Witam wszystkich profesjonalistów jako nowy użytkownik forum.

Jako że jest kryzys a człowiek jest leniwy mam temat do rozpracowania przez Was:

 

Mam pomysł by z bojlera gazowego (np.80l mocy 5kw) zrobić piec do ogrzewania całego domu ... co Wy na to?

Więc tak mam piec miałowy którym ogrzewam cały dom w sezonie grzewczym ... ale w cieplejsze dni jesień-wiosna w tym molochu żeby przepalić trzeba mu trochę zasypać "towaru" a to potrafi potem z dobę grzać (co się wydaje nieekonomiczne i gorąco jest) i robota przy piecu itd.

Chciałem zamontować piec gazowy 1-funkcyjny ale:

1. Brak golda

2. Musi pracować w instalacji zamkniętej (bojler niekoniecznie- chyba..); miałbym problem z przeróbką na instalację zamkniętą - trzeba by było włazić na strych by zawór zamknąć na naczyniu "wyrównawczym- chyba tak się nazywa".

3.Bojler gazowy za 300zł na alegro może bym kupił a koszt wpięcia to przeróbka paru rurek na pexalu można by go wpiąć.

4. Przy moim domu 5KW powinno wystarczyć a w zimne dni węgiel i miałowiec.

Co o tym sądzicie proszę o opinie expertów czy to warte jest zachodu ...

pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jaki bojler radzicie jak największy np 150l, czy mały taki z 50l? w instalacji bedzie ze 100l bez pieca miałowca..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za cenne porady

co do tych 1000l/h troszku chyba się nie zgodzę.. a więc grzejąc miałowcem przez zawór mieszający puszczam na grzejniki czasem nawet poniżej 30C i mam ciepło i tak sobie myślałem że i bojler ustawię na min. temp. (tam jest chyba 40C) i puszcze to przez ten zawór (od razu po kosztach bo i pompa CO będzie wykorzystana) = niskie zużycie gazu i możliwość że bojler utrzyma temp. zadaną bo przy zużyciu 1000l/h chyba nie dałby rady ale palnik 5-7KW (chyba taki) myślę że spokojnie da radę a i pewnie z 2KW dałby radę. No i będę tak grzał tylko wiosną i jesienią jak w miarę ciepło jest coby w piecu węglowym darmo nie szurać.. pozdrawiam i dzięki za porady pewnie kupię taki ze 150l stojący- napiszę jak się będzie to sprawowało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za cenne porady

co do tych 1000l/h troszku chyba się nie zgodzę.. a więc grzejąc miałowcem przez zawór mieszający puszczam na grzejniki czasem nawet poniżej 30C i mam ciepło i tak sobie myślałem że i bojler ustawię na min. temp. (tam jest chyba 40C) i puszcze to przez ten zawór (od razu po kosztach bo i pompa CO będzie wykorzystana) = niskie zużycie gazu i możliwość że bojler utrzyma temp. zadaną bo przy zużyciu 1000l/h chyba nie dałby rady ale palnik 5-7KW (chyba taki) myślę że spokojnie da radę a i pewnie z 2KW dałby radę. No i będę tak grzał tylko wiosną i jesienią jak w miarę ciepło jest coby w piecu węglowym darmo nie szurać.. pozdrawiam i dzięki za porady pewnie kupię taki ze 150l stojący- napiszę jak się będzie to sprawowało.

a ile myslisz że bedziesz musiał zagrzac,

a to że puszczasz 30 czy 60 st to nic nie mówi,

ważna jest ilośc wody na godzinę oraz delta tej wody i wychodzi moc układu,

przez kocioł rzadko kiedy ta wartość podana jest poniżej 2000l/h dla tego też podgrzanie 1000l na godzine niech nie wydaję sie jakąś wielką rzeczą

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak to cenna porada - tylko bałem się czy taki bojler (np. ariston 150 l palnik chyba cos z 4KW da radę takiej wydajności coby podważyło sens takiej inwestycji....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

trudno ocenic ile potrzebujesz ciepła,

kup taki z najwiekszym palnikiem, kiedyś jak montowałem to z palnikiem 6,5kW i to było ok i dodatkowo z zamknieta komora spalania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a ile myslisz że bedziesz musiał zagrzac

a toze puszczasz 30 czy 60 st to nic nie mówi

ważna jest ilośc wody na godzinę oraz delta tej wody i wychodzi moc układu

przez kocioł żadko kiedy ta wartosć podana jest poniżej 2000l/h dla tego też podgrzanie 1000l na godzine niech nie wydaję sie jaką s wielką rzeczą

Ilość podgrzanych l/h to nie jest żaden użyteczny parametr tylko niepotrzebna komplikacja.

Żeby do czegoś się przydał, to trzeba znać deltę T.

Delty obliczyć się tak łatwo nie da, mozna co najwyżej zmierzyć, ale to już będzie musztarda po obiedzie.

Dopiero wtedy otrzymamy moc.

I po co to wszystko, jak moc mamy podaną a piori, gotową, tylko wybierać.

