Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu


cziko82

Rekomendowane odpowiedzi

Witam ponownie Wszytkich forumowiczów .Tym razem zwracam się z prośbą o pomoc i doradztwo w zakresie schematu instlacji.Dylemat pieca rozwiązany.Piec jest zamówiony i czekam na kuriera. Instalacja to układ zakmnięty. Naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, wężownica schładająca wbudowana w piec, zawór dopuszczający zimna wodę z kapilarą.Instalację uważam za bezpieczną.proszę o sprawdzenie schematu i doradzenie jak podnieść temeraturę powrotu aby chronic piec.Instalacja bez pradu też działa ,Grawitacja jest i zawór rózniocowy.Na większości grzejników w domu będę miał głowice tremostatyczne eletroniczne oprócz łazienki i ganku czy dac zawór 3d, 4d, czy podłączyć zbiornik cwu jako bajpas? poszukuję rozwiązania najprostszego tz niechce 4d z siłownikiem i sterownikiem.czy może dać zawór mieszający 3d esbe ?

post-3102-0-24415400-1348035618_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli chcesz grawitację to zawór 3-drog będzie miał ciężko, ja podłączyłbym CWU jako bypass, tylko wtedy należy zawór różnicowy dać też na zasilaniu CWU i włączyć za zaworem 3 drg - przed samym kotłem

Zaw 3- drg daj ESBE do kotłów na paliwo stałe , poczytaj załącznik

Pozdr

ESBE do instalacji na paliwo stale.pdf

Edytowane przez sambor
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właściwie czy zastosujesz 4D czy 3D układ i tak musisz przerobić. Czy to będzie dorobienie obiegu kotłowego do 4D czy przeniesienie pompy na powrót w wypadku 3D większego znaczenia nie ma. Jak nowy kocioł na gwarancji to najlepiej dostosuj się do wymagań montażowych producenta (patrz DTR kotła)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam dziękuję za udział w dyskusji.Zawory RTL już są dane, i zainstalowane było przy starym piecu to zrobione.Działało średnio podejżewam zapowietrzony układ podłogówki choć wieleoktronie go odpowietrzałem.Zobaczymy przy nowym piecu jak przyjedzie i go podłączę.W DTR kotła jest napisane żeby chronic kocioł podyższając temperaturę powrotu i tyle nie ma napisane w jaki sposób to zrealizować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli chcesz grawitację to zawór 3-drog będzie miał ciężko, ja podłączyłbym CWU jako bypass, tylko wtedy należy zawór różnicowy dać też na zasilaniu CWU i włączyć za zaworem 3 drg - przed samym kotłem

Zaw 3- drg daj ESBE do kotłów na paliwo stałe , poczytaj załącznik

Pozdr

 

a , gdybym wywalił pompkę i sterownik do ładowania cwu to bym nie musiał dawać zaworu różnicowego??,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam dziękuję za udział w dyskusji.Zawory RTL już są dane, i zainstalowane było przy starym piecu to zrobione.Działało średnio podejżewam zapowietrzony układ podłogówki choć wieleoktronie go odpowietrzałem.Zobaczymy przy nowym piecu jak przyjedzie i go podłączę.W DTR kotła jest napisane żeby chronic kocioł podyższając temperaturę powrotu i tyle nie ma napisane w jaki sposób to zrealizować.

To znaczy że mozesz wybierać pomiędzy 4D, 3D czy pompą mieszającą. Wybór zależy od zasobności portfela.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

.Działało średnio podejżewam zapowietrzony układ podłogówki choć wieleoktronie go odpowietrzałem.

Witam jeśli się mylę :unsure: proszę kolegów o poprawienie mnie :rolleyes: , według schematu który przedstawiłeś nie jest za pompą c.o zaznaczony z.z. czy on jest ? , czy czasami brak jego nie powodował zapowietrzania się układu ?, a z.z przy zasobniku jest przed pompą a nie za nią. !

Edytowane przez darecki2308
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam tak jak pisze Darecki nie mam zaworu zwrotnego przy podłogówce , a przy zasobniku cwu zawór zwrotny mam przed pompą cwu . Zapobiega to mi wychładaniu sie zbiornika cwu .Czy powninien być za pompą? i przy podłogówce też powinien być? w którym miejscu?

 

15 to filtr siatkowy przed pompą CO zapomniałem dodać w opisie

 

Najlepsze dla mnie rozwiązanie to najtańsze i niezawodne . Tak jak pisałem wcześniej mam układ zamnięty który będzie pożądanie zabezpieczony.Na grzejnikach oprócz 2 szt zamontowane głowice termostatyczne wiec uważąm że 4d odpada. Czy zrobić bajpas z sabonika CWU który będzie założony bardzo bisko i nad piecem celem ochrony powrotu czy zastosować zawór 3d ? czy przy zawoże 3d trzeba zastosować dodatkową pompę?

post-3102-0-06428900-1348118768_thumb.jpg

Edytowane przez cziko82
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam nie zgadaniecie co znalazłem na internecie a mianowice w intrukcji od kotł defro duo na ekogroszek jest zapis

na stronie nr 9 http://www.roseshop.com.pl/_var/files/45-maj2010-defro-duo.pdf ze ochrone kotła można zrealizaować powyższając tem na kotle i regulujac temperaturę termostatami na grzejnikach (a ja mam wszystkie elektroniczne ) to w takim razie skoro inny producent dopuszcza taka możliwość to czy montować 4d?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wsztstkich żeby nie zakładać nowego tematu pytanie mam o średnicę zaworu 4d a mianowicie.3 grzejniki są na gałązce 5/4 kolejne 3 grzejniki na 6/4 oraz kuchnia drabinka łazienkowa i 2 obwody odłogówki razem 10m2 na gałązce 6/4 w DTR pieca jest napisane ze wyjscie ma 6/4 dakon dor 12F w dtr Dora 12 dn 50 czyli 2 cale . zakładając ze zeczywiście w moim jest 6/4 to jaki zakupić zawór 4d? 5/4 kosztuje 200zł 6/4 kosztuje 320zł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam szukłaem w internecie i teraz nie mogę znaleść to co parę dni temu czytałem czy żeliwo czy mosiądź.Poprostu to była informacja gdzieś na jamiś forum że żeliwne lubią się zapiekać.I ten ktoś wymienił na mosiężny.

 

Znalazłem znowu informację na googlach że zeliwne do układu zamniętego a mosiężne do otwrtego i bądź tu człowieku mądry

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam uaktualniełm mój schemat

 

dałem filtr siatkowy przed pompą CWU za pompą zawór zwrotny. Pytanie teraz mam Na schemacie Pana Guitar zawory zwrotne są przed pompami czy dać przed czy za pompą, oraz czy zastosować zawór zwrotny od obiegu CO i przy podłogówce?

post-3102-0-86691500-1348656237_thumb.jpg

Edytowane przez cziko82
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj

Jak dobrze kojarzę w schemacie u kolegi Guitar z tymi zaworami zwrotnymi był inny schemat i obieg kotłowy na pompie nie jestem pewien:)

kolega vernal udzielił Ci odpowiedzi

"Filtry przed każdą pompą, zawory zwrotne za każdą pompą.

Jak masz podłogówkę na RTLu to zaworu zwrotnego do niej nie trzeba."

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam uaktualniełm mój schemat

 

dałem filtr siatkowy przed pompą CWU za pompą zawór zwrotny. Pytanie teraz mam Na schemacie Pana Guitar zawory zwrotne są przed pompami czy dać przed czy za pompą, oraz czy zastosować zawór zwrotny od obiegu CO i przy podłogówce?

Na schemacie masz błędnie podłączony zawór 4D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam chodzi wam o to że zasilanie z pieca dałem na rysunku do 4d od dołu a wyjscie na obieg co od góry ?? bo nie rozumiem co jest źle w moim rysunku?? czy chodzi o co innego bo darecki patrzę na ten schemat z linka i nie wiedzę różnic oprócz tych wymienionych przezmnie

 

 

ja mam układ zamkniety wiec jak tu http://www.per-eko.pl/schemat-instalacji-zamknietej.php teraz też nasuwa mi się pytanie czy naczynie wzbiorcze przeponowe z zaworem bezpieczeńtwa chcę dać na powrocie na rysunku jest na zasilaniu ? jak będzie najlepiej podłączyć?

Edytowane przez cziko82
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj chodzi mi o to że w zaworze 4d są 2 wejścia

z pieca (kotła ) i z powrotu instalacji c.o

2 wyjścia

wyjście z zaworu na instalację c.o. i wyjście z zaworu na powrót do pieca (kotła )

które powinny zostać prawidłowo podłączone .

jeśli źle wytłumaczyłem tu jeszcze jaśniej widoczne w linku :P

http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

Edytowane przez darecki2308
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor