Proszę O Ocenę Schematu Instalacji Co+Cwu+Podłogówka


misiekkb

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Proszę o ocenę. Rura z Pieca do trójnika Fi 2cale, dalej redukcja na cal. w stali nierdzewnej. łącznie do bojlera. od trójnika do rodzielacza też 1cal w nierdzewce. Od rozdzielacza zas. Pex fi 16 na każdy grzejnik osobny obwód + podłogówka też pex 16mm.

 

Czy na taki obieg podłogówki ok 4mk wystarczy zastosowanie zaworu RTL na powrocie? Układanie rurek w ślimak ale nie chciał bym aby była za duża różnica temperatury podłogi w jednym miejscu w porównaniu do drugiego. Mam tu na myśli to że woda wpływająca będzie miała wyższą temp od wypływającej i będzie tam stała ( bo nie ma mieszacza) więc pierwsza cześć rurek będzie gorąca a reszta mniej i z tego różnica temperatury w różnych miejscach podlogi? Czy te obawy są bezpodstawne i nie mam się o co martwić?

 

Zbiornik CWU ładuje pompa za pomocą sterownika. lub grawitacyjnie czy to jest ok? Myślę żeby dać za różnicowym jeszcze kulowy aby otwierać go tylko w razie potrzeby bo ogólnie to sterownik bedzie sterował temperaturą wody w bojlerku a gdyby nie było prądu wtedy otwieram zawór kulowy i grzeje sobie wodę grawitacją.. dobrze myślę?

 

Pompa mieszająca na dogrzanie powrotu pieca ze względu ze sterownik pieca ma opcję sterowania taką pompą do tego celu więc ją zastosuje.

 

Na By-pasie na rozdzielacz zawór kulowy bo nie chce aby w razie braku prądu i wzrostu temperatury na piecu, gorąca woda nie szła na rozdzielacz grawitacyjnie bo dalej mam rurki pex i nie chce ich przegrzewać PEX firmy Kan Therm, Sterownik do pieca albo adaptacyjny Cobra albo Dwustanowy Bruli internetowy. Do tego piec ok 12KW chyba skam P premium ?na niecałe 100mk starego budownictwa, parterowego z izolacją 8cm styropianu + okna energooszczędne +montowane warstwowo. + Zasobnik CWU ok 120Litrów

 

Czy dać by pass między rozdzielaczami? w razie gdy zamkną się wszystkie termostaty na grzejnikach i zawór RTL pompka będzie mieliła w miejscu, a tak miała by jakiś przepływ? Ale z drugiej strony gdy zawory bedą otwarte to będzie miała krótki obieg i będzie za mocno dawało przez ten by pass? i bez potrzeby grzało mi rozdzielacz powrotny?

post-42232-0-46553100-1343516356_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobra.

Na moje oko brakuje 2 zasuw do ustawienia przepływu:

1. Za pompą mieszającą. Zakładam, że ta pompa będzie sterowana przez jakiś Termostat umieszczony na powrocie.

2. Na bypasie między rozdzielaczami [chyba, że wpięte jako pętla posiadająca własną regulację przepływu].

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na by passie dam zawór kulowy i ten by pass zostawić? powinien być, tak?

Czy powinien być, to zależy od pompy i sterowania.

Jak pompa chodzi cały czas, to najlepiej dać adaptacyjną, np. Grundfos alpha 2, wtedy bypasa nie trzeba.

Jeśli już to nie kulowy tylko zasuwa, jest lepsza do ustawiania przepływu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko ten bypass może trochę szumieć zwłaszcza gdy normalna pompa pójdzie cała na niego.

To może lepiej go przenieść w jakieś odosobnione miejsce.

Możesz też w łazience i tam gdzie najzimniej otworzyć głowicę lub wogóle jej nie zakładać.

 

RTLi nienawidzę ale w tym przypadku bym zostawił.

 

P.S. Tę pompę to bym jednak sugerował, zwróci się w prądzie po pewnym czasie a jakość dużo lepsza.

Edytowane przez vernal
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zamiar zastosować czujnik temp wew. dołączony do sterownika eCoal. aby on sterował zapotrzebowaniem na Ciepło.Ale jeden grzejnik faktycznie mogę zrobić bez termosatu tylko ze zwykłym grzybkowym:) A co do pomp to mam 3 już i nie chcę wymieniać jak są sprawne. Jedna LFP i dwie tanie z allegro za 100zł i Piecyk nie Skam P PRemium tylko RGR Ekouniwersal 11KW firmy Instalco:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z tego co się oriętuje zakładam go w najcieplejszym pomieszczeniu i odkręcam termostat na maxa. i jak w tym pomieszczeniu temperatura dojdzie do zadanej piec wchodzi w stan podtrzymania lub wyłącza pompkę CO. natomiast inne chłodniejsze pomieszczenia reguluje się termostatami:D chyba tak to ma działać:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No widzisz, to już masz grzejnik na maxa otwarty i bypassa nie potrzeba.

 

Poza tym to chyba trochę inaczej działa.

Raczej w najchłodniejszym pomieszczeniu i kocioł w podtrzymanie wchodzić nie powinien na taką słabą prośbę od czujnika.

Raczej zatrzymuje pompę ale istotne w jaki sposób (na jaki czas i dlaczego i przy jakiej temperaturze).

Doczytaj to sobie ale prawdopodobnie nie powinno być źle.

Jak zrozumiesz dokładnie zasadę, to możesz tu napisać...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I tu są schody:D bo też wyczytałem że w najchłodniejszym:D ale mi to nie pasuje:) Bo jak powiedzmy w najchłodniejszej sypialni mam mieć 18 stC a w salonie 24stC to jak to ma działać? jak piec wyłączy pompkę jak tylko sypialnia dostanie 18stC a salon będzie nie dogrzany jeszcze...i co wtedy?a jak ten czujnik będzie mi regulował temperature salonu (24stC) gdzie termogłowica bedzie na maxa otwarta to wtedy w chłodniejszych pomieszczeniach głowicami sobie ustale niższe temperatury

P.S. Moze to nie chodzi o najchłodniejsze pomieszczenie, a o pomieszczenie które się najsłabiej dogrzewa? sam nie wiem jak mam to rozumieć

Edytowane przez misiekkb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A teraz poprawiony schemat do oceny:)

1. filtry siatkowe przed by pasami na pompki aby nawet jak idzie obejściem pompki woda była filtrowana(Ochrona przed syfem termostatów przy grzejnikach) może tak być? są jakieś minusy tego rozwiązania?

2. Naczynko połączone bezpośrednio z pieca. CWU i CO też mają osobne wyjścia z pieca.

3. czy zawór RTL może być odrazu przy rozdzielaczu powrotnym czy lepiej dać z 10cm PEXy aby rozdzielacz nie rozgrzewał zaworu RTL? zawór RTL będzie w kotłowni.

4. Dobrze rozumuje że Zawór termostatyczny na grzejnikach działa na podstawie temperatury otoczenia, a RTL na temperature cieczy? dlatego RTL nie musi być w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka?

post-42232-0-50045700-1344092712_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.