A dobrać trzeba do zapotrzebowania, które można oszacować, na co jest parę sposobów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejna odlotowa koncepcja. Tylko po co? Pojemnościowy podgrzewacz gazowy koszt ok 1000 zł + pompa + armatura, czyli pewnie ze 3 może ponad 3 stówki trzeba dołożyć, i kombinowania dużo aby działało. Najtańszy kocioł gazowy koszt ok1000 zł (nowy), pompa w kotle trochę armatury przyłączeniowej i problemów "zero" i bezpiecznie. A jak poszukasz to znajdziesz bez problemów kocioł dopuszczony do pracy w układzie otwartym ( wyszukiwarka internetowa i kilka minut czasu). Twój pomysł pomimo że co niektórzy koledzy mu przyklasneli specjalnie krytyki nie wytrzyma ( brak schematu to i specjalnie nie ma o czym dyskutować) a i ekonomicznie wygląda raczej marnie. Ale oczywiście decyzja jest Twoja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No cóż pisze o porady by nie narazić się na koszta. Co do Kolegi Mak proszę o czytanie moich postów ze zrozumieniem- pisałem że biorę pod uwagę tylko używany bojler (150zł mam już umówiony) koszt armatury przyłączeniowej 70zł pompa swoja (znaczy wykorzystana z pieca miałowego tak jak i zawór mieszający.

Tak sobie myślałem że jak padnie piec miałowy za parę lat to wstawię sobie zamiast tych dwóch "badziewiów" piecyk jednofunkcyjny z zasobnikiem i biedzie ok. do tego czasu trzeba będzie zrobić taniej najwyżej stracę 200zł. A o piecykach pod układ otwarty też słyszałem ale nieznalazłem o takiej małej mocy- ale wydaje mi się że masz rację że byłby lepszy- jak nazbieram kasy na pewno skorzystam z tej porady i taki wstawię...

Ps. schematów nie za bardzo umiem na kompie rysować ale cudów "ni ma" wpinasz w obieg i już..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

A więc założyłem ten bojler i wpiąłem w układ CO (koszt bojlera 150zl+ rura gazowa +złączki rurka pexal 2m w sumie coś ze 300zł pociągło z portfela) ale hula jak ta lala tymczasowo pewnie będzie a kiedyś kupi się piecyk profesjonalny do CO- co zrobić brak kasy. Sprawność tego bojlera to 84% (jest nalepka).

Zobaczymy ile będzie gazu żarło jak sezon grzewczy się zacznie jak kogos interesuje to napisze. Aha moc palnika to 7,9KW. Tak sobie myśle że chyba jest to najtańszy piec CO gazowy na rynku hehe- zadziwiające co człowiekowi potrafi do głowy przyjść jak kasy brak.

 

Pozdrawiam doświadczonych kolegów i dziękuję za cenne porady może ktoś też z tego patentu skorzysta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A więc założyłem ten bojler i wpiąłem w układ CO (koszt bojlera 150zl+ rura gazowa +złączki rurka pexal 2m w sumie coś ze 300zł pociągło z portfela) ale hula jak ta lala tymczasowo pewnie będzie a kiedyś kupi się piecyk profesjonalny do CO- co zrobić brak kasy. Sprawność tego bojlera to 84% (jest nalepka).

Zobaczymy ile będzie gazu żarło jak sezon grzewczy się zacznie jak kogos interesuje to napisze. Aha moc palnika to 7,9KW. Tak sobie myśle że chyba jest to najtańszy piec CO gazowy na rynku hehe- zadziwiające co człowiekowi potrafi do głowy przyjść jak kasy brak.

 

Pozdrawiam doświadczonych kolegów i dziękuję za cenne porady może ktoś też z tego patentu skorzysta.

WITAJ.

Z jakiej taryfy gazowej korzystasz?- przypuszczam ze z G2(kuchenka gazowa+ciepła woda)

Do ogrzewania jest taryfa G3 (wysoki abonament).

Czy zmieniłeś umowę z gazownią?

pzdrrawiam. henryk1953

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odp. tak chyba G2 albo W2 - nic z gazownią jeszcze nie zmieniałem wyższy abonament opłaci się jak będziesz dużo gazu zużywał (takie moje zdanie trzeba by przeliczyć- przyjdzie jesień się zobaczy na razie nie ma co kombinować)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Sezon grzewczy rozpoczęty na moim wynalazku i o dziwo to działa :blink: zaczyna grzać po pół godzinie jednak te 150l wody w bolerze nagrzać trzeba czasu... ale potem ładnie grzeje. Za jakiś czas napiszę jak ze zużyciem gazu to wygląda..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy test zapuściłem maszynerię na noc (temp. w nocy jakieś 6C) w domu przed grzaniem 18C nad ranem było 22,5C na grzejniki poszło 28C zmieszane zaworem 3 drożnym (wykorzystany ten co jest przy piecu węglowym) zużycie gazu od godz.18.00 do 9.00 następnego dnia to 4m3 z tego większość poszła na zagrzanie całej instalacji (pewnie będzie z 230l).

Dalsze testy zrobię jak będzie chłodniej i nastawię grzanie ciągłe....

Jak się sprawdzi będzie to ciekawa alternatywa dla tych co mało kaski mają a chcieli by spróbować pogrzać gazem w okresach przejściowych (wiosna- jesień)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Grzanie ciągłe od soboty do teraz czyli 5 dni zużyto 30m3 gazu - 5m3 na CWU i gotowanie to daje 25m3/5 dni= 5m3/24h x chyba 2,6zł (za 1m3?)=13zł/ doba?

dużo jak sądzicie?

niech się wypowie ten co grzeje gazem (170m2 domu/ temp na zewnątrz średnio 6C).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach