Witam wszystkich użytkowników, nazywam się Paweł i jestem studentem 2go roku IŚ.

 

Na wstępie zaznacze, że nie mam doświadczenia w projektowaniu. Do tej pory w szkole zrobiłem kilka "projekcików" i tyle.

Od kilku dni "bawię się" w programie Instalsoft. Obliczenia w OZC wychodzą całkiem spoko, natomiast hydraulika w instal-therm już niekoniecznie.

 

Poniżej zamieściłem połączenie sprzęgła z dwoma obiegami. Jeśli ktoś z Państwa używa tego programu bądź ma chwile i wytłumaczy mi kilka rzeczy to będę wdzięczny.

 

Oto moje pytania:

1. Ostrzeżenie: nie dobrałem podłączeń odbiornika. O jakie podłączenie chodzi?

2. Nie bardzo rozumiem o co chodzi w tych przepływach. Na pompie kotłowej mam 0,048m^3/h natomiast na pompach obiegowych : 0,026 i 0,044... Jak to jest możliwe?

3. Podłączenie obiegów musi być przez rozdzielacz czy może być bez?

 

Zdaje sobie sprawę, że nie mam na tym schemacie zaworów odcinających, zwrotnych itp. ale chyba to nie przeszkadza w obliczeniach?

instt.png

 

link to screena : http://img401.imageshack.us/img401/1892/instt.png

Edytowane przez morf498
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1500W mocy odbiorników (???) to po co sprzęgło? Czy napewno podłogówka ma 1000W i jedną pętle? to po co pompa i układ mieszający? Na jeden grzejnik pompa z 3D też jest bez sensu. To już wszyskie odbiorniki, jak nie to dorysuj reszte i dopiero można coś powiedzieć więcej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dorysowałem reszte linki poniżej:

 

http://screenshooter...63679/kpscux- schemat podłączenia

 

 

http://screenshooter...2963679/ttqirkd - podloga 1

 

 

http://screenshooter....79/vwuvwhr- grzejniki

 

 

http://screenshooter...2963679/rikdkwy - podloga 2

 

 

Kiepska jakość zdjęć, ale niestety nie ma innej możliwości( mogę ewentualnie podesłać plik na maila)

 

pozdrawiam M.

Edytowane przez morf498
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wyszło mi coś takiego:

 

http://screenshooter.net/2963679/sgjqngv

 

Wyniki w miare realne?

 

A co do wysokości podnoszenia pompy kotłowej to jest ona potrzebna do pokonania oporów od kotła do rozdzielacza tak?

Jak jest obliczany strumień na pompie kotłowej?

Edytowane przez morf498
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wyszło mi coś takiego:

 

http://screenshooter...2963679/sgjqngv

 

Wyniki w miare realne?

 

A co do wysokości podnoszenia pompy kotłowej to jest ona potrzebna do pokonania oporów od kotła do rozdzielacza tak?

Jak jest obliczany strumień na pompie kotłowej?

Pompa kotłowa - opory kotła + opory sprzęgła, strumień na pompie kotłowej powinien być dobrany do kotła, np u mnie musi być taki aby deltaT na kotle była 20C - wtedy jest największa sprawność.

Zobacz w DTR -ce kotła wymogi przepływu dla mocy nominalnej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok, zrozumialem, dziekuje.

 

Jeszcze mam taki problem:

http://screenshooter.net/2963679/sqgbtew

 

Zminiłem firme z viega na kan (skopiowałem cały projekt do drugiego programu) no i wyskakuje mi taki wlasnie komunikat.

W czym tkwi problem? Zmieniam konstrukcję podłogi itp i nadal jest ten bład( każde pomieszczenia)

 

pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem własnie bardziej rozbudowany układ(instalacja na ~20kW). Czy znajdzie ktoś wolną chwilę i zerknię na to co zrobiłem? Chodzi mi o to czy nie ma poważnych błędów i czy wyniki wyszły w miarę racjonalne. Prześlę plik na maila (plik do otworzenia w instalsoft kan) albo pliki tekstowe z wynikami + zdjęcia.

 

Pozdrawiam Paweł M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.