

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

OK. z tego co zaobserwowałem to już podczas procesu rozpalania, (a próbowałem kilka razy bo tak jak pisałem gasł mi kilka razy) był problem z ogarnięciem płomieniem i żarem całej powierzchni palnika i wysypywał się węgiel.

Jaka powinna być głębokość żaru w palniku żeby było OK.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

głębokość złoża jest zależna od wielu czynników. dla użytkownika jest ważna wysokość złoża ponad poziom palnika. kopczyk powinien mieć około 2cm. wyższy to już przewęglony palnik a niższy to problemy z lewym powietrzem które zamiast pomagać w procesie spalania to wychładza palenisko.

skoro jest problem w fazie pracy to zrób korektę nadmuchu- podnieś w górę i obserwuj czy jest poprawa. wrzuć kilka zdjęć bo błądzę jak dziecko we mgle gdy nie widzę problemu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Witam,

 

mam problem z ustawieniem pieca SAS multi 17kW ze sterownikiem st450 zPID. Sterownik nie ma problemu z osiągnięciem i utrzymaniem zadanej temperatury. Niestety groszek się nie dopala. ok. 5-10% popiołu to czarne węgliki. W jak sposób korygować proces palenia? Przy funkcji PID dostępne są tylko 2 korekty: nadmuch i podawanie węgla. Wstępnie po kilku próbach podawanie ustawiłem na - 30 (czyli min) a nadmuch +10. W jaki spoób to dalej korygować? Nie potrafię empirycznie dojść do tego co te 2 korekty właściwie zmieniają , bo PID i tak sam dobiera nadmuch i dawkowanie węgla:)

 

Po wyłączeniu PID węgiel się dopala dobrze(przy ustawiniach fabrycznych). Chciałbym jednak rozgryźć ustawienia z PIDem. Z tego co podaje producent jest to lepsze rozwiązanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

musisz albo obniżyć parametr odpowiedzialny za podawanie opału albo podnieść moc nadmuchu, nie pamiętam jakie sa wartości graniczne ale skoro z opałem zszedłeś do -30 to pewnie nadmuch tylko pozostaje jeszcze podbić

no i pytanie o klapkę na wentylatorze czy otwarta na maksa czy przymknięta?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Dołącze się do tego tematu bo też mam SAS ST-450 zPID.  Tylko że 23kW.

 

Włączyłem na próbę wczoraj tryb letni. Czy na tym trybie grzeje podłogówka ? Bo ikonka podłogówki nadal się świeci w tym trybie.

 

Drugie pytanie,  czy na trybie - Ogrzewanie domu lub pompy równoległe

przy obecnej odwilży  -  czy można jakoś inaczej wyłączyć kaloryfery i grzać tylko podłogówką,  niż tak jak ja teraz zmieniłem -  opuściłem zadaną temp. na kaloryfery na 10*C ?  

Bo zauważyłem że przy tym ustawieniu chodzi chyba cały czas pompa od kaloryferów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.