Schemat Co + Cwu Obecnie Dziwny Objaw


wenon

Rekomendowane odpowiedzi

witam obecnie mam piec weglowy galmet gt-kwr 11kw z sterownikiem pid i wentylatorem, układ otwarty, połączony za pomocą wymiennika Płytowego do układu zamknietego z piecem gazowym dwufunkcyjnym, piec gazowy i grzejniki wszystkie połaczone równolegle,

obecnie połączenie wygląda jak na img004

jest tylko jeden problem jak pracuje pompa od układu otwatego to słychać bulgotanie wody tak jakby w naczynku sie przelewała. wody nie wyżuca. może problemem jest to że pompa jest na zasilaniu a nie na powrocie, ale bałem sie ze jak dam na powrocie to bedzie wyżucać wodę.

 

W chwili obecnej chce dożucić z boku pieca bojler 100l kospel z wymienikiem dwupłaszczowym. jak na schemacie img005

oraz zastosowanie elektrozaworu normalnie zamkniętego którym bedzie sterował sterownik pieca.

 

moje pytania?

1.co można zrobić z tym bulgotaniem

2. czy prawidłowo mam zamiar podłaczyć bojler

3, stosować elektrozawór czy dołożyć kolejną pompę.

4. czy połaczenie naczynia wyrównawczego jak na ostatnim schemacie wyeliminuje to bulgotanie?

 

 

Z góry dzieki za pomoc

post-25017-0-11921600-1341152314_thumb.jpg

post-25017-0-95942800-1341152330_thumb.jpg

post-25017-0-85469800-1341153131_thumb.png

Edytowane przez wenon
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zamiast elektrozaworu daj drugą pompę, ale instalację na wężownicę włącz przed obecną pompą.

Co do bulgotania to przyczyną może być za mała różnica wysokości pomiędzy pompą i NW - powinna być min 0,7m

Proponowany inny sposób podłączenia powinno to bulgotanie usunąć

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Nie musi dawać drugiej pompy do ładowania CWU wystarczy zawór termostatyczny z kapilarą. Uzyska ten sam efekt.

Zwiększenie różnicy wysokości pomiędzy pompą a zbiornikiem otwartym ma za zadanie zwiększenie ciśnienia statycznego przed pompą.

Podane 0,7 m to absolutne minimum. Dodatkowo pompę CO przeniósłbym zza wymiennika przed wymiennik. Lepiej by woda była wtłaczana do wymiennika niż z niego zasysana. Opory przepływu przez wymiennik mogą skutkować pojawieniem się zjawiska kawitacji. Nie bez powodu w wymiennikowniach instalowano kolektor zbiorczy przed pompami o znacznej średnicy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

naczynia wbiorczego nie mogę dać wyżej bo już jest maxymalnie przy suficie, a przez pokój rur jakoś nie widzi mi sie prowadzić póki co.

pozatym jak to wszystko montowałem to szukałem co i jak ma być

http://www.info-ogrz..._grzewczej.html

 

w instalacjach grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu minimalna wysokość to

0,3 m (H>0,3m)

 

w instalacjach pompowych z pompami zamontowanymi na powrocie minimalna wysokość to 0,7 wysokości podnoszenia pompy (H>0,7 Hp).

 

 

co do zaworu termostatycznego to uważam że lepszy bedzie elektrozawór bo w razie wyższej temperatury na piecu sterownik otworzy zawór i w jakimś tam stopniu zapobiegnie zagotowaniu się wody.

 

jeszcze co do naczynia wyrównawczego który warjant zrealizować wg mnie 2

i czy przy tym 2 schemacie nie bedzie tak że bedzie słychać jak woda sie przelewa

post-25017-0-36118700-1341244692_thumb.png

Edytowane przez wenon
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

No troszku mam inaczej.Mam wzbiorcza rure bezp. pow. nacz. opadowa rure bezp. do powrotu no i do kanalizy rura na 3/4 wys. nacz. przelewowa , i oczywiscie faja odpowietrzajaca:) do tego sa to rurki calowe, to jak cos nie tak wedlug pn?, co kilka lat zdaje egzaminy na palacza c.o. i troszku sie znam na tym.

