Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja Instalacji Co I Cwu Pod Piec Ogniwo Eko 16Kw


grafipl

Rekomendowane odpowiedzi

Witam tak wygląda obecna instalacja przy piecu olejowym, wykonana z miedzi co, i plastik cwu. Będę zmieniał piec na ekogroszek Ogniwo Eko 16kW który będzie pracował w układzie zamknietym. Większość rur zimnej wody i ciepłej 1/2'' i 3/4''. Czy obecnie używane pompy (instalacja z 99roku...) da się jeszcze wykorzystać? Aha, w nowej istalacji nie chciałbym zaworów 3i4d tylko zastosować pompę mieszającą wodę zasilania i powrotu. Do tego zastosować podgrzewacz z wężownicą i grzałką 100l. Dom w szeregówce. Najwyżej ciepła woda z piwnicy(oznaczając ją 0 metrów) będzie potrzebna na wysokości ok 6-7m

Skład obecnej istalacji:

Pompy:

1. Grundfos UPS 25-40 130 na 3 biegu 60W classa F

2. Grundfos UP 15 138 jednobieg 25W classa F

3. Grundfos UPS 25-60 180 na 3 biegu 90 classa H

4. Podgrzewacz elektryczny

5. i 6. naczynia i zawory 10bar

7. Filtr czy jak to się nazywa

8. Odpowietrznik

 

W instalacji grzejniki płytowe 4szt i stare konwektorowe ok 10szt i 2 drabinki. Będe chciał zmienić te konwektory na płytowe.

 

Na rysunku przekreślone prostokąty to zamkniete zawory a normalne to otwarte.

 

 

instalacjag.jpg

 

 

instalacjaa.jpg

 

 

Domyślam że to naczynie niebieskie musi zostać (zawór 10bar) Czerwone musi zostać tylko zapewne większe niż to i przed nim zawór jest tez 10bar.

 

Czy taki schemat jest poprawny:

 

beztytuunoj.jpg

Prosiłbym moderatora o usuniecie tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13395-instalacja-obecna-i-jej-przerobienie/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy producent kotła dopuszcza pracę w obiegu zamkniętym? - Zobacz inf na stronie producenta.

Naczynie niebieskie zabezpiecza bojler CWU, musi zostać, naczynie czerwone jeżeli robisz w układzie zamkniętym musi być przeliczone ponownie i ew dobrane na nowo - co nie oznacza że obecne jest złe.

Stosowne wzory znajdziesz w dziale o DTR i instrukcjach.

Pozdr.

 

PS Są 2 modele EKo 15kW do układu otwartego i EKO Plus16kW o którym nic producent nie pisze że może być zainstalowany w układzie zamkniętym

Przed zakupem sprawdź.

Edytowane przez sambor
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, w instrukcji kotła nie ma, ale na forum ludzie pisali że ogniwo dopuszcza instalację w obiegu zamkniętym, ale jeszcze będę dzwonił do nich. A mógłbyś mi powiedzieć bo to niebieskie i czerwone są w zespołach, czy jak to się nazywa z zaworami 10bar. Czy przy kotłach na eko te zawory nie musza być 2,5 bara? Wiem wiem że musi być przeliczone :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie mam doświadczenia z układami zamkniętymi , ale 10 bar jako zabezpieczenie kotła :D :lol: ,2.5 to rozumiem nawet był jakiś czas temu poruszany temat na forum dobór Z. B. do układu zamkniętego i kolega miał problem ze znalezieniem , całe szczęście koledzy czuwają i sambor znalazł za co szacuneczek dla kolegi i za wiele inne . pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, w instrukcji kotła nie ma, ale na forum ludzie pisali że ogniwo dopuszcza instalację w obiegu zamkniętym, ale jeszcze będę dzwonił do nich. A mógłbyś mi powiedzieć bo to niebieskie i czerwone są w zespołach, czy jak to się nazywa z zaworami 10bar. Czy przy kotłach na eko te zawory nie musza być 2,5 bara? Wiem wiem że musi być przeliczone :)

Naczynie niebieskie powinno mieć obok zawór bezpieczeństwa 6bar, jest to jak pisałem zabezpieczenie przed wzrestem ciśnienia w układzie ciepłej wody.

Naczynie czerwone powinno mieć to co max wytrzymuje kocioł czyli 2 bary zobacz to tego działu co ci podawałem tam wszystko znajdziesz - dobór + zabezpieczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak na szybko, może być? Czy gdzieś jeszcze zawory by się przydały? Czy zawór bezpieczenstwa 2,5bara w grupie bezpieczenstwa to bład? Bo gdzies czytałem ze naczynie przeponowe powinno być na powrocie a zawór na zasilaniu (chyba to głupota bo by grup nie sprzedawali:) chyba ze dodatkowo ma być drugi). Czy przewymiarowanie naczynia przeponowego może doprowadzić do złych skutków?

 

camerazoom2012101122020.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pisałem Ci że kocioł jest dopuszczony do pracy z ciśnieniem 2 bary to dlaczego chcesz dawać 2,5bara?

Masz starą grupę bezp z kotła olejowego w którym ciśnienie robocze było ok 2,5bar lub więcej

Po co zawór różnicowy (kulowy) to jest stosowane do obiegów otwartych , grawitacyjnych.

Przewymiarowanie naczynia przeponowego nie powoduje ujemnych skutków najwyżej większy wydatek finansowy.

Natomiast za małe naczynie nie chroni kotła i całej instalacji przed wzrostem ciśnienia.

Zawór DBV-1 - zobacz w necie dokładnie jak się podłącza bo chba ci się źle narysowało

Pozdr.

post-18578-0-28943600-1349988357_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiscie moja pomylka zawor 1,5 bara :) o ile dobrez mysle :) ten zawor dwufunkcyjny to tak jak w Twojej instrukcji :) tylko mam pytanie co do niego, jak go sie wkreca w zasilanie... myslalem ze po prostu w trojnik, ale w instrukcji czytalem ze zastosowanie trojnika moze falszowac idczyt temp. A czy niebieskie naczynie (teraz biale) moze byc w dowolnym miejscu instalacji zimnej wody? Czy najlepiej przed samym podgrzewaczem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.