Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Rozdzielacz Z Mieszaczem Ogrzewanie Podłogowe


gapek

Rekomendowane odpowiedzi

Chciałbym potwierdzić czy mam dobrze zamontowany rozdzielacz z mieszaczem ogrzewanie podłogowe (model Kan-Therm 7703A). Poniżej zamieszczam zdjęcie, możeci dać znać czy jest ok, martwi mnie umiejscowienie by-passu, który jest przed pompą... poza tym, po włączeniu pompy, przepływomierze praktycznie nie reagują i się nie podnoszą...

post-43264-0-24046500-1350585216_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , w tym przypadku jeśli pompa ma strzałkę jak narysowałeś to patyczki przepływomierzy powinny być przyciągane w dół , możliwe że masz przepływomierze które montuje się na powrocie , a powinny być takie co montuje sie na zasilaniu pętli podłogówki . Aby to stwierdzić zrób lepsze zdjęcie przepływomierza . lub napisz gdzie jest "0" na skali . czy na górze czy na dole .

pozdrawiam tomekb.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej,

Tak, pompa kieruje wodę ciepłą z góry na dół.

 

Zero jest na dole skali, z tego co wyczytałem w instrukcji, są to przepływomierze montowane na zasilaniu. Tak oryginalnie był dostarczony ten zestaw. Niestety przepływomierze drgają tylko przy zamykaniu otwieraniu zaworów kulowych przed belkami. Starałem się to odpowietrzyć metodą:

 

1. Zamknąć zawór powrotny ZR (niebieska strzałka)

2. Odkręcić maksymalnie termostat na zasilaniu (czerwona strzałka)

3. Pompa na trzecim biegu

 

Przelałem kilka wiader wody przez te trzy obwody... przepływomierze ani drgną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To ja już nic nie rozumiem, wszędzie na przykładowych schematach na zasilaniu widzę przepływomierze a na powrocie możliwość zamontowania siłowników - do zamykania pętli. Czy "koszerne" jest zrobienie na odwrót? Rozumiem że w moim przypadku musiałbym zamienić belki... albo prościej, zasilanie przepiąć na powrót i wice wersa + przełożyć pompę...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wystarczy jak przekręcisz rotametry na górną belkę razem z nyplami .które są pod spodem (to ważne)

 

 

Tak naprawdę to przepływomierze powinno się montować na zasilaniu pętli grzewczej ( takie co działają na zasilaniu) a zawory do siłowników powinny być montowane na powrocie wynika to z konstrukcji takiego zaworu że woda powracajaca z petli podłogówki powinna wpływać pod grzybek tego zaworu a nie odwrotnie . Przy odwrotnym zamontowaniu , a w szczególności przy wiekszym ciśnieniu (np . jak w 5 sekcyjnym rozdzielaczu zamkną się siłowniki na 4 pętlach i ta ostatnia też bedzie chciała się zamknąć ) to w tedy mogą powstawać stuki słyszane w całym budynku spowodowane właśnie złym montażem .

 

Nie jest to częste zjawisko, ale wystepuje. Dlatego trzeba spróbować przekręcić te rotametry . To będzie najtańsze rozwiązanie .

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Udało się, ponieważ mamy małą podłogówkę i niskie ciśnienie, zamieniliśmy całe belki rozdzielacza miejscami. Wszystko zaczęło genialnie pracować, podłoga ciepła, mogę regulować precyzyjnie przepływ, całość spisuje się znakomicie.

Dzięki za pomoc

 

tomekb, jak będziesz w Krakowie, daj znać, stawiam piwo!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.