Edytowane przez speeder2222
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to rozumiem że smiało mogę zrobić to na zaworze dbv jak na schemacie, wywalić wymiennik płytowy?

elektrozawór bedzie sterowany przez sterownik pieca.

 

a jak się sprawują te zawory nie nawalają przyznam się ze na poczatku chciałem tak zrobić ale miałem troche obawy przed układem zamkniętym na piecu węglowym.

post-25017-0-52969200-1343841457_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie przeoczyłem GB ale ją dobrze ukryłeś :P daj ją na zasilaniu na samym wyjściu kotła.

Pozdr.

No bo myślałeś pewnie, że to od bojlera - on też to ma mieć!

Tej GB to bym nie przenosił, może jedynie dodatkowy zawór bezpieczeństwa gdzieś na kotle...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podrążę dalej temat naczynia wyrównawczego otwartego przy niskiej wysokości

 

moję pytanie czy jak bedzie niska wysokość jak na schemacie i w ten dany sposób podłaczone naczynie nie bedzie tak żę wodę jak zostanie pchnięta przez wymiennik płytowy nie bedzie szła przez piec tylko popłynie do naczynia bo bedzie miała łatwiej i bedzie piec sie gotować?

chyba nie ma sensu stosować drugiej pompy dla cwu na tak małym obiegu.? pompę mam zawór bede musiał kombinować lub kupić.

przyznam się że już trochę zgłupiałem. i jakoś mam obawy przed stosowaniem układu zamkniętego i zaworu DBV.

post-25017-0-72229200-1344108126_thumb.jpg

Edytowane przez wenon
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

troche poprawiłem schemat

ale zastanawia mnie jedna rzecz czy pompy nie bedą sie zakłucać jesli pompa od co bedzie na powrocie

a pompa do cwu na zasilaniu czy nie bedzie sytuacji że pompa od co bedzie przepychac wode przez pompę od cwu i bedzie ładować bojler.

czy nie lepiej dać obie pompy na zasilaniu?

 

jesli ewentualnie pompy mogą zostać jak na schemacie to powrót z cwu dać przed pompą od co, czy za pompa(bliżej pieca)

post-25017-0-17448700-1347989609_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a ja, ni z gruchy ni z pietuchy.darecki,co z tą twoją pralką?załozyłes temat, ludzie się wypowiedzieli a ty nic :rolleyes:

Witaj bardziej jestem zainteresowany podłączeniem zmywarki co oczywiście wolnym krokiem zmierza do końca , ale muszę doprowadzić bliżej do niej dopływ wody , na co obecnie małżonka jeszcze nie pozwala :)

więc jeśli będę bliżej i wciąż czegoś nie będę rozumiał powrócę do tematu , kolega

w ostatnim poście , mnie troszkę zniechęcił.tym czasem :)

a kolega sambor przekonuje do zakupu nowszego sprzętu
co nie znaczy ,że o nim zapomniałem :P
Edytowane przez darecki2308
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w tej chwili zawór zwrotny jest ze sprężynką,

czy klapowy bedzie lepszy z tego co słyszałem są głośniejsze.

dalej nie wiem co z pompami.

Witaj na forum już był poruszany temat przy paru schematach , które z.zwrotne lepiej montować na pionach , co nie znaczy że w poziomie również nie dadzą egzaminu :)

Edytowane przez darecki2308
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a co dalej z tymi pompami.?

Obie pompy na zasileniu, to lepsze rozwiązanie.

 

Zawór 1,5 bara to na układ zamknięty trochę mało. Ciśnienie wstępne naczynia to najczęściej 1,5 bara. Poza tym ZB zazwyczaj fabrycznie jest na konsoli naczynia razem z manometrem i odpowietrznikiem. Zazwyczaj ich próg otwarcia to 2,5-3,0 bary.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.