Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Rozgrzaniem Częsci Układu


krecik28

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

po wymianie kotła na Ogniwo Eko Plus i tym samym modernizacje lekką układu przy piecu mam problem z ogrzaniem drugiego pionu. Tak jak zaznaczyłem na zdjęciu ciepła woda idzie mi na 3niku tylko w jedna stronę (lewa). Druga strona pozostaje zimna całkowicie a tym samym drugi pion całkowicie nie grzeje. Czy przyczyną tego jest błędne ułożenie rurarzu czy może za słaba pompa na CO (Grundfos 25/40). Wysokość całej instalacji to około 8m. Czy wymiana pompy na mocniejsza (25/80?) zlikwiduje problem?

2012-09-15%2014.42.55.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłeś cały przebieg tej zimnej instalacji , może powrót nie podłączony do powrotu?

Czy w grzejnikach , które nie grzeją jest woda i czy są otwarte zawory przed grzejnikami ?

Może trzeba jednak więcej spuścić wody, jak powstał jakiś syfon to trzeba spuścić -min 3-5l i wtedy widzisz czy woda ciepła przechodzi.

Czy są rozdzielacze do CO?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.