Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak Ustawic Sterownik Lider Na Miał , Piec 25Kw , Palnik Samoczyszczacy "rynnowy"


calkowiciezielony

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Posiadam piec 25KW pleszewski z palnikiem samoczyszczasym , sterownik Lider , zawor trojdrozny, dom o pow. 150 m , w ubieglym sezonie palilem ekogroszkiem ale w tym sezonie chce sprobowac miałem, zakupilem mial 25 kw chwalowice, dzis zasypalem i sprobowalem i lipa :) temp. dzisiejsza u mnie to 16 C :)

Na stronce stalkotu znalazlem nastepujace ustawienia

 

Proszę wpisać ustawienia, które będą już na stałe. Cały proces spalania

wystarczy regulować CZASEM PODAWANIA i OBROTAMI DMUCHAWY. Te dwie funkcje

będą zmienne.

 

PROSZĘ KONIECZNIE USTAWIĆ STEROWNIK W TRYB "NOR" (nie EKO, nie KAL, nie D/N)

 

Wartości stałe:

 

- Czas pomiędzy podawaniem 95 sek.

- MIN OBROTY DMUCHAWY (ustawienia serwisowe) 23%

- MAX OBROTY DMUCHAWY (ustawienia serwisowe 55%

- Krotność podawania 2

- Czas przedmuchu 12 sek.

- Czas przerwy 8 minut

 

Wartości zmienne do regulacji. Tymi parametrami regulujemy to jak się pali.

- CZAS PODAWANIA 15 sek (proszę ewentualnie zwiększać jeśli poziom jest zbyt

mały)

- Obroty dmuchawy (zacząć do 40% i ewentualnie zwiększać)

 

Wszystko proszę regulować w/w parametrami zmiennymi. W stanie NADZORU kiedy

to obowiązują parametry "stałe" można ewentualnie zmieniać czas przerwy.

 

 

Ustawiłem temperature na piecu 48 C (nie ma podanej dla jakiej to temp.)

Po dojsciu pieca do temperatury 49 C przelaczyl sie w stan nadzoru po 8 min ,dmuchawa wlaczyla sie na 12 s (temp spadla do 46,5 C) i znow przelaczyl sie w stan rozpalania i tak wkólko mimo ze zmiejszylem czas przerwy na 6 min .

 

Prosze o pomoc , co zle robie , jakie parametry mam zmienic?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też jestem "szczęśliwym" posiadaczem tego palnika z takim samym sterownikiem... Po dwóch latach użytkowania i wieluuuuu godzinach spędzonych w kotłowni na dobieraniu i testowaniu różnych ustawień sterownika mogę stwierdzić że ten palnik to bubel i niedoróba! Przed tym sezonem trochę go zmodyfikowałem i teraz dopiero widzę różnicę w spalaniu węgla. Przed przeróbką nie było możliwe ustawienie sterownika tak żeby zlikwidować kopcenie... (na serwis STALKOT'u nie ma co liczyć bo mają w d...e użytkownika i udają że pierwszy raz o takim problemie słyszą) Piec zarastał sadzą tak że trzeba go było czyścić góra co 2 tyg.(sic) bo na ściankach wymiennika osadzał się 2-3 cm kożuch sadzy, teraz pomimo tego że piec z powodu wysokich temp na dworze chodzi głównie w trybie podtrzymania i grzeje CWU to kopcenia praktycznie brak :)

Jak widać na załączonym obrazku z przeróbkami poszedłem w stronę APPS-r'a ;)post-34430-0-50145300-1348516336_thumb.jpg

W tej chwili palę pieklorzem (groszkiem nie miałem) i mam u siebie takie ustawienia:

T. zadana 60

T. min 48

T. cwu 55

Cz. podawania 5s (wymaga tego specyfika budowy tego palnika - brak miejsca do odgazowania węgla)

Cz. między podawaniem 30s

Krotność 6 (jak widać w podtrzymaniu podaje tylko 5s co 18min)

Cz. przedmuchu 59s

Cz. przerwy 2min

Obr. dmuchawy 50%

Obr. w podtrz. 15%

Ważne są ustawienia serwisowe dmuchawy ponieważ jeżeli będziesz miał ustawioną max moc dmuchawy na 50% lub więcej to będziesz miał problem z płynną tegulacją mocy dmuchawy. Ja mam max moc dmuchawy ustawioną na 40% i wydaje mi się że to optymalne ustawienie.

Mam nadzieję że przyda Ci się to co napisałem ;)

Edytowane przez Afera
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Krotność 6 (jak widać w podtrzymaniu podaje tylko 5s co 18min)

Cz. przedmuchu 59s

Cz. przerwy 2min

Bardzo fajnie, niezła robota.

 

Tu jeszcze wydaje mi się, że zbyt intensywnie palisz w podtrzymaniu.

Czas przedmuchy dałbym na góra 30s, czas przerwy - 3 min

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wytrzymałem do weekendu i sprawdziłem... niestety wynik niezadowalający. Zmniejszyłem tylko cz. nadmuchu w podtrzymaniu do 30s i efekt był taki że przy każdym przedmuchu palnik obficie dymił. Teraz spróbuje pójść w drugą stronę tzn spróbuję utrzymać więcej żaru w rynnie i zobaczę jakie będą efekty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.