Witam.

 

Nie wiem czy temat już był, ale mam problem.

 

Zbiornik CWU zasilany z C.O. oraz przez grzałkę elktryczną,

 

Pojawiło się kapanie z zaworu bezpieczeństwa obecnie woda ogrzewana głównie elektrycznie.

 

Wymieniłem zawór bezpieczeństwa, sprawdziłem ciśnienie w sieci i dalej kapie, zbiornik do tej pory pracował 3 lata ciągle i nigdy nic nie kapało, nie wiem co się nagle stało.

 

Mam jedno podejrzenie ale nie wiem czy to ma związek, mianowicie czy zużyta anoda magnezowa może być przyczyną ??

 

Proszę o podpowiedź.

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ma kolega naczynie wzbiorcze do zimnej wody na zasilaniu bojlera?

Z ZB kapie jak jest za wysokie i niestabilne ciśnienie w zbiorniku, zamontowanie naczynia wzbiorczego powinno pomóc.

Może też ZB jest niewłaściwie dobrany do ciśnienia w zbiorniku.

Zużyta anoda lub jej brak nie powinna powodować kapania z ZB,

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.