Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomocy System Kominowy


brutus11

Rekomendowane odpowiedzi

Narysuj sobie taki przekrój i zastanów się jak będzie po ściankach płynąć woda?

U Ciebie może przez frez przeciekać , gdyż to normalne działanie grawitacji.

Gdy jest felcem do góry to wszelaka wilgoć nie podejdzie do góry.

Mogłoby zostać pod warunkiem klejenia szczelnie np Rudokitem, w przypadku zaprawy szamotowej - powinna być rozbiórka i ponowny montaż.

Pozdr.

Edytowane przez sambor
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli komin jest układany w całości razem z czyszczakiem, to raczej jest ułożony prawidłowo.

Niekoniecznie, jedynym przypadkiem wskazującym na poprawny montaż jest przypadek z czopuchem 45 stopni - tam nigdy nie można się pomylić.

Wyczystka jest otwarta od dołu i symetryczna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 miesiące temu...

Odświeżę trochę temat, bo po podłączeniu Kalvisa 2-16, na łączeniach pustaków mojego komina systemowego w jego górnej części zaczęły wychodzić brązowe śmierdzące plamy. Czyli fachowcy co go składali zrobili to odwrotnie?! Piec jest bardzo sprawny i w gorze komina pewnie leje się woda. Narazie jeszcze plamy są wysoko a co się stanie jak zejdą niżej?! Poradźcie co mam robić? Wezwać owych fachowców i co mam im powiedzieć??

Dziękuję i pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszym elementem montowanym na stopie komina jest element odprowadzenia skroplin. Tego elementu nie da się zamontować odwrotnie a jego gniazdo narzuca kierunek montażu kolejnych elementów komina. Na jakiej podstawie wnioskujesz, że zamontowali odwrotnie? Przyczyna zacieków może być zupełnie inna. W poprawnie zmontowanym kominie nie ma prawa wydostawać się kondensat na zewnątrz pustaka. Jeśli tak jest zgłoś reklamacje wykonawcom.

Edytowane przez grybos1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Odprowadzenie skroplin standardowo nie jest sprzedawane w zestawach do kotła na All..., więc mogło nie być odprowadzenia skroplin, z resztą ono jest potrzebne do kotłów gazowych i olejowych.

Tu jest film jak to się montuje http: //www.leier.pl/malbork/katalog/3211_izolowany_film.php

Zacieki raczej wynikają ze złożenia komina "na sucho" czyli bez zaprawy lub ze złą zaprawą. oraz braku ocieplenia rury ceramicznej.

W poprawnie zmontowanym kominie kondensat nie ma prawa wydostać się z rury do pustaka.

 

Pozdr.

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sam ten film wielokrotnie oglądałem, mam dwa takie kominy, zestawy kupione na All....

I tak jak pisałem w żadnym zestawie nie było miski na skropliny.

pierwsza szła wyczystka, a następnie dalsze el.

Tu masz przykład oferty bez miski na skropliny http://allegro.pl/na...8779402.html??i sprzedający informuje że nie ma jej w zastawie.

Taki komin można zmontować bez odprowadzenia spalin i też będzie działał.

Zresztą problemem kolegi nie jest odprowadzenie skroplin a nieszczelny lub odwrotnie złożony komin, na filmie jest pokazane jak mają iść elementy, którą częścią do góry bo to jest ważne a nie odprowadzenie skroplin.

 

Jemu nie pomoże nawet 10 elementów odprowadzenia skroplin, jego problem w tym że ma mokry, nieszczelny komin,

najprawdopodobniej złożony odwrotnie i po tym filmiku może się sam zorientować co i jak

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WITAJ!!!

Kiedyś ci napisałem ze masz komin spełniający warunki komina suchego i mokrego. Teraz gdy piszesz że kupiłeś komin na allegro to wydaje mi się że kupiłeś komin "Komin LEIER BASIC"-a to jest komin typu tylko suchego i w nim nie wysępuje odstojnik skroplin.

Na stronie lajera ten komin nie wysępuje .www.goldmoney24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=174

pozd. henryk1953

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To że kupiłem kominy na Allegro to chyba żadna ujma na honorze moim i komina.

Kupowałem z pełną świadomością bez odstojnika skroplin gdyż nie potrzebowałem go, mój wkład jest produkcji czeskiej firmy P-D Refractories w klasie A1N1

Wkład odporny na pożar sadzy i wilgoć, izolowany na całej długości przewodu kominowego.

Odstojnik zrobił majster z betonu, odpowiednio profilując dno wyczystki i wstawiając rurkę PCV fi 22 do ew odprowadzenia skroplin.

Skroplin jako takich nie mam więc na razie nic z rurki nie kapie.

Palę drewnem lub pelletem.

Jest wielu dostawców kominów ceramicznych w Polsce , Leier jest jednym z nich.

W celu pokazania poprawnego montażu pokazałem film z ich strony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To że kupiłem kominy na Allegro to chyba żadna ujma na honorze moim i komina.

Kupowałem z pełną świadomością bez odstojnika skroplin gdyż nie potrzebowałem go, mój wkład jest produkcji czeskiej firmy P-D Refractories w klasie A1N1

Wkład odporny na pożar sadzy i wilgoć, izolowany na całej długości przewodu kominowego.

Odstojnik zrobił majster z betonu, odpowiednio profilując dno wyczystki i wstawiając rurkę PCV fi 22 do ew odprowadzenia skroplin.

Skroplin jako takich nie mam więc na razie nic z rurki nie kapie.

Palę drewnem lub pelletem.

Jest wielu dostawców kominów ceramicznych w Polsce , Leier jest jednym z nich.

W celu pokazania poprawnego montażu pokazałem film z ich strony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tym wątku założonym przez kol. Brutus 11 dyskutujemy o problemie z kominem uniwersalnym izolowanym firmy " LEJER". Zabrałem głos w temacie, bo montowałem kominy tej firmy. Pierwszy element ceramiczny którym jest miska odprowadzenia skroplin narzuca kierunek wklejenia następnych elementów i trudno mi jest zrozumieć jak można pomylić kierunek montażu. Kolega Sambor posiada komin z Allegro, który jak pisze "można zmontować bez odprowadzenia spalin i też będzie działał". Rewelacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. Kolega Sambor posiada komin z Allegro, który jak pisze "można zmontować bez odprowadzenia spalin i też będzie działał". Rewelacja.

 

Sorry mój błąd a raczej wielbłąd, miało być skroplin a nie spalin ;)

W następnym poście wyjaśniłem jak mam rozwiązane odprowadzenie skroplin, których nie mam w kominie a różnica między kominem ze skraplaczem i bez była ok 200zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie nie mam skraplacza ceramicznego, bo piec mam podłączony trochę nietypowo do komina, bo to stary dom. Piec mam w piwnicy a komin ceramiczny zaczyna sie od parteru, od dołu rurą stalową podłączony mam piec. Pewnie majstry postawili odwrotnie komin i teraz mi przecieka. Macie pomysl co teraz zrobic, bo sezon grzewczy sie zaczal i nie bardzo jest czas na naprawienie tego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak wełna nasiąkła to raczej do rozbiórki, pewnie są szczeliny pomiędzy kształtkami i może dojść do zatrucia mieszkańców.

Jest jeszcze taka możliwość że komin jest dobry ale spaliny wchodzą pomiędzy rurę ceramiczną i wełnę z powodu złego połączenia nowego komina z rurą metalową o której piszesz w poście #17

Jak możesz to sprawdź to połączenie.

Ponadto czy wykwity pojawiły się na całej długości komina czy tylko od pewnego momentu?

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musze coś zrobić z tym kominem przed zimą! postanowiłem że włożę jednak do środka wkład stalowy. Tylko potrzebuje porady jaki? ze stali kwaso czy żaroodpornej?? Kalvis naprawdę mało energii puszcza w komin, wiec myślę o kwasówce żeby kondensat go nie zjadł od góry. Poradźcie coś! I jakiej średnicy, bo wydaje mi się ze te 200mm średnicy co mam teraz to trochę za dużo, bo czasem są problemy z ciągiem, dymi się na kotłownię przy rozpalaniu. Przy pracy na malej mocy tez są problemy, tez potrafi się zadymić. Komin ma ok 8m długości.

Dzieki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musze coś zrobić z tym kominem przed zimą! postanowiłem że włożę jednak do środka wkład stalowy. Tylko potrzebuje porady jaki? ze stali kwaso czy żaroodpornej?? Kalvis naprawdę mało energii puszcza w komin, wiec myślę o kwasówce żeby kondensat go nie zjadł od góry. Poradźcie coś! I jakiej średnicy, bo wydaje mi się ze te 200mm średnicy co mam teraz to trochę za dużo, bo czasem są problemy z ciągiem, dymi się na kotłownię przy rozpalaniu. Przy pracy na malej mocy tez są problemy, tez potrafi się zadymić. Komin ma ok 8m długości.

Dzieki

Pierwsza rzecz którą powinieneś zrobić to porozmawiać z monterem tego komina. Może okazać się, że popełnił błąd przy montażu ostatniej rury szamotowej i samego zakończenia komina. Wierzchołek ostatniego odcinka rury szamotowej musi być starannie uszczelniony z osłoną zakończenia komina. W tym miejscu kondensad może dostawać się do kanałów wentylacyjnych wełny mineralnej i powodować takie skutki. Problem z ciągiem może być spowodowany brakiem nawiewu w kotłowni.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.