Jak Wpiąć Mieszacz Podłogówki


dawid77db

Rekomendowane odpowiedzi

Zastanawiam się jak wpiąć mieszacz podłogówki zbudowany na trójdrożnym termostatycznym zaworze mieszającym :

1) Wstawić jako kolejny grzejnik (czyli za pompą co) istnieje możliwość podbierania wody przez pompę podłogowa

2)Wstawić równolegle do pomy co, wtedy podłogówka może pracowac niezależnie od pompy co

Edytowane przez dawid77db
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam , jak jest taka możliwość to jako niezależny obwód .

Mieszacz podłogówki wstawiony jako niezależny obwód czyli równolegle do obwodu grzejnikowego i efekt taki że podłoga się nie nagrzewa. Pompa za zaworem termostatycznym trójdrożnym chodzi ( woda krąży ale tylko za zaworem termostatycznym nie zaciąga gorącej wody z przed zaworu termostatycznego) jak rozwiązać problem żeby pompa podłogowa zaciągała wode z zasilania od kotła.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór podłączony prawidłowo. Jedyny błąd to taki że mieszacz podłogówki został wpięty równolegle do pompy co. Mam mieszacz zbudowany na TZM esbe VTA 372 a on na zasilaniu musi mieć wymuszone ciśnienie(jest inna budowa zaworu stały przepływ z powrotu do mieszania). Wyczytałem w opisie zaworu że musi mieć ciśnienie na zasilaniu albo zawór regulacyjny na powrocie do zaworu w celu zrównoważenia obiegu. Mam więc pytanie jaki zawór regulacyjny wstawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

najprościej można zastosować zawór powrotny grzejnikowy ( zależy ile jest tej podłogówki )

Ale może jednak daj zdjęcie i schemat , bo coś mi się wydaje że to powinno ruszyć bez zaworu regulacyjnego .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Zastanawiam się jak wpiąć mieszacz podłogówki zbudowany na trójdrożnym termostatycznym zaworze mieszającym :

1) Wstawić jako kolejny grzejnik (czyli za pompą co) istnieje możliwość podbierania wody przez pompę podłogowa

2)Wstawić równolegle do pomy co, wtedy podłogówka może pracowac niezależnie od pompy co

Na poczatku miałem podłączone za tym zaworem co widać przy tzm ale do sprawdzenia podłączyłem na wężu od pralki. By sprawdzić czy zawór działa po tym jak wyczytałem że zawór musi mieć ciśnienie na zasilaniu.

post-708-0-83885900-1352926147_thumb.jpg

post-708-0-05859000-1352926170_thumb.jpg

post-708-0-22297900-1352926198_thumb.jpg

post-708-0-85122800-1352926236_thumb.jpg

post-708-0-13925900-1352926267_thumb.jpg

post-708-0-02845000-1352926310_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

trzeba było podłączyć zasilanie podłogówki przed zaworem 4d .

Błąd, takie podłączenie wystudza powrót kotła a co za tym idzie sterownik kotła zamyka zawór 4D by go podgrzać, lecz to nie nastąpi bo podłogówka skutecznie go wystudza omijając zawór 4D.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chciałem jeszcze podeprzeć się schematem może bedzie łatwiej . Moim zdanie wszystko zależy od tego jak ktoś ma tą podłogówkę zrobioną . I jak ma dobraną moc kotła Jak termostat zamknie zasilanie podłogi to powrót z podłogówki już w cale nie bedzie chłodził powrotu do kotła . I sterownik otworzy ten zawór 4 d bardziej , Na pewno przy nie nagrzanej podłogówce , lub na początku grzania ten zawór 4d będzie na grzejniki nawet zamknięty ale gdy wszystko zacznie już grzać jak należy to będzie to chulało . Takie jest moje zdanie , ale nic nie staje na przeszkodzie zrobić takie obiektywne pomiary .post-4018-0-17102600-1352989339_thumb.png

Edytowane przez tomekb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam obieg podłogówki i CO jako równoległe obwody podłączone do wymiennika płytowego.Zasilanie zaworu mieszającego termostatycznego jest połączone z wyjściem z wymiennika a na wyjściu zaworu jest pompa.

Obieg CO jest zrobiony z pompą na powrocie.

 

Czyli nie ma podawanego ciśnienia na zasilaniu zaworu mieszającego ale wszystko działa jak należy. Z tym, że zakupiłem ten większy ESBE VTA 572 (czy jakoś tak).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam obieg podłogówki i CO jako równoległe obwody podłączone do wymiennika płytowego.Zasilanie zaworu mieszającego termostatycznego jest połączone z wyjściem z wymiennika a na wyjściu zaworu jest pompa.

Obieg CO jest zrobiony z pompą na powrocie.

 

Czyli nie ma podawanego ciśnienia na zasilaniu zaworu mieszającego ale wszystko działa jak należy. Z tym, że zakupiłem ten większy ESBE VTA 572 (czy jakoś tak).

Masz zawór vta572 a on jest już zdławiony w samym zaworze dlategona na zasilaniu nie jest potrzebne ciśnienie, a w zaworze 372 jest pełen przepływ z powrotu do mieszania
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nawet jak będzie dodatkowa pompa obiegu kotłowego , ?

Jak by była pompa obiegu kotłowego to i tak na zaworze będzie ciśnienie.Ale ja nie posiadam pompy obiegu kotłowego, pompa cwu działa jako pompa cwu i jako pompa mieszająca (sterownik kotła dba oto aby temperatura powrotu nie była niższa od jakiejś zadanej)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.